В 15.12.2024 в 09:43, serzh07 сказал:

турбує те що, котел не запускається) давайте поясню без 22 градусів і примусового натискання.

Як він повинен працювати, сигнал приходить на приймач, загоряється червоний діод і далі котел запускається і працює. У мене ж ситуація інша, сигнал приходить, загоряється червоний діод, і через секунду загоряється зелений і конет не запускається. і так цей сигнал через хвилину може надійти на котел знову, діод червоний і одразу зелений і нічого. Він може запуститись раз на сутки.

 

п.с. я тут натрапив на відео одне нашого майстра, і скоріш за все треба замінити конденсатор на приймачі (він у мене самий великий жовтого кольору) на 0.47К310V . Бо як він пояснює, із за того що він втратив ємність реле просто не може ввімкнутись, тобто воно вмикає і одразу розмикає.

Подивимось, спочатку заміряю це завтра бо зараз немає можливості, і далі відпишу.

Доповнюю, заміряв конденсатор 0.325мкФ. Замовив. Запаяв новий, і все чудово працює.