Зачем путать мягкое с тёплым?

Регулировка напряжения релейниками и симисторниками осуществляется вольтодобавочными ступенями. Они то и дают мигание света в процессе регулировки. У сервопривода этого нет.

Сервопривод не устраняет мигание света от сварщика сидящего на линии. То, о чём пишете Вы. Но он при регулировке не изменяет напряжение на выходе ступенями, и из-за него не мигают лампочки. То, о чём пишу я.

 

На серво лампочки мигают из за того что он не успевает регулировать, у него время сработки большое, по этому и броски напряжения большие, особенно в момент повышения напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Резюме: если оценивать все за и плюсы... сервоприводники как всегда остаются в оутсайдерах... Есть частные случаи, когда сеть стабильно колеблется в пределах порога переключения ступеней тиристорного стаба, но это исключение... и то в таком случае я уже писал, лучше донстаб и ему подобные...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати в некоторых комнатах, где уж очень не хочется мигания (у меня например это: кухня и зал), вместо онлайн ИБП (цена которого еще та...) можно поставить 12 Вольтовые лампы с питанием от импульсного БП со стабилизированным выходом постоянного тока, любое мигание устраняется на раз, благодаря емкостям, которые есть в данных БП и получается гораздо дешевле онлайн ИБП + нет потребления в режиме ХХ.

 

Не, ну смысл ИБП не заканчивается миганием лампочек. Я же писал уже что к каждой люстре заведенно 2 линии. В каждой по одной энергосберегайке от ИБП. Когда вечером пропал свет на час +/-, и я в это время ничего не делаю зачем мне заводить генератор? Везде есть свет, есть немного воды в гидроаккамуляторе на помыть руки + работает 1 телевизор от ИБП, котел работает на втором ИБП.

 

И давайте называть вещи своими именами! Пишите так: Я не могу себе позволить купить лишний ИБП, он стоит дорого! Лучше намучу что то но дешевле. А заодно посчитайте свою сомнительную экономию с 12 вольтовыми лампами. Утолщение провода для 12V для светового потока равному моей сберегайке на 15W

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Резюме: если оценивать все за и плюсы... сервоприводники как всегда остаются в оутсайдерах...

 

Сервоприводный стабилизатор хорошо себя зарекомендовал на стабильных линиях (у которых напряжение всегда 220В), а также включённый после ИБП он-лай типа.

Лампочки тогда не моргают :lol: :D

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И давайте называть вещи своими именами! Пишите так: Я не могу себе позволить купить лишний ИБП, он стоит дорого! Лучше намучу что то но дешевле. А заодно посчитайте свою сомнительную экономию с 12 вольтовыми лампами. Утолщение провода для 12V для светового потока равному моей сберегайке на 15W

 

Вы не много не поняли, прочитайте еще раз, что я написал. Мой вариант скорее всего не дешевле Вашего, просто качество освещения лучше... Энергосберегайки в том виде, что сейчас предлагают/продают, надух не переношу. Их Ra для меня слишком низок. Да и провода от трансов до ламп не более метра. А аварийное освещение у меня будет на светодиодах. А там где не в терпеж, лучше сделать на аккумулятор-лампа, КПД максимальный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чей стаб? Производитель - Модель... Стабы разные бывают, схемы и даже алгоритмы переключения ступеней тоже разные, даже при ступени 5.5 Вольт. У меня частный дом, сварщиков на линии хватает - никакого дискомфорта не испытываю. Лампы Osram IRC через Philips Primaline. Номинальное напряжение на выходе стабов 230 Вольт. Я доволен. Можно, конечно, допустить, что у Вас супер нестабильная сеть, тогда на линию "Освещение" надо ставить что-то вроде донстаба и все.

Не так, все розетки уходят прямо от стаба, после стаба стоит Он-Лайн и от него уже идет на свет.

 

Но геморроиться с сервоприводниками... это ппц... особенно если у Вас такая нестабильная сеть... срок службы механики гораздо ниже электронных ключей + регулярное ТО... хз, плавное регулирование это единственный плюс сервоприводников, остальное сплошные минусы. Я когда себе домой выбирал, оценивал именно все плюсы и минусы. Тиристорные перевесили чашу плюсов на раз...

