Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вентиляция от VILPE кто имел дело?

gefest01

Рекомендовані повідомлення

Когда происходит просто хваставство это понятно, а когда тут делают продвижение бренда то это совсем другое. Реклама стоит денег - например откиньте доляху хозяевам форума и рекламируйте!

А так на халяву... тут не лохи, а адекватные люди и разводяком заниматься не нужно, для рекламы есть специальные разделы!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда происходит просто хваставство это понятно, а когда тут делают продвижение бренда то это совсем другое. Реклама стоит денег - например откиньте доляху хозяевам форума и рекламируйте!

А так на халяву... тут не лохи, а адекватные люди и разводяком заниматься не нужно, для рекламы есть специальные разделы!!!

 

Это не реклама - это publicity;) Вряд ли Gefest01 рекламу делал, на форуме действительно о такой продукции информации нет, но имеет право быть. После такой "перепалки" в эфире, глядишь и на рекламу дистрибьютор разорится!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые господа Инженеры!

Не пойму суть Ваших постов в этой теме. Если человек решил применить финский крышный вентилятор и открыл тему, пусть даже похвастаться, что Вы то матом кроете?

К чьей то лексике цепляетесь. Я понимаю сами были бы образцы для подражания, а то слово умное "девайс" применяете, а произносите неправильно, оно всю жизнь как "дивайс" произносится... Да и вообще по советской терминологии и в СНиП, вентилятор - это машина... Но как-то это неудобно Вам об этом говорить. Стоим за свое, но говорим на чужом языке!

 

Люди, что от хорошей жизни ошибки допускают в домостроении, да нет!!! просто инженеры на этом форуме утверждаются как подростки вместо того, что бы в интернет порыться и найти ту информацию которую у тех же профанов требуют.Изучите с технической стороны и изложите аргументированный ответ Чемберлену. Мол так то и так то, недоросли еще товарищи финны до качественного домостроения, и все их VILPE, ENSTO, NOKIA, VALIO, HONKA, TERCA - чистой воды надувательство, иллюзия и манипуляция! Не верь Иванушка Кощеям на слово...

Я так понимаю этот форум создан с целью улучшения доступа ко всей информации и оказания помощи и взаимовыручки в домостроении. В споре рождается истина. Если на личности конечно не переходить.

 

Вот Вам ссылка на каталог электровентиляторов (ссылка устарела) находится в гугле моментально. Если это Вам интересно.

Думаю сам Староверов с интересом бы отнесся к любым системам, которые производятся в мире.

P.S. Хотя - по большому счёту - каждый волен ставить в своём доме, то что хочет. С этим трудно спорить.

 

Вот если такие умные, зайдите на (ссылка устарела) и помогите разобраться, я там свою заточку вставил, но больше образно. С удовольствием почитаю Ваше видение, а то только Maestro_Kiev попытался объяснить, да человек судя по всему не понял.

:) Ну если Вам от этого будет легче, можно и дивайс написать или например дэвайс. Суть от этого не меняется. Нельзя позиционировать канальный низконапорный вентилятор, с сомнительного качества двигателем (производитель двигателя так и не озвучен) как панацею в вентиляции дома. Хотите продавать - продавайте грамотно, учите мат часть, так сказать. Учите теорию и потом аргументами оперируйте. А так получается - танцы с бубуном. Приходит Зак, например в инстолятору, тот ему на дом делает расчёт. Порядок цифр Зака приводит в ужас и тут появляется оборудование, способное решить все вопросы за 200 долларов (ну + - ещё 200). Так не бывает. Кроме того, если уж на то пошло, хотелось бы посмотреть украинские сертификаты на данное оборудование. Вот меня бы смутили воздуховоды (не оцинкованные трубы ;)) которые проходят через три этажа моего дома и изготовлены из материала который, цитирую сертификат "Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в ГОСТ 12.1.044-89 п 4.3 материал горючей, средней воспламеняемости, ГОСТ30402-96 группа воспламеняемости В3 " Для того, что б было понятно - пенопласт тоже относится к группе воспламеняемости В3. Группу горючести - честно говоря не увидел. Вот ссылки в подтверждение словам: (ссылка устарела) и далее (ссылка устарела) . Примерно так.

А что касается того как поставить круглый вентилятор в квадратный канал так Маэстро ответил весьма исчерпывающе на этот вопрос.

