Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Правильно ли сделали фундамент ?????

barry63

Рекомендовані повідомлення

Помогите разобраться правильно ли сделали фундамент под 2-ух этажный термодом

1. отрыли траншею глубиной 1,2м и шириной 0,8м

2. засыпали низ мелким (10-15мм) щебнем слоем в 10см

3. залили сверху щебня слой бетона примерно 7-8см

4. через день на дно траншеи уложили, на проставки из крупного щебня, связаные из арматуры сетки (секциями по 4м). Сетка (ячейка 150мм х 150мм) вязалась из продольной арматуры диаметром 10мм и поперечной диаметром 12мм. Секции между собой увязывались с нахлёстом в 25см. В углах секции укладывались друг на друга и связывались между собой.

5. вся эта конструкция была залита из миксера бетоном слоем в 30см

6. на эту ленту строители планируют укладывать термоблоки и гнать сразу стены.

 

При осмотре на следующий день после заливки в бетоне были замечены трещины, на сколько это плохо ???

Не могу успокоиться, преследует мысль, что что-то строители сделали не так...

271678260_003.jpg.72ae509727aa11485cab7657638048fc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно это плохо. А для фундамента так тем более. Фундамент - это основа всего строения. И если он не будет достаточно прочным то и со все домом будут проблемы. И если, как Вы пишете, там есть трещины, то в них будет проникать влага и разрушать арматуру. А со временем фундамент утратит необходимую прочность и начнет разрушаться. За этим,естественно, последует нарушение целосности всего дома.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. вся эта конструкция была залита из миксера бетоном слоем в 30см

6. на эту ленту строители планируют укладывать термоблоки и гнать сразу стены.

 

При осмотре на следующий день после заливки в бетоне были замечены трещины, на сколько это плохо ???

Не могу успокоиться, преследует мысль, что что-то строители сделали не так...

Термоблоки - это по технологии термодом, чтоли? Если у Вас есть план фундаментов, то должен быть и разрез, выложите его, пожалуйста. По поводу трещин - неприятно, но на 300 мм не критично, влага до арматуры точно не доберется. Появились они по причине непровибрированного бетона. Какя марка бетонв в проекте и по факту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или чертеж с фундаментами не под это описание (по плану ширина фундам. плиты 1,0 м., а с Вашего описания получилась 0,8 м. - а это величина расчетная; зачем подушка из щебня (толщ. 100 мм. против морозного пучения маловато), с глубиной заложения тоже не понятно), или снова вариации прораба на тему.. :D

Трещин (тем более на следующие сутки) не должно быть. Или с составом бетона намудрили (производитель), или уложили неправильно (подрядчик). Если усадочные трещины, то еще куда не шло. Если же трещины глубокие - есть риск, что фундам. плита не будет соответствовать проектным данным (прочность бетона, целосность конструкции). Возможно имеет смысл привлечь эксперта с лицензией, который определит в своем заключении допущеные нарушения, а с этим документом уже можно и разговаривать с виновником (или переделать за его счет (судебные разберательства заморозят стройку на пару месяцев, если полюбовно договорится не получится), или потом стянуть компенсацию, а сейчас переделывать за свои счет).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...