Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Вашим высказыванием, уже зарезервирован Медведь 30 КЛОМ и бойлер В200S ( стационарный). Температура обратки ниже +55 выливается (поиском: низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Значит режим Вашей котельной 80/60. Пластикои пару метров от котла и не пахнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Коррозия? Чугуна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Коррозия? Чугуна? Двоечник. Для чугуна такой порог это конденсат. А большая разница, это целостность теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 И этот же теппературный режим, является основным условием при подборе радиаторов. Уж очень это влияет на мощность радиатора. Простите, а можно практический пример выбора радиатора исходя из режима 80/60 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Простите, а можно практический пример выбора радиатора исходя из режима 80/60 Радиатор стальной ТИП 22 500х500 температурный режим 80/60/22. 22 это температура в помещении = 662 Вт. 90/70/22 = 854 Вт 70/55/22 = 531 вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 тема актуальна и для меня-сейчас делают обвязку котельной МП трубами фольгированными 32 размер,правда котел Бош-конденсационник...правильно что МП фольгироваными трубами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 .....делают обвязку котельной МП трубами фольгированными..... А шо это такое?! - "труба фольгированная" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 котел Бош-конденсационник.. Все у Вас правильно. А шо это такое?! труба фольгированная[/i]" Это сленг заказчиков. А труба штаби. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 7 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Так то не котёл .... микроволновка Ой, а я сразу и не разглядел :D Ну тогда у меня всё в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Двоечник. Для чугуна такой порог это конденсат. А большая разница, это целостность теплообменника. Ладно, пойду поучусь.... А как бороться, когда в чугунном котле есть цепь тп с подмесом - она в обратку котла гадит низкой температурой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Ладно, пойду поучусь.... А 13-го на встречу приезжай, там и потренируешься. Для монтажника, 500 км не крюк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Напольный котел - минимум 1 метр от котла - жесткие трубы (сталь, медь). Иначе сервисанты не дадут добро на запуск, а о гарантии речь вообще не идет. Вот это НЕПРАВДА! Друг котел обвязал пластиком. Котел Вайлант, сервисный центр запустил и взял на гарантию;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Сервисный центр не отвечает за трубы которыми обвязан котел и ему все равно если эти трубы не вредны оборудованию, а если сорвет трубу с соединения то глупо предъявлять претензии сервисному центру по котлам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Сервисный центр не отвечает за трубы которыми обвязан котел и ему все равно если эти трубы не вредны оборудованию, а если сорвет трубу с соединения то глупо предъявлять претензии сервисному центру по котлам. А кто с этим спорил? Просто Господин troll_9000 сказал, что сервисники даже не дадут добро на запуск котла, обвязанного пластиком, и на гарантию не возьмут- а это ложь;) То, что им пофигу, что будет дальше с Вашей котельной-это уже другая песня и к моему сообщению отношения не имеет. Я опровергла совершенно конкретное высказывание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Ладно, пойду поучусь.... А как бороться, когда в чугунном котле есть цепь тп с подмесом - она в обратку котла гадит низкой температурой... Каждой системе свой котел подбирать надо однако Рециркуляционный насос с работой от датчика температуры на обратке котла. Правда буржую чичас активно изменяют конструкции и вводят разные там экостримы для того, что бы не переживать по поводу температуры обратки. зы. De Dietrich правда по этому поводу рулит...но дорогоооой жуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Каждой системе свой котел подбирать надо однако И все мягко сводится к тому, что конденсационным котлам замены нет - они стальные и не боятся такой жути Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 И все мягко сводится к тому, что конденсационным котлам замены нет - они стальные и не боятся такой жути вот вот вот. Правда нашему "Гондурасу" до этого еще далеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bullit Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 (змінено) Температура обратки ниже +55 выливается (поиском: низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Человек понимает что значит "точка росы" и чем это грозит котлу (его теплообменнику). Хотя в масштабах квартир и коттеджей этим заморачиваться не стОит. Другой вопрос - классификация помещений, в которых устанавливаются газовые котлы. В ветке разговор идет не о котельных, а об отопительных пунктах. Это важно. Отопительный пункт - помещение, в котором устанавливается газовое отопительное оборудование в количестве до двух штук (включительно) и, мощностью до 100 кВт каждый (также включительно). Все, что круче - котельная. С другими требованиями, вводом в эксплуатацию и обслуживанием. Так вот, в котельной все трубопроводы - сталь. Соединения - сварные. Резьбовые - только в местах присоединения оборудования. В частных домовладениях (тем более для двухконтурных котлов) - чем хотим, тем и паяем. Другое дело - твердотопливные котлы, но это уже другое дело. Змінено 9 листопада 2010 користувачем Bullit не ту кнопку натиснув, бляха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 "Bullit" Спасибо. Вот теперь буду знать, что такое котельная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 "Bullit" Спасибо. Вот теперь буду знать, что такое котельная. Шпакойствие и только Шпакойствие!! зы. надо записать новое понятие - отопительный пункт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...