Зачем что то добавлять? Просто разводить демагогию :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:) Кроме того, если уж на то пошло, хотелось бы посмотреть украинские сертификаты на данное оборудование. Вот меня бы смутили воздуховоды (не оцинкованные трубы ;)) которые проходят через три этажа моего дома и изготовлены из материала который, цитирую сертификат "Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в ГОСТ 12.1.044-89 п 4.3 материал горючей, средней воспламеняемости, ГОСТ30402-96 группа воспламеняемости В3 " Для того, что б было понятно - пенопласт тоже относится к группе воспламеняемости В3. Группу горючести - честно говоря не увидел. Вот ссылки в подтверждение словам: (ссылка устарела) и далее (ссылка устарела) . Примерно так.

А что касается того как поставить круглый вентилятор в квадратный канал так Маэстро ответил весьма исчерпывающе на этот вопрос.

Зачем что то добавлять? Просто разводить демагогию :)

 

Не оцинкованные трубы? Это Вы о чем и где они "не оцинкованные"? Кажется выход вентиляционный произведен из стальной оцинкованной трубы 125,160мм и более, а внешний кожух пластиковый, по дому тоже разводку можно сделать оцинкованной трубой. Кто против?

Может я Вас не понял, но откуда Вы взяли, что трубы по дому пластиковые? Наверно Вы, что-то в матчасти сами упустили...

 

А вот по вопросу посмотреть украинские сертификаты забавно, дело в том, что аттестацию в системе УкрСЕПРО изделия для установки снаружи дома не проходят, особенно не оснащенные электрооборудованием. Я так понимаю Вас интересует сертификат на электродвигатель, так вот эта сертификация не является обязательной для крышных вентиляторов, а вот на канальный вентилятор обязательно нужно аттестовать. В УкрСЕПРО предлагается вариант добровольной сертификации. Можете заказать у производителя, кажется у них и украинские есть. Санитарно-гигиенический и УкрСЕПРО явно есть, так как импорт не сертифицированной продукции в Украину заперещен, таможня это контролирует.

Российские сертификаты я в интернет нашел:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

 

Работал я когда в молодости некоторое время в этой системе УкрСЕПРО. Веселое было время, то мерседесу ввоз запретят, мол S500 не соответствует украинским ГОСТ, то крайслеру разрешение на импорт не выдают, так как фары у них не соответствуют, то решат аттестовать японский томограф в 1998 году - Украина даже принципа действия его не понимала тогда, в смысле господа Сертификаторы. Или на корейские УЗИ сертификаты выдавались без всяких исспытаний, так как единичный ввоз был, и его включать не знали как, а рисковать никто ж не привык. А то как-то Чумак или Верес грибы решил выращивать в цехах и надо было ему светильники взрывозащищенные, так некий специализированный институт пожарных исспытаний не имел даже процедур исспытаний и самое интересное, что и даже не взялся разрабатывать.:o

Поэтому к чему эти аргументы про сертификаты, я за деньги любую бумагу получу и мне ее с удовольствием выдадут, так как Ваша безопасность наше государство мало трогает!

Если скандинавы и финны сертифицирует в VTT, а VTT признается всеми странами Европы и частчино СНГ, так что еще надо?

Ну не может же Монголия подтвердить состоятельность технологий Toyota, так как их уровень технологической базы не достиг уровня японской. Поэтому нет у монголов такой нормативной документации. Но у нас сертификаторы только сдерживают рост и развитие новых технологий. Они то же говорят - матчасть учите... Вот американцы с Европой и выучили, у них при выводе на рынок любого товара в бюджете заложена статья sertification нал/б/н. Не проходит за безнал, проходит за нал!

Горит, все горит:evil:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Scandic а что вы так вцепились в эти вентиляторы? Вы в доле?

или ВЫ и Gefest01 один и тот же человек???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще мне нравится ваш подход, нечем крыть так обвиним в чем-нибудь, я на форуме недавно, но заметил у некоторых старожилов это в норме. Пробить айпишник - милое дело:o Ну так пробейте, одно ли мы с Gefest01 фэйсо........

Хотя я товарищ Run, в отличие от Вас, если Вы уж за Правду стоять решили, не допускал в отношении кого-либо фраз "заипали", "манагер-продавец", участников форумов на касты не делил, по половому признаку не дискриминировал:lol: в недоумстве не обвинял "матчасть поучите" и на рекламу не требовал!

