Подскажите схему управления вентилятором

AlexLSL

Рекомендовані повідомлення

Есть два санузла (первый и второй этаж). На оба санузла одна вытяжная шахта выходящая на крышу. На крыше стоит вентилятор.

Надо чтобы с обоих санузлов можно было включить вентилятор и параллельно свет в санузле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо чтобы с обоих санузлов можно было включить вентилятор и параллельно свет в санузле.

 

Простейший вариант - на схеме. Параллельно с лампочками подключаете реле, каждое из которых включает вентилятор.

1359164449_.JPG.e9e00a2583158f914ccc02168763da4b.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про реле тоже думал, только не знаю какие есть на рынке.. может посоветуете что-то конкретное?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про реле тоже думал, только не знаю какие есть на рынке.. может посоветуете что-то конкретное?

Проще всего взять контакторы на DIN-рейку. Самые дешевые из не-китайских - Hager ES110 с одним НО контактом, 230В/25А прайс ок. 110 грн.

Можно подобрать и что-то миниатюрное - здесь не подскажу, надо спрашивать на радиорынке. Подойдет любое реле с катушкой на 220 В и такой коммутирующей способностью, чтобы выдерживало пусковые токи вентилятора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе :) . Второй парой контактов распорядитесь по надобности.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе :) . Второй парой контактов распорядитесь по надобности.
Только если в обоих санузлах используется одноименная фаза.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как экономный вариант - поменяйте выключатели в сенузлах на двухклавишные, но клавиши склейте вместе :) . Второй парой контактов распорядитесь по надобности.

 

Такое чудо называется одноклавишный двухполюсный выключатель. Есть у всех серьезных производителей.

Если санузлы на одной фазе, как правильно заметил ink_stroi, такая схема подойдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только если в обоих санузлах используется одноименная фаза.

Если пары контактов в выключателях развязаны полностью, можно и с двух фаз. Правда, проводов нужно поболе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы не тянуть силовую проводку от выключателей по двум этажам я бы использовал слаботочную схему с парочкой фотодатчиков и одной релюшкой.

Это, как вариант. Но, безусловно, надо видеть реальный объект для окончательного оптимального решения.