Вопрос к спецам. Сечение/мощность, потери.

IesuiT

Рекомендовані повідомлення

Может кто подскажет.

Имеется 1,5 км кабеля до объекта.

Алюминий. З жилы по 50 квадратов и одна 35 квадратов.

 

Имеются два насоса на 30кВт(53 А) и 15 кВт (29 А). Достаточно ли для обоих в сумме такого сечения? Стоит ли учитывать пусковой ток?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто подскажет.

Имеется 1,5 км кабеля до объекта.

Алюминий. З жилы по 50 квадратов и одна 35 квадратов.

 

Имеются два насоса на 30кВт(53 А) и 15 кВт (29 А). Достаточно ли для обоих в сумме такого сечения? Стоит ли учитывать пусковой ток?

 

р - удельное електрическое сопротивление материалла

для аллюминия составляет 0,0271 Ом*мм2/м

 

l - длинна проводника

по условиям задачи составляет 1500м

 

S - площадь поперечного сечения проводника

по условиям задачи для фазных проводников составляет 50мм2 а для нуля 35мм2

 

R=p*l/S - сопротивление вашего провода

подставляем значения и получаем R=0,813Ом для фазных проводников

 

при отсутствии перекоса фаз ток по нулевому проводнику течь не будет, поэтому его в расчет не берем. Ваш первый насос суммарно потребляет 53А на три фазы, что в перерасчете на одну получается 17,6А. Аналогично второй насос на одну фазу потребляет 9,6А. Итого суммарно оба насоса тянут с каждой фазы 27,2А.

 

Закон Ома гласит I=U/R

U - падение напряжения на проводе.

R - сопротивление провода.

I - ток текущий в проводе.

 

U=I*R

подставляем значения и получаем, что напруга просядет на каждой фазе на 27,2А*0,813Ом=22,1В

 

Ну как-то так.

 

По поводу пусковых токов - смотрите на характеристики самих насосов. Вполне возможно, что у них реализован мягкий пуск

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за подробный ответ.

В теххокументации к насосам нашел - для насоса 30кВт при сечении 4х50 длина кабеля не более 305 метров при t наружного воздуха не более 30 градусов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за подробный ответ.

В теххокументации к насосам нашел - для насоса 30кВт при сечении 4х50 длина кабеля не более 305 метров при t наружного воздуха не более 30 градусов...

 

Не могу сказать с чем связано ограничение в 305м. На этой длинне на указаных мощностях падение напряжения составит всего 5В. Не думаю, что для насосов это будет иметь какое-либо значение.

 

Хотя если предположить что мягкого пуска насосов нет, тогда в момент включения ток может подскочить апмер до 80-100 по каждой фазе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже кажется, что дело в пусковом токе.

Можно поставить автоматику плавного пуска, но нужно учитывать, что в некоторых условиях плавный пуск неприемлем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятнее всего такое ограничение устанавливается из-за пусковых токов, т.к. пусковой ток может составлять 6...7Iн, то падение напряжения составит 132В, что может быть недостаточно для пуска двига