Как стравить воздух с газового котла?

doCENTik85

Рекомендовані повідомлення

Сливал воду из системы для устранения течи и когда повторно закачал, то при включении котла он работает 1 минуту и отключается, хотя температура стоит на 80, а обратка холодная. Дальше через минуту когда насос прокачает воду снова включается. Может вообще отключатся с ошибкой перегрева теплообменника. При работе в котле слышно булькающие звуки. Котел есть самой высшей точкой системы. Предохранительный клапан в котле открывал, но оттуда течет вода. Что делать или воздух должен уйти сам, при работе насоса.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котле еще есть автоматический воздухоотводчик - если открыть крышечку его, то он даже работать будет.

Не забудьте еще открыть и пролить циркуляционный насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так клапан стоит ниже теплообменника и воздух по идеи собирается в самой верхней точке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как решить мою проблему. Котел Ferroli domiproject F24. Откручивал предохранительный клапан, и кран похожий на Маевского на насосе- но ничего не помогает. Что делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как решить мою проблему. Котел Ferroli domiproject F24. Откручивал предохранительный клапан, и кран похожий на Маевского на насосе- но ничего не помогает. Что делать?

 

Потрогайте трубы внутри котла, которые подходят к теплообменнику, одинаковая ли температура?

Если да, то у Вас нет циркуляции в системе, и котёл работает через байпас...

ЗЫ Краны под котлом открыты? Проверьте краны на радиаторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыл отчитаться. Слил воду с системы, закачал заново при этом открыл воздухоотводчик и включил котел. После 10 минут работы с бульканьем и шипением котел заработал как надо. Всем спасибо за помощь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 роки потому...
А що робити якщо в котлі немає воздухоотводчика і здивав воду, потім заново запускав но повітря всеодно є! Котел Проскурів АОГВ-7 одноконтурний!