AlexLSL Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Есть два санузла (первый и второй этаж). На оба санузла одна вытяжная шахта выходящая на крышу. На крыше стоит вентилятор. Надо чтобы с обоих санузлов можно было включить вентилятор и параллельно свет в санузле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Надо чтобы с обоих санузлов можно было включить вентилятор и параллельно свет в санузле. Простейший вариант - на схеме. Параллельно с лампочками подключаете реле, каждое из которых включает вентилятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLSL Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Про реле тоже думал, только не знаю какие есть на рынке.. может посоветуете что-то конкретное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Про реле тоже думал, только не знаю какие есть на рынке.. может посоветуете что-то конкретное? Проще всего взять контакторы на DIN-рейку. Самые дешевые из не-китайских - Hager ES110 с одним НО контактом, 230В/25А прайс ок. 110 грн. Можно подобрать и что-то миниатюрное - здесь не подскажу, надо спрашивать на радиорынке. Подойдет любое реле с катушкой на 220 В и такой коммутирующей способностью, чтобы выдерживало пусковые токи вентилятора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе . Второй парой контактов распорядитесь по надобности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе . Второй парой контактов распорядитесь по надобности.Только если в обоих санузлах используется одноименная фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе . Второй парой контактов распорядитесь по надобности. Такое чудо называется одноклавишный двухполюсный выключатель. Есть у всех серьезных производителей. Если санузлы на одной фазе, как правильно заметил ink_stroi, такая схема подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Только если в обоих санузлах используется одноименная фаза. Если пары контактов в выключателях развязаны полностью, можно и с двух фаз. Правда, проводов нужно поболе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sholohov Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Чтобы не тянуть силовую проводку от выключателей по двум этажам я бы использовал слаботочную схему с парочкой фотодатчиков и одной релюшкой. Это, как вариант. Но, безусловно, надо видеть реальный объект для окончательного оптимального решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...