ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Новострой! Монолитно каркасный дом! Планирую проводку под стяжкой в гофре! Вопрос! 1. Какой кабель выбрать - ВВГ или ВВП2 - почему? 2. Правильно ли разводка в плане продумана? Советы? 3. Влезет ли 4 кабеля 3х2.5 в Гофру 32? Может лучше положить в 2ве по 25? 4. На кухне индукционная варочная поверхность! Планирую подвести 3х6 ВВП2! На духовку 3х2.5 ВВП2 5. Имеет ли смысл поднимать все гофры и заводить их в щиток? Заранее благодарен за советы! Срочно надо успеть до стяжки!!!!Final_Razvodka Provodk.pdfOriginal_Shift E.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Новострой! Монолитно каркасный дом! Планирую проводку под стяжкой в гофре! Вопрос! 1. Какой кабель выбрать - ВВГ или ВВП2 - почему? моножила (ввг или ввп-1) подешевле и долговечнее будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 а как же доводы что менее эластичный ВВГ и можно заиметь проблемы из-за плохого качества кабеля...склонен ломаться даже одессакабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergq Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Займаюсь монтажем проводкі не один рік про Одесакабель можу сказати тільки хороше.Стосовно моноліт чи багатожильний якім хто звик робити Все інше ти робиш правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Спасибо за обнадеживающие новости! Но все же! Как понимаю + моножилы в большей долговечности и простоты монтажа и соединения к розеткам и автоматам - не надо обжимать....минусы - вероятность на изгибах поломки жилы и комфорт укладки в подрозетнике....+ многожилы - гибкость и стойкость к изломам....- требует обжим клемами что создает дополнительное сопротивление! Кроме всего - гофра в кабелями будет пересекать трубу отопления в стяжке! Труба в изоляции! Какой кабель выбрать? ВВГ или ВВП2? Как понимаю оба кабеля и оба по назначению подходят! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МЕДНЫЕ ВВГ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Применение. Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц. ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВВП с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоский Применение. Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажа ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы. скажем так, ВВГ более универсален, дороже. ВВП чуть дешевле. берите ВВП и не заморачивайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Опишите на словах что и куда тянете от щита. Вижу на схеме только розеточные группы, выведенные неясно куда. Почему не заводите свет? Почему не планируете разводку внутри комнат? Логично было бы нанести на схему расположение точек и расписать что где - розетки, телефон, телевизор, Интернет, акустика, выключатели групп света - простые, проходные, перекрестные. Или внутри комнат будете штробить стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Сейчас стоит задача до стяжки провести проводку! Схема где что есть! Простота залог успеха! Зачем засорять схему! Сейчас электрики от строителей заведут гофры и кабеля, проштробят и оставят все остальное для профи! Им не доверяю! Загонять сразу профи - смысла нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Стены будут штробиться для розеток....для спальни и зала на общей стене в кухне по плану и тут то надо подождать стяжку чтобы корректно по высоте вывести! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Стены будут штробиться для розеток....для спальни и зала на общей стене в кухне по плану и тут то надо подождать стяжку чтобы корректно по высоте вывести! По высоте - не вопрос, это элементарно. Но если ведете гофру - заложите сразу в каждую комнату 1. Силовой кабель 3х2,5 2. Световой кабель 3х1,5 3. Коаксиал для ТВ/Интернета (Воля) 4. Витую пару 4х(2х0,08 ) (телефон, Ethernet - внутренняя сеть или Интернет от кабельного провайдера, домофон, Умный дом и пр) Разведите гофру внутри комнаты в две-три точки, где будут розетки-выключатели в противоположных углах. Сейчас полчаса работы со схемой, в дальнейшем - часы штробления + куча пыли + деньги мастерам. Если не знаете где что будет - заложите протяжку. По поводу гофры, может. лучше заложить гладкую электротехническую трубу - меньше шансов пережать при заливке и проще протягивать кабель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Вопрос! Зачем Гофры тянуть под стеной! Так больше перегибов и тяжелее будет перетянуть кабель при необходимости! Места где будет крепеж в стяжку известен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 А не проще на освещение завести по потолку? Выключатели проходные будут! Так ведь щиток снизу разгрузится 50 на 50 будет! Серевой и ТВ буду разводить из угла зала! Схему чуть обновил! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 1. Какой кабель выбрать - ВВГ или ВВП2 - почему? - имхо все равно, себе брал hult 2. Без рисунка щитка ничего не могу сказать. 3. Влезет ли 4 кабеля 3х2.5 в Гофру 32? Может лучше положить в 2ве по 25? - 4 может и влезет, но попробуй засунь. гофра стоит копейки, лучше раздельно вести имхо. себе вел по 1-2 жилы в 25-32 металлорукаве (но у меня не в стяжке и пол - дерево массив. 4. На кухне индукционная варочная поверхность! Планирую подвести 3х6 ВВП2! На духовку 3х2.5 ВВП2 - норма. 