doCENTik85 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Сливал воду из системы для устранения течи и когда повторно закачал, то при включении котла он работает 1 минуту и отключается, хотя температура стоит на 80, а обратка холодная. Дальше через минуту когда насос прокачает воду снова включается. Может вообще отключатся с ошибкой перегрева теплообменника. При работе в котле слышно булькающие звуки. Котел есть самой высшей точкой системы. Предохранительный клапан в котле открывал, но оттуда течет вода. Что делать или воздух должен уйти сам, при работе насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 В котле еще есть автоматический воздухоотводчик - если открыть крышечку его, то он даже работать будет. Не забудьте еще открыть и пролить циркуляционный насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Так клапан стоит ниже теплообменника и воздух по идеи собирается в самой верхней точке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 6 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Подскажите как решить мою проблему. Котел Ferroli domiproject F24. Откручивал предохранительный клапан, и кран похожий на Маевского на насосе- но ничего не помогает. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Подскажите как решить мою проблему. Котел Ferroli domiproject F24. Откручивал предохранительный клапан, и кран похожий на Маевского на насосе- но ничего не помогает. Что делать? Потрогайте трубы внутри котла, которые подходят к теплообменнику, одинаковая ли температура? Если да, то у Вас нет циркуляции в системе, и котёл работает через байпас... ЗЫ Краны под котлом открыты? Проверьте краны на радиаторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Забыл отчитаться. Слил воду с системы, закачал заново при этом открыл воздухоотводчик и включил котел. После 10 минут работы с бульканьем и шипением котел заработал как надо. Всем спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klein Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 А що робити якщо в котлі немає воздухоотводчика і здивав воду, потім заново запускав но повітря всеодно є! Котел Проскурів АОГВ-7 одноконтурний! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення