Вопрос к опытным в вопросах водяных теплых полов форумчанам.

 

Хочю сделать теплый пол на первом этаже. всего площадь теплого пола будет около 30 м.кв.

 

Будет ли работать водяной теплый пол без смесительного узла если устроить его следующим образом: сдеалать три ветки одинаковой длинны, а воду греть электрокотлом на котором установить нужную температуру подаваемой в пол воды?... кроме ТП котел больше ничего греть не будет.

 

Воторой вопрос на сколько жизнеспособна идея использовать ТП как аккумулятор тепла ? ... так чтоб греть пол только ночью по минимальному тарифу ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Воторой вопрос на сколько жизнеспособна идея использовать ТП как аккумулятор тепла ? ... так чтоб греть пол только ночью по минимальному тарифу ?

Ни на сколько. Это разве что 0.5м бетона сверху налить и греть до 70гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воторой вопрос на сколько жизнеспособна идея использовать ТП как аккумулятор тепла ? ... так чтоб греть пол только ночью по минимальному тарифу ?

Согласен, что саккумулирует бетонный пол не много, в стандартном доме на день не хватит... К тому же, ходят упорные слухи, что физиологически не очень полезно шлепать по полу > 36'C. С другой стороны, "нулевые" энергодома вполне могли бы довольствоваться и ночным нагревом. Но это уже не бюджет...

 

А если немного в сторону от вопроса, то для аккумуляции тепла используют водяной теплоаккумулятор (ТА, бочка с водой), которая греется электричеством по ночам. Если руки и желание есть, то можно сваять такое весьма бюджетно. Иначе - есть в продаже и готовые ТА на любой вкус, но средний или пухлый карман.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, что саккумулирует бетонный пол не много, в стандартном доме на день не хватит... К тому же, ходят упорные слухи, что физиологически не очень полезно шлепать по полу > 36'C. С другой стороны, "нулевые" энергодома вполне могли бы довольствоваться и ночным нагревом. Но это уже не бюджет...

 

А если немного в сторону от вопроса, то для аккумуляции тепла используют водяной теплоаккумулятор (ТА, бочка с водой), которая греется электричеством по ночам. Если руки и желание есть, то можно сваять такое весьма бюджетно. Иначе - есть в продаже и готовые ТА на любой вкус, но средний или пухлый карман.

 

Наверное не совсем правильно выразился по повода аккумулятора тепла... речь не идет о том чтоб отапливаться только ТП. Как основные отопительные приборы хочу использовать электрические ночные аккамуляторы тепла (что то вот такого плана (ссылка устарела)). Про водяной ТА думал ... но пока не вижу куда его у себя приспособить ... потому как места он занимать будет много и ставить его не где.

... вопрос скорее вот в чем - если ночью гонять по полу воду градусов так 35 в течении 8 часов, при этом толщина стяжки будет сантиматров 7, потом в 7 утра обогрев пола выключаем - на сколько быстро он остынет до некомфортной температуры .. учитывая то что в помещении будет поддерживаться температура 20-22, а под стяжкой будет минимум 5 см утеплителя ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни на сколько. Это разве что 0.5м бетона сверху налить и греть до 70гр.

 

готов поспорить на несколько ящиков коньяка что бывают такие случаи)

 

смонтировал один обьект, все в теплых полах, стена в 2 кирпича + 100 мм пенопласт + штукатурка. Подвал теплый, чердак теплый, под ТП уложили 100 стиродур. Толщина стяжки 10-12 см, труба ТП ф20.

 

По комнатам держали температуру 24-26 градусов, по требования заказчика решили остудить помещения до 20, но при выключеных полах и закрытых комнатных термостатах дом 4 дня остывал до 20 градусов, и не все помещения успели остыть... Чтоб процесс пошел веселей пришлось включать кондиционеры на охлаждение.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочю сделать теплый пол на первом этаже. всего площадь теплого пола будет около 30 м.кв.

 

Будет ли работать водяной теплый пол без смесительного узла если устроить его следующим образом: сдеалать три ветки одинаковой длинны, а воду греть электрокотлом на котором установить нужную температуру подаваемой в пол воды?... кроме ТП котел больше ничего греть не будет.

 

Ограничивая котлом температуру на подаче не выше 50С, такой теплый пол конечно будет работать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... вопрос скорее вот в чем - если ночью гонять по полу воду градусов так 35 в течении 8 часов, при этом толщина стяжки будет сантиматров 7, потом в 7 утра обогрев пола выключаем - на сколько быстро он остынет до некомфортной температуры .. учитывая то что в помещении будет поддерживаться температура 20-22, а под стяжкой будет минимум 5 см утеплителя ??

 

Если в помещении будет поддерживаться 20-22С (видимо другим источником тепла)- теплый пол между ночными нагреваниями,- очевидно не будет охлаждаться ниже 20С. Если другого источника тепла не будет - скорость остывания зависит от теплопотерь помещений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб процесс пошел веселей пришлось включать кондиционеры на охлаждение.
В этом доме нет окон?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу понять. Зачем так усложнять? Эл.котел, потом т.пол. А если сразу раскатать электрический т.пол? Выходит значительно дешевле и настроить можно так чтобы тепло давал в ночное время.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

готов поспорить на несколько ящиков коньяка что бывают такие случаи)

Весной, летом - без проблем.

Sl@vik же не написал, как у него дом утеплен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу понять. Зачем так усложнять? Эл.котел, потом т.пол. А если сразу раскатать электрический т.пол? Выходит значительно дешевле и настроить можно так чтобы тепло давал в ночное время.

 

я пока обдумываю оба варианта ... но водяной мне нравиться больше потому что можно не привязываться к источнику тепла и при необходимости перейти с электро котла на газовый, ТН, ТП. .. в случае кабеля в полу - только эллектричество....

 

... ну и кроме этого мне кажеться что труба в бетоне долговечнее чем кабель в бетоне ... хотя возможно мне это только кажется. )