Слушайте, А может это Вы в доле от рекламного бизнеса форума?

 

Название темы вы же видите вверху, вот я ИМЕЛ ДЕЛО, а Вы? Нет Вы пишите, может еще, что в интернет поискать для Вас?

 

А вцепился потому, что нравиться мне эта система, как очень полезная для коттеджа или частного дома, и как Вы написали "заипал" меня мой британский канальный вентилятор в квартире в Киеве, и в дом я себе его никогда не поставлю, а также немецкая гремящая вытяжка над плитой с немецким же мотором. А вот Vilpe как раз все эти неудобства выбросило на фиг на крышу, а там я все эти моторы слышать точно не буду, так как первое: диаметр крыльчатки там больше канальника, второе - скорость его вращение чуть меньше, следовательно работать будет неслышно и долговечно, при прочих равных. А так как он стоит на крыше, то воздух в трубе он вытягивает, а не толкает как канальник, а это проще и надежнее, тем более при сложных погодных условиях.

Дизайн (конструктив и эстетивка) качественный... Цена не заоблачная, как Вы пишите, а вполне конкурентная при прочих равных.

 

И имею я право на свое мнение? Имею, вот за него и стою8-)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И согласитесь для деревянного домостроения, что каркасного, что срубного, канальные вентиляторы вообще не подходят! Дерево звенит как гитара, а мы в стену канальник. Вон западенцы с крымчанами в срубы натыкали, один спит, второй мыться идет, в ванной вытяжку с канальником врубает, в доме такой грохот стоит, что застрелиться можно:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и как Вы написали "заипал" меня мой британский канальный вентилятор в квартире в Киеве, и в дом я себе его никогда не поставлю, а также немецкая гремящая вытяжка над плитой с немецким же мотором. А вот Vilpe .....

 

:D ну дык если пихать 800-кубовые вентиляторы в вент канал 140х140 - ГРЕМЕТЬ БУДЕТ ВСЕ...

и немцы или другие бренды тут не причем.. а причем манагеры которые продают оборудование без расчетов, абы продать..

Vilpe кто то считал? кратность обмена? сечения? не удивлюсь если низконапорный вентилятор не шумит.... но и не делает воздухообмен... ну может кубов 50-100 в час, ну дык при грамотном расчете вентканалов те же 50-100 кубов в час можно сделать и без вентиляции с механическим побуждением...

Вопрос зачем платить больше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Уважаемый gefest01, я прав? Или вы руководствовались другими аргументами, когда покупали Ваши вентиляторы?

 

(ссылка устарела)

 

Вы правы на все 100%:beer:, просто в этой теме начались все те же разговоры ни о чем;

зачем покупать феррари, если есть сварочный аппарат, и можно собрать самому машинку... и т.д... просто бред какой то..:bad:

Vilpe для меня был единственным вариантом решения моего вопроса... качественно, красиво, уверен надежно и просто в монтаже, мне большего не нужно.....

делать самому, как советуют некоторые, так на.. нужно... для этого есть деньги...

а доверять жопоруким мастерам, умеющим только рассказывать модными евротерминами, изготовление таких механизмов, ну это же полный бред...

и еще, очень было приятно иметь дело с ООО "Финский Дом" которые любезно предложили продукцию Vilpe. Общался с многими по вентиляции, доверие вызвал только Vilpe...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Общался с многими по вентиляции

 

списки многих в студию :D:D:D

 

доверие вызвал только Vilpe...

 

рекламные слоганы блин в чистом виде и наименование организации обязательно, чтобы уж наверняка никто не пошел не по адресу.

 

А давайте вместе проверим уже инсталлированные вентиляторы, которым все доверяют :lol:, на предмет соответствия СНиПам и СанПиНам.

И даже выдадим паспорт вентсистемы, как это полагается после монтажа любой вентсистемы.

Называйте время и место - приедем, замеряем и тоже начнем доверять 8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

списки многих в студию :D:D:D

 

 

 

рекламные слоганы блин в чистом виде и наименование организации обязательно, чтобы уж наверняка никто не пошел не по адресу.

 

А давайте вместе проверим уже инсталлированные вентиляторы, которым все доверяют :lol:, на предмет соответствия СНиПам и СанПиНам.

