Грунтовые воды,а погреб хочется.

tvrtvr

Рекомендовані повідомлення

Проблема-очень хочется погреб,большой,но вода уже на 1.2м.Принято решение возводить пристройку к основному дому из пенопластовых блоков.Котлованчик 5,5мх9м вырыт глубиной 1,3м,подсыпан щебнем 10 см и песком10см,по периметру залил один ряд разборных пен.блоков на ширину 30см бетона.Блоки стоят на на стяжке по периметру,на которую положил пленку,снизу из блоков выпустил арматуру прим.по 10 см.внутрь погреба(торчат концы прикрученные к арматуре положеной в блоках).Планируется снаружи пенопластовые блоки обмазывать битумной мастикой,а вот как быть с полом ума не приложу.Думаю сделать легкую стяжку ,потом покрыть ее каким-то гидроизоляционным слоем,а уж потом связать армирующей сеткой(для чего и были выпущены куски арматуры)и залить бетоном 10см толщиной с добавками. Пристройка 1 этаж. Что скажите? Змінено користувачем tvrtvr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант можно устроить систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм. (бетон не ниже кл.В12,5) каждый и слоя гидроизоляционного материала между ними, доводимого до гидроизоляционных слоев на стенах подвала (завести на стены подвала на 150-200 мм). Нижний слой бетона стоит проармировать сеткой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Принято решение возводить пристройку к основному дому из пенопластовых блоков.Котлованчик 5,5мх9м вырыт глубиной 1,3м,подсыпан щебнем 10 см и песком10см,по периметру залил один ряд разборных пен.блоков на ширину 30см бетона.Блоки стоят на на стяжке по периметру,на которую положил пленку

 

Вот тут выпал момент.

А когда появилась стяжка?

1,2 м - это весной?

Если у Вас такая напряженная обстановка с водой есть смысл делать фундаментную плиту. Гидроизоляцию можно в этом случае упростить.

Base33.JPG.8eb7d087d414009ce0a35d4cbc641e1b.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стяжка сделана для выравнивания первого ряда разборных блоков и только по периметру,внутри земля
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, видимо, меня не верно поняли. Подсыпка меня не интересует.

Какие размеры "стяжки под блоки"? Ширина, толщина?

Вы её армировали?

Base333.JPG.d6e4baea7fd3ab46774eabe3dee25918.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стяжку не армировал,просто выровняли поверхность на один уровень.А уж в блоки заложили арматуры как положено-по горизонтали 2прута 12 снизу и 2 сверху,все связано между собой,и заложены снизу куски арматуры по 500мм,так что торчит внутрь котлована прим.по 200мм
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается у Вас несущая стена опирается на грунт лентой шириной 30 см.

Надеюсь несущая способность грунта это позволяет.

Сделать пол водонепроницаемым в Вашем случае можно так как на рисунке. Герметизируем сам пол гидроизоляцией проникающего действия и (что очень важно) место примыкания пола к стене расширяющимся бентонитовым шнуром.

BaseFloor1.thumb.JPG.78b725ef15c9e503573132c4665e034c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Высота стены будет 5м,надеюсь что фундамент выдержит,тем более что арматурой будет связана с внутренней плитой.Думаю сделать стяжку 3-5см,в акурат до выступающей из блоков арматуры по всей площади потом пропитать ее какой нибудь битумной мастикой с последующим покрытием пленкой,а потом уж бетонирование основной плиты .За "место примыкания пола к стене расширяющимся бентонитовым шнуром"спасибо.В армии делали брамер на аэродромных плитах тренировались(битум растапливали и смешивали с соляркой),мож так будет и проще.Еще раз спасибо всем помогающим,обо всем выполненным буду сообщать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не люблю я словосочетание "битум с соляркой", когда вода поддавливает.

Швы на между плитами на ВПП можно проливать хоть каждый год.

С подвальчиком (своим) будет геморройно.

На всякий случай после бетонирования (с предыдущей гидроизоляцией)

годик не закрывайте пол отделкой (плитка). Понаблюдайте.

Это на случай вдруг битум с соляркой не сработает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

попробуйте залить судостроительным бетоном...из них бетонные баржи делают соответственно можно добиться полной гидроизоляции))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема-очень хочется погреб,большой,но вода уже на 1.2м...

 

Куда проще построить погребок выше уровня грунтовых вод,сделав его надземную часть насыпной.

Во многих сёлах с высоким уровнем грунтовых вод так делают испокон веков.

Кроме того ,это сооружение можно обыграть ,как элемент ландшафа.

 

Современная и качественная гидроизоляция - это дорогое и хлопотное мероприятие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар