Перекрыть пролет 4,5 метра

Doroshenko

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане .

1510742891_.thumb.jpg.a9086e1b05394b7d38f80ae3af4de95b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане .

В Вашем случае лучше двутавр. Какой номер - зависит какое давление будет давить на него, на какую нагрузку расчитываете перекрытие той части мансарды балки которых будут опираться на этот двутавр и т.д.

Думаю Вам 20-22 двутавр, не меньше, для этой цели нужен!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане .

 

Нужно собрать нагрузки с крыши на стойки и на балку. Затем выполнить расчёт и всё! Спите спокойно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если ж/б перемычку армированную сечением 201*300 мм .Цена двутавра кусается .

 

хорошее решение и не так дорого и надежно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если ж/б перемычку армированную сечением 200*300 мм .Цена двутавра кусается .

Армированная перемычка для этой цели не намного дешевле выйдет. Перемычку считать сложней.