Дощ Опубліковано: 3 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Була б моя воля - взагалі б забороняв експлуатацію котла, коли система не має крану набору та зливу води:D А кран на подачі що робить? Чи звідти вода не набирається? По крану на злив в інструкції нічого немає, та й навіщо ставити кран на злив коли можна під час зливу просто тимчасово вкрутити шланг 3/4 і злити у відро Значить так, кран підпитки закрутив. За порадою fagot68 зняв пластикового баранця і закрутив ключем. Тепер у мене є гаряча вода! Перевірив опалення, працює у нормі, радіатори гріють. Заодно прочистив фільтр на зворотці. Але хоч і закрутив підпитка прокапує, сабака сильніше крутити боязко щоб не скрутити. Думаю може через те що стояла півроку можливо скупчилась іржа (у воді багато заліза) і не дає закрутити як треба, можна якось зняти і почистити? Пробував відкрутити сам краник але він викручується і там сидить, не можна вийняти. І нафіга взагалі та підпитка, що вона підпитує? Далі, тиск на манометрі за межами зеленої зони (1,5-2,5), але за трійку (червона риска) не виходить. Тобто відкриваю подачу, піднімається до двох, а потім десь за годину до 2,5-2,75. Це нормально? У цей час на манометрі фільтра грубої очистки у підвалі 4, на редукторі тиску після фільтру 3,2. Не можу врубатись в логіку тих двох брехунців на котлі. Коли пускаю гарячу воду тиск падає, думаю це нормально, але він також падає коли відкриваю холодну воду, таке може бути? Виходить вода з котла тікає назад у систему, чи як? Коли просто працює опалення тиск стабільний, нічого не змінюється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 9 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 Був учора сервісант. Проблема дійсно виявилась у кранику підпитки. Точніше у відсутності крайнього сальника на штокові крана. Де він подівся, незрозуміло, навіть слідів не залишив А конструкція крана рагульна, без сальника закручуєм кран - тече з котла, відкручуєм - підпитка. Сервісант поставив сальника і заодне оглянув і перевірив котла, висновок - котел справний і працює в штатному режимі. По котлу і системі питань немає, залишились питання по монтажу. Що порадите? Виконувати всі вищеперелічені пункти чи поставити газовий фільтр і на інше забити? Якщо хто може виконати все то скиньте у ПП пропозиції, там хоч роботи небагато, але день вбити треба (передмістя Києва) З.І. fagot68у великий респект за консультації по телефону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Sergey_T Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Добрый день. Я сервисный инженер с представительства WOLF. Прошу сообщить название сервисной организацци. Мне интересно, что сервисант не попытался выявить причину отсутствия приготовления ГВС, а стал писать замечания. Пишу ответы на замечания: 1. Обратный клапан на подпитке не нужен. Подпитка организована встроенным вентилем в котле. 2. Слив с котла - в котле есть вентиль опорожнения. Также прошу сообщить Ваш телефон. Я с Вами свяжусь и постараемся выяснить причину отсутсвия ГВС. На всякий случай еще вопрос: "Краны на входе холодной воды и выходе горячей с котла всегда закрыты?" прошу прощения если вопрос не уместен, но всякое бывает... А по поводу монтажа - на фотографиях не видно ничего, что мешает номальной работе котла, кроме закрытых кранов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Добрый день. Я сервисный инженер с представительства WOLF. Прошу сообщить название сервисной организацци. Мне интересно, что сервисант не попытался выявить причину отсутствия приготовления ГВС, а стал писать замечания. Пишу ответы на замечания: 1. Обратный клапан на подпитке не нужен. Подпитка организована встроенным вентилем в котле. 2. Слив с котла - в котле есть вентиль опорожнения. Также прошу сообщить Ваш телефон. Я с Вами свяжусь и постараемся выяснить причину отсутсвия ГВС. На всякий случай еще вопрос: "Краны на входе холодной воды и выходе горячей с котла всегда закрыты?" прошу прощения если вопрос не уместен, но всякое бывает... А по поводу монтажа - на фотографиях не видно ничего, что мешает номальной работе котла, кроме закрытых кранов. Судя по нику, Вас зовут Сергей Титаренко ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 ...я с Вами свяжусь и постараемся выяснить причину отсутсвия ГВС. А ничего, что уже прошло несколько месяцев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Добрый день. Я сервисный инженер с представительства WOLF. Прошу сообщить название сервисной организацци. Мне интересно, что сервисант не попытался выявить причину отсутствия приготовления ГВС, а стал писать замечания. Пишу ответы на замечания: 1. Обратный клапан на подпитке не нужен. Подпитка организована встроенным вентилем в котле. 2. Слив с котла - в котле есть вентиль опорожнения. Также прошу сообщить Ваш телефон. Я с Вами свяжусь и постараемся выяснить причину отсутсвия ГВС. На всякий случай еще вопрос: "Краны на входе холодной воды и выходе горячей с котла всегда закрыты?" прошу прощения если вопрос не уместен, но всякое бывает... А по поводу монтажа - на фотографиях не видно ничего, что мешает номальной работе котла, кроме закрытых кранов. Добрий день! Дякую за увагу і коментар, приємно здивований Після заміни сальника у кранику підпитки сервісантом (стороннім, не тим, що робив пуск і писав зауваження) котел працює у штатному режимі, зауважень і нарікань немає, роботою котла задоволений Із написаного був поставлений лише фільтр на газ Назву і контакти сервісної організації і її сервісанта, що робив пуск, відправив у ПП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GWT Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Если откровенно,то херовей датчика протока не видел.Только на поверхности тензосенсора образуется плёнка из солей,окислов,или какой -нибудь другой лабуды начинаются траблы.Выход один - менять.Ну а по 100 европейских рублей не сильно часто менять будешь.... это воще жесть с этим датчиком уже 3-тий раз казус с ним(((( Посоветуйте что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 это воще жесть с этим датчиком уже 3-тий раз казус с ним(((( Посоветуйте что делать? Что именно с датчиком?Или просто замена 3 раза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GWT Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 ГВС перестает работать, 2 раза меняли и теперь опять перестал работать(((( короче засада с этим волфом(((( почитал в нете что у всех у них похожие проблеммы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 у родителей стоит такой котел уже года 2, еще ниразу небыло проблем (три раза тьфу через плече) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GWT Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 у родителей стоит такой котел уже года 2, еще ниразу небыло проблем (три раза тьфу через плече) повезло вам))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 проблема в воде... дешевле поставить другой котел, как это не печально звучит. (стоимость водоочистки под требования волфа аналогична стоимости немецкого котла с бругим видом датчиков протока ГВС) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 проблема в воде... дешевле поставить другой котел, как это не печально звучит. (стоимость водоочистки под требования волфа аналогична стоимости немецкого котла с бругим видом датчиков протока ГВС) ну не знаю, у меня вода без железа, но жесткость 8. Из фильтрации, только ВВ10 (механика от песка) и магнитный перед котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...