5. Имеет ли смысл поднимать все гофры и заводить их в щиток? - лучше завести, но у себя поленился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 а если так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 вот схема!Final_Razvodka Provodk.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Красным трубы отопления! Под них надо долбить у утапливать гофры! Вот схема!Final_Razvodka Provodk.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 (змінено) Красным трубы отопления! Под них надо долбить у утапливать гофры! Вот схема! 1. Зачем штробить под трубами? - у Вас труба одна осевая, можно завести две ветки справа и слева от нее, объединить на стене возле щитка. 2. Зачем на свет заводить 3х2,5? Это сечение рассчитано на 25А или 5,5 кВт. Даже 3х1,5 - по меньшей мере тройная избыточность (3,5 кВт). Дело даже не в перерасходе денег и меди, этот кабель будет намного сложнее монтировать (особенно, проходные-перекрестные выключатели) и легко перепутать группы свет-розетки. 3. Свет и розетки желательно вести в разные точки, которые нужно четко обозначить на схеме. (если что-то можно будет перепутать - это непременно случится ;) ) Выключатели - на откос возле входа, со стороны открывания двери (чтобы не оказались за дверью) на высоту 1,0 от нуля плюс 40 см кабеля (после заливки отрегулируете). Затем - в спальне - к тумбочкам (проходная схема - чтобы выключать не вставая). Розетки, ТВ, LAN - к аппаратуре (ТВ, кухонная техника, прикроватные тумбочки - для настольных ламп, к рабочим местам и пр.) плюс резерв для пылесоса и проч. - по одной-две точки на комнату и в коридорах. Высота - 50 см от нуля плюс 40 см кабеля для монтажа. 4. Какие будут стены и потолок - штукатурка, гипсокартон и пр.? 5. Известно ли точное место щитов - силового и слаботочного? 6. Планируете ли резервное (аварийное) освещение? Змінено 20 грудня 2010 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Штробить под трубами придется! Щиток слева от входа! На кухню будет прыгать гофра через трубу! Потолок натяжной! Стены штукатурка! План по разводке только на розетки, плиты, стиралку с сушкой и бойлер (заведу с кухни сразу в угол где бойлер над туалетом) + 2 кондиционера у которых наружные блоки будут крепиться на левой стенке лоджии! На лоджии теплые полы! Поэтому Заведу 3 по 3х2.5! Вот подкоректировал схему!Final_Razvodka Provodk.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Сетевой и ТВ в зал собираюсь пустить по потолку! Щиток слаботочки и домофона справа от входа! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Штробить под трубами придется! Щиток слева от входа! На кухню будет прыгать гофра через трубу! Потолок натяжной! Стены штукатурка! План по разводке только на розетки, плиты, стиралку с сушкой и бойлер (заведу с кухни сразу в угол где бойлер над туалетом) + 2 кондиционера у которых наружные блоки будут крепиться на левой стенке лоджии! На лоджии теплые полы! Поэтому Заведу 3 по 3х2.5! Вот подкоректировал схему! Чтобы не штробить под трубой, можно поднять кабель вверх (и разгрузить низ щита) и провести над дверью. У себя разводил именно так: половина кабелей вверх, половина вниз. Всех площадей лоджий насчитал до 10 кв.м. (или ошибаюсь?). Кабель, обычно, закладывается 200 Вт/м, то есть суммарная мощность 2 кВт. Не будет ли перебором 3 по 3Х2,5 ?! В целом, можно в таком виде принять. Хотя, почему не заложить в те же трубы по группе на свет, не понимаю. Или Вы планируете делать разводку непременно с распредкоробками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 а как же доводы что менее эластичный ВВГ и можно заиметь проблемы из-за плохого качества кабеля...склонен ломаться даже одессакабель? если у вас стационарная прокладка кабеля, то зачем Вам гибкий кабель? для стационарной прокладки лучше брать моножильный кабель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Лоджия примерно 12кв. Планирую так: 2 3х2.5 идут на 2 кондиционера а 1 3х2.5 идет на туплый пол и подсветку на лоджии чтоб не прыгать через балку! Обойти трубы не получится! В ванну заходят еще и трубы холодной и горячей воды! Так что как ни крути.... А вот с овсещением надо подумать.... Не будет ли не удобно если провода смешаются по направлениям и провод на освещение заходит в центре комнаты с потом возвращается к входу! Какова система проходных розеток на пример! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksv_ Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Гибкий кабель нужен чтобы избежать проблем излома моножилы! Не секрет что производители начали экономить и мешать в медь добавки! Даже старый совдеповский алюминиевый кабель по прочности на излом и рядом не лежит с новыми медными моножилами из меди! Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Гибкий кабель нужен чтобы избежать проблем излома моножилы! Не секрет что производители начали экономить и мешать в медь добавки! берите нормальный кабель типа Одескабель, Интеркабель, Донбаскабель, ЗЗЦМ и он не переломается в процессе монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Гибкий кабель нужен чтобы избежать проблем излома моножилы! Не секрет что производители начали экономить и мешать в медь добавки! Даже старый совдеповский алюминиевый кабель по прочности на излом и рядом не лежит с новыми медными моножилами из меди! Или я не прав? глубоко не прав. мы тут уже извели друг-друга эти спорами. используй моножилу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...