 

 

P.S. В идеале, наверное, ставить тиристорный, а за ним сервоприводник... :D

 

Я лично не ощущаю гемороя с серво, потому как могу сам его обслужить но не могу себе позволить купить 3 семисторника, по этому у меня 1 + 2 серво.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сервоприводный стабилизатор хорошо себя зарекомендовал на стабильных линиях (у которых напряжение всегда 220В), а также включённый после ИБП он-лай типа.

Лампочки тогда не моргают :lol: :D

 

Не обязательно 220, идеальный стаб для любых стабильных линий по цене/не качеству. Если чел рядом с трансом на своем прямом кабеле то часто вижу случаи когда в сети стабильно 250-260 и перепады очень плавные +/- 5 вольт. Тут серво без вариантов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Энергосберегайки в том виде, что сейчас предлагают/продают, надух не переношу. Их Ra для меня слишком низок.

 

Я вполне доволен сберегайками, по этому для себя лично использовал такую схему. А кроме сберегаек у меня нет других ламп, не вижу смысла в них для себя лично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так чегож Вы так распинаетесь? :D И молча не ждёте этого самого клиента? Кушать наверное хочется?

И сколько Вам платят за то что Вы с этого форума приведёте клиента, которого Вы отговорили от покупки стаба китайского производства?

 

Повеселили:lol::lol::lol:

Зарплату я сам себе начисляю:D;)

С этого форума за все мое пребывание здесь было продано несколько аппаратов.

В день производим около 10 стабилизаторов.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не обязательно 220, идеальный стаб для любых стабильных линий по цене/не качеству. Если чел рядом с трансом на своем прямом кабеле то часто вижу случаи когда в сети стабильно 250-260 и перепады очень плавные +/- 5 вольт. Тут серво без вариантов.

 

Есть три стороны данной дискусии :

А-заказчик который ничего не понимает или начитавшись инета считает,что знает абсолютно всё, но на самом деле продолжает заблуждаться ещё больше.

В-продавцы товаров, как называют их в инете "манегеры" - у них стоит задача продать хоть что-то,и по барабану всё остальное (главное оборот в компании и ставка). :o

С -продавцы, инсталляторы и люди которые поддерживают сервис и берегут репутацию СВОЕЙ компании.

 

Учитывая,что "НАЗОВЁМ Х." ломаЕтся ПОСТОЯННО + требуют регулярного обслуживают .8-)

Кому из сторон выгодно продать или купить.

ЭТО КАСАЕТСЯ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 

С-учитывая постоянные ремонты+выезды к заказчику+поток не нормативной лексики после того как сгорел котёл или др. оборудование, крики на весь интернет о том как фирма "Х" - развела и впарила "Г"+ требование отдать деньги.----вывод не продаст

В---- продать выгодно , главное факт продажи ,гарантия по барабану, всех отправляют к тем кто завозит или в сервис. репутация компании по пофиг.

А если бюджет не позволяет или решил обмануть физику покупает у компании В, после ремонта котлов и пр. своего оборудования+ задолбался ездить по сервисам в итоге приедет и купит ПРАВИЛЬНОЕ оборудование у компании С

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не мигают лампы только от сервоприводных стабилизаторов.

Берём во внимание? :D

 

Не верю своим глазам.

Вообще мигают. И не такое уж оно плавное- это изменение напряжения.

 

Серво годится там где постоянное заниженое напряжение с небольшими отклонениями +_ 10 вольт. Все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раз в году открыть, смазать графиткой обмотку транса в местах где работают щетки...
Fuzik, а какую графитовую смазку используете? Есть название? Производитель?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Fuzik, а какую графитовую смазку используете? Есть название? Производитель?

 

Последний раз в эпике брал "Ликви Моли" в тюбиках пластиковых.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел автоматы.

1. Входной 3-х фазный 25А.

2. Напряжение все время пониженное, иногда бывает до 110.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда 3-шт таких

(ссылка устарела)

 

У вас на сайте неточность.

Не могли бы прокомментировать следующее.

На сайте по этой самой ссылке написано:

Количество ступеней - 16 ( шаг 10 В);

Диапазон входного напряжения (при Uвых. 220±5% В)- 80-304 В;

Это как понимать? С математикой что-то не бьёт. Или шаг не 10В (а например 14В), или диапазон не 80-304, или количество ступеней не 16, или в указанном диапазоне не ±5%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел автоматы.