И даже выдадим паспорт вентсистемы, как это полагается после монтажа любой вентсистемы.

Называйте время и место - приедем, замеряем и тоже начнем доверять 8-)

На счет рекламных слоганов, просто мне было приятно отдать деньги за продукцию, поэтому я поделился информацией... я деньги просто так не отдаю...

 

Многие- это практически все, кто занимается вентиляцией в Кривом Роге, кроме On-Line(тут все дорого).... , а многие из тех, с кем общался, не знают что такое фановая вентиляция..

 

Общался даже с Mestro Kiev, он предложил мне скинуть ему на электронку для просчета мой проект дома, но, после его слов "мы выезжаем в регионы только на приточно-вытяжную вентиляцию" я не стал ничего высылать, смысла нет, все равно будут просто цифры, без результата... так как мне нужна только вытяжная вентиляция..

 

На счет приедем замеряем, не вопрос, установлю, запущу, могу пригласить, оплачу даже, самому очень интересно подтвердить или опровергнуть... надеюсь Ваше слово будет подтверждено делом...:beer: ТОЛЬКО ПАСПОРТ ВЕНТСИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЕН....

Змінено користувачем gefest01
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vilpe кто то считал? кратность обмена? сечения? не удивлюсь если низконапорный вентилятор не шумит.... но и не делает воздухообмен... ну может кубов 50-100 в час, ну дык при грамотном расчете вентканалов те же 50-100 кубов в час можно сделать и без вентиляции с механическим побуждением...

 

Хорошее замечание!

Никто ничего не считал, Криворожские специалисты просто не в состоянии что то просчитать, все на глаз...

Принимал решение купить именно Vilpe сам лично, взял готовое решение с запасом мощности... как то так...

Альтернатив нормальных и реальных у меня просто не было... честно говоря, я видел для себя решение вопроса только с помощью Maestro Kiev, но не сложилось...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошее замечание!

Никто ничего не считал, Криворожские специалисты просто не в состоянии что то просчитать, все на глаз...

Принимал решение купить именно Vilpe сам лично, взял готовое решение с запасом мощности... как то так...

Альтернатив нормальных и реальных у меня просто не было... честно говоря, я видел для себя решение вопроса только с помощью Maestro Kiev, но не сложилось...

 

Согласен!! Столкнулся с такими же вопросами при строительстве в Крыму и блин ни один ВЫСОКОЛОБЫЙ не мог ничего порекомендовать!!!!! Полное незнание и нежелание, что-то изучать. У всех поставщиков и кровельщиков один какой-то дурной аргумент - ДЕШЕВЛЕ!!! А у вентиляционщиков - приточно-вытяжная ДОРОГО, обходитесь окнами!!!

Да не все клиентам надо ДЕШЕВЛЕ, многим нужно РЕШЕНИЕ, и я его нашел:Yahoo!:

Расширять иногда надо ассортимент готовых решений то, а не теории разводить, господа! Vilpe для коттеджа - самый раз8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Вопрос тем, кто имел дело с крышными вентиляторами Vilpe. Купил себе E190, теперь вопрос, как его подключить чтобы была плавная регулировка оборотов. Пробовал через диммер (которым свет регулируют), наблюдается нездоровое гудение двигателя. Как правильно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос тем, кто имел дело с крышными вентиляторами Vilpe. Купил себе E190, теперь вопрос, как его подключить чтобы была плавная регулировка оборотов. Пробовал через диммер (которым свет регулируют), наблюдается нездоровое гудение двигателя. Как правильно?

 

Диммер - симисторный светорегулятор, разработан для управления резистивной нагрузкой и должен применяется только как регулятор яркости свечения ламп.

В паспортах и руководствах по эксплуатации обычно есть указание на недопустимость использования диммера для управления двигателем.

 

Для регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей на напряжение питания 220 В применяются симисторные регуляторы СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ.

 

В диммерах и симисторных регуляторах скорости применены близкие схемы управления. Обе используют принцип фазового управления, когда изменяется момент включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль. Для простоты обычно говорят, что изменяется выходное напряжение.

 

В общем-то, алгоритм регулировки заложен тоже разный, так как вращающий момент асинхронного двигателя падает пропорционально квадрату подаваемого напряжения.

