Александр62г.р. Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 поменяли в этом году крышу в доме,и получилось что трубы с котла,и колонки стали ниже крыши.может ли быть это причиной затухания пламени котла? Может кто знает,в как решить эту проблему-без увеличения длинны трубы-там окна на фасаде,не красиво будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр62г.р. Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Так котел работал не одну зиму,если и затухал-то редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поменять на полутурбо и выкинуть трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 [ATTACH]73772[/ATTACH] поменяли в этом году крышу в доме,и получилось что трубы с котла,и колонки стали ниже крыши.может ли быть это причиной затухания пламени котла? Может, трубы должны быть либо выше конька, либо могут быть ниже конька крыши, но отстоять от него не меньше чем на 3м А вообще под каждый котел и его мощность производитель дает характеристику зависимости сечения и длинны дымохода. В Вашем случае, ИМХО, Fuzik дал самый дельный совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Эт красиво называет "аэродинамическая тень" ну или ветровой подпор. Наверняка кое как работает в безветренную погоду и тухнет как только ветерок подымается. У вас два варианта. Первый. Подымать трубы до уровня конька кровли минимум, на 0,5 выше конька еще лучше. Вообще то эта высота зависит от расстояния до конька. Второй. Переходить на системы типа турбо, с отводом дымовых газов через стенку. Протерм в свое время приторговывал для своих обычных напольников насадками на дымовые трубы зы. в любом случае окна вы теперь вряд ли там будете открывать, что бы не нюхать дымовые газы...это кстати опасно из за угарного газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Может кто знает,в как решить эту проблему-без увеличения длинны трубы-там окна на фасаде,не красиво будет! А какой котёл у Вас? +1 к замене на турбокотёл, или конденсационный... Трубы вообще выбросите, фасад будет ешё красивее... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Там наверно и окна для проветривания будут открываться, если не менять оборудование поднимать однозначно, тем более крепить есть к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Т поднимать однозначно, тем более крепить есть к чему. Мне кажется, что труба проходит слишком близко к фасаду и нужно будет либо резать свес крыши, либо ставить углы и обходить свес. Мне одна 7м труба обошлась около 4500 грн Удлиннить две существующие ну пусть 6000-7000 грн Это уже почти цена турбо котла + никакого порчения фасада и никаких проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Добавить по три трубы- так понимаю диаметром 120 утепленную в оцинковке, грубо за материал кругом бегом 1500 грн, работа если еще строители шарятся то за вознаграждение поставят. Пусть 2000 ну пусть 2500, да, если монтажников вызывать только под эти работы, то будет дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр62г.р. Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Причину устранил,с"помощью" горгаза!Мать вызвала аварийку-04,приехали-посмотрели,опломбировали!!!Говорят покажете акт печника-включим! Позвали печника!Тот сказал-поднять трубу выще конька на 1м.тогда напишу акт! Все!подняли трубы,газ то опломбирован!А тепла хочется! Заплатили за подключение,80 гр.и все-УЖЕ КОТЕЛ НЕ ТУХНЕТ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Причину устранил,с"помощью" горгаза!Мать вызвала аварийку-04,приехали-посмотрели,опломбировали!!!Говорят покажете акт печника-включим! Позвали печника!Тот сказал-поднять трубу выще конька на 1м.тогда напишу акт! Все!подняли трубы,газ то опломбирован!А тепла хочется! Заплатили за подключение,80 гр.и все-УЖЕ КОТЕЛ НЕ ТУХНЕТ! Вы что голой трубой подняли ??, смотрите что бы зимой опять не тухло оборудование!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр62г.р. Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Вы что голой трубой подняли ??, смотрите что бы зимой опять не тухло оборудование!! там внизу стоят тройники 120 трубы,и сделан водоотвод,т.е. внизу трубка для слива конденсата.Почему может тухнуть от голой трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Зимой, в хороший мороз, получите обратную тягу. А это значит, разморозить котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
.Alex. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 ... Позвали печника!Тот сказал-поднять трубу выще конька на 1м.тогда напишу акт! ... Какой высоты должен быть дымоход в зависимости от растояния до конька, мож кому пригодится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...