Al-khv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 ситуация. Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Из ткакого материала сделана система? Полипропилен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Из ткакого материала сделана система? Полипропилен?видимо да, паянные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 видимо да, паянные. Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 ситуация. Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема? Ну если до отделки работала год и небыло падения то пайка здесь непричём а вот после ремонта могли где нибудь шуруп вкрутить или гвоздь ,разумеется что непонарошку. Также может быть что травит предохранительный клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы.искать тепловизором? темы поискал, но не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Ну если до отделки работала год и небыло падения то пайка здесь непричём а вот после ремонта могли где нибудь шуруп вкрутить или гвоздь ,разумеется что непонарошку. Также может быть что травит предохранительный клапан.Клапан проверю, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?А какой объём воды надо стравить с системы, чтоб упало давление? Литр? Двести миллилитров? Пару капель? Есть кран Маевского? Слейте до падения давления какой-то объём, чтоб иметь представление, какую протечку искать. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 А какой объём воды надо стравить с системы, чтоб упало давление? Литр? Двести миллилитров? Пару капель? Есть кран Маевского? Слейте до падения давления какой-то объём, чтоб иметь представление, какую протечку искать. ;)Подумывал об этом, постараюсь уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 проверьте подключение всех радиаторов за 3 сезона могла ужаться прокладка у нас такое было. подтянул немного и прошло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplo_vsegda Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Какой установлен котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplo_vsegda Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 проводили ли плановое ТО котлу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Да, ТО проводится ежегодно, перед началом сезона. Система отопления с возможностью самотока. Т.е. когда есть електричество крутит мотор, если нет самоточная. Котел польский какой то, не помню название. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplo_vsegda Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система: запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле. А под котлом сухо? Котел двухконтурный навесной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 ситуация. Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема? У меня тоже подобное было, правда не за ноч, а за сутки-полторы с 1,5 до 0. Когда включал котёл, то с 1атм до 2атм увеличивалось давление. Подсказали накачать расширительный бачок до 1,3атм. Я накачал 1,5 и теперь супер. Но в Вашем случае это наверное всётаки где-то утечка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-khv Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 спасибо за советы. Уже разобрался. Была утечка на резьбовом соединении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система: запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле. А под котлом сухо? Котел двухконтурный навесной? Я бы даже порекомендовал закачивать вплоть до 3 атм... Будет легче найти течь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система: запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле. А под котлом сухо? Котел двухконтурный навесной? оооо. .видел такое, и под котлом сухо и при закрытых - падает.. но куда тогда вода девается?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 ситуация. Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема? Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы. Сергей, добрый день. Та же проблема - 4й год системе, давление падает с 1.5 до 0.5 - но за месяц-полтора, примерно. Явных протечек не вижу. А вот как искать те, которые возможно скрыты (и может быть в стяжке, например)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 с 1.5 до 0.5 - но за месяц-полтора, примерно. Это не протечька. Очень пхоже на воздухоотводчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...