Вопрос который хотел поднять-есть ли кого опыт регулирования воздухообмена по содержанию СО2 в помещениях?

По моему необходимость 3 или больше раз в час менять воздух в доме при таком малом кол-ве людей не совсем рационально.

есть несколько параметров которые надо контроллировать:

1. температура

2. влажность

3. содержание СО2

если поставить в наиболее важные помещения соответствующие датчики то контроллером можно задавать режим работы вентиляции.

регулировать можно по мощности притока/вытяжки и в конкретных помещениях управлямыми заслонками

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, но очень дорого будет по СО. Тут правда расклад в самих датчиках СО. И это актуально для грибов - там без СО грибов не будет урожая. Для людей СО не является основным показателем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я все таки имел виду именно контроль по углекислому газу который выдыхают люди-нет людей в помещении уменьшаем поток воздуха до уровня необходимоо для поддержания нужной температуры и влажности. появились люди увеличился уровень углекислого газа в воздухе увеличился поток воздуха.

можно систему упростить и обойтись одним датчиком на выходе-будет усредненная картина по дому

а датчик стоит 50 баксов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я все таки имел виду именно контроль по углекислому газу который выдыхают люди-нет людей в помещении уменьшаем поток воздуха до уровня необходимоо для поддержания нужной температуры и влажности. появились люди увеличился уровень углекислого газа в воздухе увеличился поток воздуха.

На эту тему у Аэреко есть много разных экспериментальных замеров (в разных странах и разных типах помещений, посмотрите на их сайте - там куча документов с графиками, таблицами), которые доказывают, что влажность и концентрация CO2 при наличии людей изменяются по сходным законам.

Контролировать влажность значительно проще. Датчик-привод изготавливается из полиамидной ткани. Электричества не требует. Где-то видел - срок эксплуатации более 20 лет. Сама технология была запатентована еще в 1984 году. С тех пор уже более 1.5 млн объектов оснастили такой гигрорегулиремой вентиляцией.

Такие приводы регулируют сечение как притока, так и вытяжки.

Работает именно так, как вы описали.