1. Входной 3-х фазный 25А.

2. Напряжение все время пониженное, иногда бывает до 110.

 

Посмотрите модель СНПТО- 5,5ПТР диапазон работы 85-290В, 16ключей, точность +6,5 -8,5%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стою перед подобным выбором и ищу ответа на такой вопрос: есть ли резон устанавливать стабилизатор перед электрокотлом?

Электрокотел 3ф 24кВт Протерм Скат. Кроме него, самый мощный электроприбор в хозяйстве - эл. плита 8кВт и духовка 4кВт.

Не считая ЭК, по-моему, 3 стабилизатора по 5.5 кВт вполне хватило бы на мои нужды. В случае с ЭК - уже 11 кВт.

Как поступить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стою перед подобным выбором и ищу ответа на такой вопрос: есть ли резон устанавливать стабилизатор перед электрокотлом?

Электрокотел 3ф 24кВт Протерм Скат. Кроме него, самый мощный электроприбор в хозяйстве - эл. плита 8кВт и духовка 4кВт.

Не считая ЭК, по-моему, 3 стабилизатора по 5.5 кВт вполне хватило бы на мои нужды. В случае с ЭК - уже 11 кВт.

Как поступить?

 

Стабилизаторы-необходимы в любом доме.

Когда напряжение будет 130В или 270 -не только котлу но и всему оборудованию будет "не комфортно", да и Вам .

 

Если по дешевле то для котла можно поставить реле напряжения ограничив порог работы 180-250В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас на сайте неточность.

Не могли бы прокомментировать следующее.

На сайте по этой самой ссылке написано:

Количество ступеней - 16 ( шаг 10 В);

Диапазон входного напряжения (при Uвых. 220±5% В)- 80-304 В;

Это как понимать? С математикой что-то не бьёт. Или шаг не 10В (а например 14В), или диапазон не 80-304, или количество ступеней не 16, или в указанном диапазоне не ±5%

 

Да очепятка (наполнителя сайта) шаг 14В.

Спасибо исправим.

Уже исправили

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последний раз в эпике брал "Ликви Моли" в тюбиках пластиковых.
Fuzik, купил я графитовую смазку, но перед тем как осуществить ТО, решил поинтересоваться в сервисном центре, а нужно ли вообще смазывать трансформатор в местах контакта со щётками. И вот что мне ответил сервисант: "Нет. Смазывать не нужно. Потому что при номинальной нагрузке могут отгореть щётки, так как из-за смазки растёт сопротивление между щётками и обмоткой трансформатора." В качестве эксперимента советовал смазать коллектор болгарки, приговаривая, мол и пяти минут не отработает, как сгорят и щётки, и коллектор.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно сливочным маслом самазать , а для сглаживания эффекта моргания-оливковым :lol::lol::lol: 8-) :o :fool:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Fuzik, купил я графитовую смазку, но перед тем как осуществить ТО, решил поинтересоваться в сервисном центре, а нужно ли вообще смазывать трансформатор в местах контакта со щётками. И вот что мне ответил сервисант: "Нет. Смазывать не нужно. Потому что при номинальной нагрузке могут отгореть щётки, так как из-за смазки растёт сопротивление между щётками и обмоткой трансформатора." В качестве эксперимента советовал смазать коллектор болгарки, приговаривая, мол и пяти минут не отработает, как сгорят и щётки, и коллектор.

 

Ну мои 2 все еще живы.

Графитовая чем и отличается от других смазок, что в ее составе материал графит токопроводник. Все остальные масла диэлектрики. Конечно на транс не кидать смазку клочками, очень тонкой пленкой. Я никому не навязываю то что делаю для себя. А болгарку и я бы не посоветовал смазать, там обороты и искры летят при работе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно сливочным маслом самазать , а для сглаживания эффекта моргания-оливковым :lol::lol::lol: 8-) :o :fool:
Смазал салом. :beer: Теперь мне и сварщики на линии нипочём:razz:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смазал салом. :beer: Теперь мне и сварщики на линии нипочём:razz:

 

Только ни кому не говорите ;) , главное,чтобы кроме нас двоих и ещё 15 человек об этом секрете ни кто не знал :lol: :beer: