Я не о китае, а о болгарии:) - ТермоДом. Сотрудник положил, второй год работает, полет нормальный.

Электрополы Термодом и "наш комфорт" (Россия) считаются китайскими :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хм....а под ванной можно? что бы там всякая плесень не разводилась...

Nexans можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

о болгарии:) - ТермоДом

Сильнейший выбор продукции! Только одножильный кабель, еще и не факт, что экранированный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сильнейший выбор продукции! Только одножильный кабель, еще и не факт, что экранированный...

 

Экранированный. И не так и плох, кстати. В центральных областях известен уже давно, раньше ввозился "сумками", не знаю как сейчас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тремодом, термодом.. а какая разница в цене?

 

Кабель 500 Вт Nexans дороже в 2 с гачком, а на 2000 вт гачок становиться слишком большим:), в 4 раза! Примерно таже ситуация и с терморегуляторами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Парадигма маркетинга говорит, что халявы не бывает. Тоесть давайте думать где нас натягивают на такой цене.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Парадигма маркетинга говорит, что халявы не бывает. Тоесть давайте думать где нас натягивают на такой цене.

 

Имя, сестра, имя! (с)

По Киеву городской транспорт ездит разрисованый Devi, Nexans. И не только транспорт... А это все входит в стоимость продукции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну хорошо, опишите Ваши действия в режиме " ой поламалось" через два года.... Куда будете бежать и что делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну хорошо, опишите Ваши действия в режиме " ой поламалось" через два года.... Куда будете бежать и что делать?

 

А если "бредовый" установлю, то мне ремонт сделают? Плитку мою дорогую качественно переложат?

Я даже верю, что Devi, Nexans лучше чем другие. Но никто мне не гарантирует что их ТП не выйдет из строя. Ламается все. И пожалуй один из самых больших недостатков эл. ТП под стяжкой - НЕРЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!

Есть один способ продлить срок службы - уменьшить мощность (подводимое напряжение) и включение/выключение сделать плавное. У меня на лестничной клетке лампочки накаливанияя работают с совк. времен. Две последовательно включил - 100 вт и 75 вт.

 

Ну а чудес не бывает, я по поводу

Nexans можно.

Под ванной думаю можно и др. кабели распполагать, лишь бы кирпичи, ножки и др. предметы на них не стояли, т.е. что бы было куда отводить тепло. А вот если тепло отводить некуда, то сгорит и брендовый кабель. Недогруз кабеля в этом случае приведет к тому, что он сгорит намного позже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экранированный. И не так и плох, кстати. В центральных областях известен уже давно, раньше ввозился "сумками", не знаю как сейчас.

Может кто общается с директором "Одескабель", тот знает, что сам он болгарин, так по его словам в Болгарии была национальная программа по внедрению обогрева жилых зданий эл.теплыми полами местного производства. Потом, когда полы через 2-3 года стали массово выходить из строя, болгар не заставишь уже довериться полам любого производителя. У них полнейшие недоверие к этому виду обогрева.

Ну, не может завод без опыта производства выпускать одновременно дешевый и качественный товар!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имя, сестра, имя! (с)

По Киеву городской транспорт ездит разрисованый Devi, Nexans. И не только транспорт... А это все входит в стоимость продукции.

Это входит в раздел "недозаработал", т.е. с прибыли выделил деньги не на новую машину например, а в рекламу. Есть очень много другого кабеля, который почти в такую же цену, как Нексанс и Деви, но реклама только у этих брендов, почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под ванной думаю можно и др. кабели распполагать, лишь бы кирпичи, ножки и др. предметы на них не стояли, т.е. что бы было куда отводить тепло. А вот если тепло отводить некуда, то сгорит и брендовый кабель.

Как Вы думаете, много ли теплых полов проработают хотя бы год, уложенных с мощностью 340Вт/м2, 50% стяжка+плитка, 50% на воздухе, без терморегулятора (подключенные напрямую)? Nexans так работает уже 1.5 года, и эксперимент продолжается...

11cc8d52aa9f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если "бредовый" установлю, то мне ремонт сделают? Плитку мою дорогую качественно переложат?

Да, если вина завода, то бесплатно сделают и денег за плитку по вашему чеку дадут.

Смотрите на отечественного производителя "Эксон". Также дешево, но хоть гарантия не призрачная.

И пожалуй один из самых больших недостатков эл. ТП под стяжкой - НЕРЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!

Мы же уже раньше общались по этому вопросу!? Кабель ремонтируется и работает дальше без проблем. Если в этом не уверены, не утверждайте так категорично.

Есть один способ продлить срок службы - уменьшить мощность (подводимое напряжение) и включение/выключение сделать плавное.

И поэтому вопросу тоже общались. Этот способ возможен, но для небольших мощностей, и он неудобный. Например, за окном +5С, подаем на кабель половину напряжения 110В; похолодало, уже -5С, опять надо подходить и увеличивать напряжение до необходимого. И так постоянно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... Кабель ремонтируется и работает дальше без проблем. Если в этом не уверены, не утверждайте так категорично.

.....

 

А какой метод поиска неисправности? А то я про категоричность бы поспорил :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, я что-то не понял.... Вы ж сервисный центр, вы все должны сами знать. Или вы только ищете место повреждения и не ремонтируете ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык вот в том-то и дело, что я ЗНАЮ....

И Вы , в принципе, тоже :)

 

Любой из ныне существующих методов поиска неисправности/пробоя/повреждения кабеля , окромя случая "случайно ковырнул и наткнулся на разрыв", деструктивен по своей сути для материала изоляции кабеля.

 

Поскольку методика сводится к "подали на кабель побольше киловольт - подождали и послушали где жахнуло - где жахнуло, там пробой" , она деструктивна для кабеля, поскольку иногда может "пробить" и те места, где и повреждения в принципе не было и работало б еще "то место" пяток лет без особых забот.

 

Это особенно проявляется с кабелями разряда " подешевле"... там как начнешь искать повреждение, то находшь временами их целый пучок :)

 

Я это написал к тому, что времени жизни кабелю ремонт аж никак не прибавляет... И "без проблем" - это весьма спорно.

 

Мы в случаях гарантийных ремонтов вообще стараемся договариваться просто: если кабель мал (до 2-3 кв.м.), мы пытаемся либо выплатить денег за кабель и ремонт, либо пробуем убедить человека переложить систему за наш счет. Львиная часть покупателей, уставшая от перманентных ремонтов, соглашается взять денег в количестве " чтоб хватило" и написать отказ от претензий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите на отечественного производителя "Эксон". Также дешево, но хоть гарантия не призрачная.

 

....

 

Она и вправду "непризрачная". Только очень тяжелая, бюрократическая и непонятная по своей сути.

 

Когда на кабелях, установленных на крыше, через год потрескалась изоляция, несмотря на всякие уверения , что все будет пучком и кабель УФ стоек - после обращения на Эксон началась толкотня воды в ступе, вождения кота за правое яйцо и всяческое увиливание от решение вопроса.

Сначала предложили снять и отправить им кабеля - хрен с ним, собрали с крыши - отправили. "Экспертиза" решала доолго..ну месяц-два.. то отпуск у людей, то недосуг им...

Сказали, " ну да, что-то мы тут чего-то куда-то не досыпали, виновных накажем, непричастных наградим...", послечего предложили понести убытки 50/50 - типа половину кабелей вы нам оплатите - и мы расстанемся...

 

Короче, были с матами посланы в сад и под угрозой организовать "галерею славы" выбили замену. Кабелей. Работы по переустановке так никто и не оплатил - вобщем "отечественная гарантия " во всей красе.

 

 

"Эксон". Дорогие детишечки - оно вам надо?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не знаю точно по Девитектору. Там выходной ток ограничивается или нет?

У нексановских ребят тоже генератор с такими выходными вольтажами 0.5-1-2-5 кВ + ограничение по току ( по памяти, при 2кВ - 0.3А). При таких параметрах неповрежденный кабель не пробьется. "Жахнет" только там, где надо. Подавали они и 5000В на новый кабель ради эксперимента, напряжение растет, тока нет. Значит ниче не пробивается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да все там нормально. Но я к тому, что поиск в принципе деструктивен по природе. Жизни кабелю оно не прибавит, я ж не говорю, что он обязательно накопает еще пять пробоев....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Она и вправду "непризрачная". Только очень тяжелая, бюрократическая и непонятная по своей сути.

 

Когда на кабелях, установленных на крыше, через год потрескалась изоляция, несмотря на всякие уверения , что все будет пучком и кабель УФ стоек - после обращения на Эксон началась толкотня воды в ступе, вождения кота за правое яйцо и всяческое увиливание от решение вопроса.

Сначала предложили снять и отправить им кабеля - хрен с ним, собрали с крыши - отправили. "Экспертиза" решала доолго..ну месяц-два.. то отпуск у людей, то недосуг им...

Сказали, " ну да, что-то мы тут чего-то куда-то не досыпали, виновных накажем, непричастных наградим...", послечего предложили понести убытки 50/50 - типа половину кабелей вы нам оплатите - и мы расстанемся...

 

Короче, были с матами посланы в сад и под угрозой организовать "галерею славы" выбили замену. Кабелей. Работы по переустановке так никто и не оплатил - вобщем "отечественная гарантия " во всей красе.

 

 

"Эксон". Дорогие детишечки - оно вам надо?!

Эту историю я знаю. Андрей, и ты мне говорил, и слышал от другой стороны. Не могу судить, кто прав, кто виноват. Они что-то говорят о неправильном подключении. :unknown:

Но есть уже и другой представитель "Эксона". Вот к нему надо и обращаться.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... Они что-то говорят о неправильном подключении.

 

Ого, "это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора.." (с) А.Дюма.

 

Этикетки читать я умею, да и 380 там отродясь не было :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... И пожалуй один из самых больших недостатков эл. ТП под стяжкой - НЕРЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!

....

 

И, несмотря на такие глубокие познания в теме, Вы все-таки пойдете и купите мешок болгарских кабелей?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мурава, что Вы советуете поставить в квартире в ванной?

 

А что Вы хотите услышать?