 

Грубо говоря, резину Вы себе на лето зимнюю поставили. Диммер как и зимняя резина просто "сотрется" недельки через три-четыре.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грубо говоря, резину Вы себе на лето зимнюю поставили. Диммер как и зимняя резина просто "сотрется" недельки через три-четыре.

 

Диммер я не стал оставлять на вентиляторе конечно же, переставил на свет, ибо говорят не полезно для двигателя это.

Если можно, дайте ссылку на то, что мне нужно, а то контора, которая этими вентиляторами торгует предлагает привезти фименный регулятор "всего" за 200-250 евро.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Уважаемые господа Инженеры!

Не пойму суть Ваших постов в этой теме. Если человек решил применить финский крышный вентилятор и открыл тему, пусть даже похвастаться, что Вы то матом кроете?

 

 

Мне тоже интересна продукция Vilpe ,но здается мне,что Scandic,

gefest01,Kayzer-это одно лицо.

 

Kayzer,Вы можите показать фото того дома,где Вы установили эти винты?:D

 

 

Ваша цитата:"Речь идет о поблеме с вентиляцией дома.Я развел оцинкованные трубы на чердаке,опустил их в самые загрязненые помещения(ванная,туалет,кухня)и вывел в один вент.выход Vilpe,установленый мною ,на кровлю из метал.череп. с профилем монтерей и дышать стало легче.:grin:Изделие качественное ,хотя цена не малая,думаю кирпичные кладки были бы дороже.Кухонную вытяжку тоже вывел выходом Vilpe-БОМБА!!!!Предложите альтернативу .... "

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже интересна продукция Vilpe ,но здается мне,что Scandic,

gefest01,Kayzer-это одно лицо.

Это одна компания которая себя тут так пиарит.

Думаю кирпичные кладки были бы дороже.Кухонную вытяжку тоже вывел выходом Vilpe-БОМБА!!!!Предложите альтернативу .... "

Альтернативу чего? Вытяжным канальным вентиляторам - дак их полно и они дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это одна компания которая себя тут так пиарит.

 

Альтернативу чего? Вытяжным канальным вентиляторам - дак их полно и они дешевле.

 

Можите привести конкретный пример?

А вы лично не имели дело с Vilpe,что думаете об этом оборудовании?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можите привести конкретный пример?

А вы лично не имели дело с Vilpe,что думаете об этом оборудовании?

Для меня, как и сотен проектировщиков, установить канальный вентилятор на воздуховод на кровле совсем не в новизну - это типовое решение вместо дорогих крышных вентиляторов.

vtage004.gifimages?q=tbn:ANd9GcQESN0nS_VrLIHt0wYThjabECl8cF6M828__WatG6tP5xpgIOs9

Писал уже, что маломощные крышные вентиляторы выполненные на базе тех же канальных, но накрытые зонтом - давно производят многими производителями десятилетиями.

dhs190.jpg

Что нового в этом Вилпе? - это разве для круга потребителей не знающих о существовании канальных вентиляторов и что к ним можно подсоединить воздуховод? А так, то есть сотни производителей вентоборудования по всему миру заслуживающих большего внимания.

Ранее я приводил уже данные аналогии и никто с Вилпе ничего не смог написать в свою защиту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для меня, как и сотен проектировщиков, установить канальный вентилятор на воздуховод на кровле совсем не в новизну - это типовое решение вместо дорогих крышных вентиляторов.

vtage004.gif

Писал уже, что маломощные крышные вентиляторы выполненные на базе тех же канальных, но накрытые зонтом - давно производят многими производителями десятилетиями.

 

Что нового в этом Вилпе? - это разве для круга потребителей не знающих о существовании канальных вентиляторов и что к ним можно подсоединить воздуховод? А так, то есть сотни производителей вентоборудования по всему миру заслуживающих большего внимания.

Ранее я приводил уже данные аналогии и никто с Вилпе ничего не смог написать в свою защиту.

 

Ну, что же Вы, Маэстро. неужели никто ничего не написал в защиту? Вы прокурор? Или Вас понесло...

 

Что нового в Vilpe? А Вы не поняли? Удивительно, такой профессионал и не поняли. Пора переключаться с исключительно технического взгляда на проблему на более высокий уровень рассмотрения.

