evgenius Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 (змінено) Всем добрых дней! Какой тип предохранительной автоматики (узо, дифреле и.д.) нужен для электроканенки в сауне? Топка планируется 3-х фазная, ориентировочная мощьность до 15 кВт. Всем спасибо за участие!!! Змінено 17 вересня 2010 користувачем evgenius орфография Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2008 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Сауна - помещение с повышенной опасностью поражения эл. током. Обязательно диф. реле+автомат...или же диф. автомат. Плюс устраивать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Изоляция проводов должна выдерживать температуру не ниже 170 град.С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 МЭК 364-7-703 (1984) «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...