Поражает аргумент "вместо дорогих вентиляторов", а что цена Mercedes-Benz или Toyota определяет их невостребованность из-за наличия "типового решения" ВАЗ-21ХХ и особенно типового отечественного решения ЗАЗ-968М...

 

Для обычных людей, которых Маэстро пренебрежительно называет "кругом потребителей не знающих о существовании канальных вентиляторов" "пиарю":

 

1. VILPE решает техническую проблему надежной гидроизоляции прохода через крышу с любым видом кровельного покрытия, используя серию проходных элементов.

proh-elements.png

2. VILPE собственно не вентиляционная компания, а компания, которая производит серию инновационных изделий для организации нормальной среды для проживания в частном доме в которую входят:

 

  • крышные электровентиляторы,
  • выходы вентиляционных каналов и канализации,
  • элементы подкровельной вентиляции и сброса воды(дефлектор вентиляционный, водосточные воронки, кровельные воронки, аэратор и т.д.),
  • проходные элементы для всех видов кровельных покрытий,
  • выходы централизованного пылесоса,
  • антенные выходы,
  • цокольные дефлекторы ROSS,
  • кровельные люки,
  • решетки для организации приточных вентилей,
  • и т.д.

house3.png

3. VILPE производит готовые решения для всего дома в едином дизайне с возможностью масштабирования и подбора изделия в зависимости от пропорций с конструктивом дома.

clip_image.jpg

 

Это значит, что клиент получает на выходе качественный результат:

- вентиляционный воздухообмен обеспечен,

- гидроизоляция проходов через кровлю и стены обеспечены,

- дом имеет эстетичный вид в едином дизайнерском ключе, изделия на крыше, цоколе и фасаде не диссонируют друг с другом,

- чистка и замена изделия в случае физического разрушения или завершения срока эксплуатации производится элементарно.

 

А что еще надо "кругу потребителей не знающих о существовании канальных вентиляторов"? Надо и дальше не знать, что эти "супер эстетичные" канальные вентиляторы существуют, а просто жить в тихом и уютном доме.

 

Яркий пример из жизни "признанных специалистов":

 

В Академии наук не любят вспоминать о том, как она в эвакуации (в Казани, декабрь 1941 г.) забодала саму идею создания атомной бомбы. Дело было аккурат после письма выдающегося физика Георгия Флерова (основатель Объединенного института ядерных исследований в Дубне, 1913-1990 гг.) Сталину о том, что на Западе, видимо, начались работы по созданию ядерного оружия. И слава богу, что Сталин не внял мнению остепененных академиков, но зато поверил и Флерову, и Лаврентию Берия, каковой добыл сведения о начале атомной программы в США и Англии по каналам разведки!

Кому интересны еще примеры, и что было дальше, читай m-kalashnikov.livejournal.com/719051.html

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Что нового в Vilpe? А Вы не поняли?

 

Ну наконец-то, пропиарились!!!:)

Можно переходить в другую ветку - дизайн, кровля и т.д.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. VILPE производит готовые решения для всего дома в едином дизайне с возможностью масштабирования и подбора изделия в зависимости от пропорций с конструктивом дома.

Но далеко не все решения, что значит на Вилпе все не построить, а интересного кроме красивых кровельных узлов прохода я пока для себя не нашел.

Это значит, что клиент получает на выходе качественный результат:

- вентиляционный воздухообмен обеспечен,

Качественный не обеспечен - летом разве за счет вытяжных вентиляторов, а зимой вытяжные вентиляторы без притока, в герметичном здании будут создавать обратную тягу. Или здание не герметично и приток идет через стройконструкции, что не есть хорошо.

Предполагаю что концепция Вилпе была создана для теплой Европы, а не для РФ или Украины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предполагаю что концепция Вилпе была создана для теплой Европы, а не для РФ или Украины.

Если Вилпе - Финляндия, то у них относительно холодно! :D

Наиболее теплым местом являются Аландские острова (средняя температура января -4`C).

Наиболее холодным – северо-западная часть Лапландии (-16’C).

Большая часть Финляндии имеет среднюю температуру января от -5’C до -7’C.

Лето прохладное, особенно к северу от Ботнического залива. Ночные заморозки бывают даже в июле...

...В северной части страны температура достигает минус 30С°. В феврале температура колеблется от -15 до -30С°

 

 

Но далеко не все решения, что значит на Вилпе все не построить

Однозначно.