Тепловой насос или газовый котел?

xmilax

Рекомендовані повідомлення

Там написано:"Номинальная потребляемая мощность(тёплый пол) тепло кВт 2",т.е. он потребляет в среднем 2 кВт в час???Объясните,плиз,для безграмотных...второй вопрос,8,5 кВт рассчитан на какую площадь тёплого пола(или объём помещения),при средней темп. 23-24С ??

П.С.очень интересно,т.к. видел на одном объекте ТН(стоит 12К ойро),уже год эксплуатации,хозяин реально доволен.Себе тоже думаю...

 

 

Совершенно верно, если задействовать тепловой насос на нагрев теплых полов потребляемая эл. мощность будет в среднем около 2кВт/ час если через фанкойлы и радиаторы то 2,54 кВт.

Выдавать будет около 8,5кВт тепла .Коэффициент экономии он же коэффициент теплопроизводительности COP =4 .Платите за 2 кВт получаете 8,5.Не вдаваясь в заумные расчеты скажу, необходимая мощность зависит от теплопотерь дома и мощности необходимой на ГВС.

Все считается индивидуально.Но в 95%

в среднем, на нормально утепленный дом 4 человека ( 310 л воды/день 50'C)

200 м2 отапливаемой площади необходим 16 кВт котел газовый либо аналогичный тепловой насос

150 м2 - 12 кВт

100 м2 - 8 кВт

 

Теплового насоса мощностью СН-HP08EKHB выдаваемая мощность 8,5 кВт потребляемая хватит отопить площадь около 112 м и подготовить 310 л горячей воды.При этом потребление электричества будет около 2кВт/час.

 

На пике тепловой насос будет работать максимально 80% времени т.е потреблять в сутки 24 часа *80%*2 кВт/ч = 38,4кВт

Отопительный сезон примерно 90 дней

Цена на электричество если нет газа то тариф от 150 кВт = 0,28 грн ((ссылка устарела) )

 

Итого за отопительный сезон 90 дней *38,4кВт/сутки = 3456кВт

Стоимость 3456кВт*0,28грн = 967 грн или 323 грн в мес

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канальный кондиционер с грамотной разводкой каналов способный работать до -15 - -20 будет, наверное, намного дешевле и надежнее. Резервное отопление при морозах - электрическое. Если дом хорошо утеплить 10кВт электроэнергии должно хватить.

 

Полностью согласен. 10кВт инвертор с двумя канальниками в сборе выйдет около восьми т.у.е. Такая же система, только с обогревом при -25°С и ниже, выйдет до 11 т.у.е. с монтажом.

 

По поводу Куепрхантера. Т.к. он работает до -15°С, то в системе должен быть еще и электронагреватель, покрывающий максимальную потребность дома в тепле?

Как в системе решен вопрос разделения контура на отопление и ГВС? Есть модуль в сборе или нужно самому выдумывать обвязку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно, если задействовать тепловой насос на нагрев теплых полов потребляемая эл. мощность будет в среднем около 2кВт/ час если через фанкойлы и радиаторы то 2,54 кВт.

Выдавать будет около 8,5кВт тепла .Коэффициент экономии он же коэффициент теплопроизводительности COP =4 .Платите за 2 кВт получаете 8,5.Не вдаваясь в заумные расчеты скажу, необходимая мощность зависит от теплопотерь дома и мощности необходимой на ГВС.

Все считается индивидуально ...

Теплового насоса мощностью СН-HP08EKHB выдаваемая мощность 8,5 кВт потребляемая хватит отопить площадь около 112 м и подготовить 310 л горячей воды.При этом потребление электричества будет около 2кВт/час.

На пике тепловой насос будет работать максимально 80% времени т.е потреблять в сутки 24 часа *80%*2 кВт/ч = 38,4кВт...

 

Вот эту часть вообще не понял: "Теплового насоса мощностью СН-HP08EKHB выдаваемая мощность 8,5 кВт потребляемая хватит отопить ..." :o

 

"Коэффициент экономии он же коэффициент теплопроизводительности COP =4 .Платите за 2 кВт получаете 8,5"

 

СОР=4 при каких температурах за бортом? Очень интересует зависимость производительность/потребление при понижении температуры. Потребление "валится" вместе с производительностью, как у инвертора, или растет, как у зубадана?

Где увидеть коэффициенты коррекции потребления эл-гии, в зависимости от частоты вращения компрессора и понижения нар. температуры? Где увидеть коэффициенты коррекции производительности по теплу при понижении нар. температуры?

 

 

Да, и вот еще. С чего это вдруг отопительный сезон сократился вдвое? Весна и осень не в счет? :pardon:

Змінено користувачем Zurbagan
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопительный сезон примерно 90 дней

А когда это отопительный сезон у нас стал 90дней? Или это с учетом глобального потепления :D;) ?

 

Я расчитываю отопительный сезон 180дней - с середины октября по середину апреля, средняя температура за сезон помнится -1С.

 

Также нужно учитывать, что ТН воздух-вода (по крайней мере упомянутый) не будет работать ниже -15С - придется греть просто эл-вом/ТТ или газом.

 

А так ТН классная штука :good:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут нужно учитывать, что у инвертора практически линейное падение производительности по теплу, в зависимости от понижения забортной температуры воздуха. Для того, чтобы ВТН номиналом в 8,5кВт произвел эти самые 8,5кВт при -15°С, там должен стоять как минимум 18кВт компрессор. Я почему прошу показать графики коррекции? - Потому, что чудес не бывает. Не может быть СОР = 4 в течение всего периода. Такой показатель верен для температуры +6°С, а что дальше?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Коэффициент экономии он же коэффициент теплопроизводительности COP =4 .Платите за 2 кВт получаете 8,5"

 

СОР=4 при каких температурах за бортом? Очень интересует зависимость производительность/потребление при понижении температуры. Потребление "валится" вместе с производительностью, как у инвертора, или растет, как у зубадана?

Где увидеть коэффициенты коррекции потребления эл-гии, в зависимости от частоты вращения компрессора и понижения нар. температуры? Где увидеть коэффициенты коррекции производительности по теплу при понижении нар. температуры?

 

 

Да, и вот еще. С чего это вдруг отопительный сезон сократился вдвое? Весна и осень не в счет? :pardon:

 

 

 

Ага вот и конкуренты подтянулись:D

А я не против давайте детально рассмотрим who is who %)

Можно даже для реального объекта посчитать,стоимость,окупаемость и тд.

 

 

Сорри за ошибки параллельно в скайпе контейнера из Китая отправляю чтоб до НГ успеть получить.

 

Имелось ввиду "Теплового насоса СН-HP08EKHB , выдаваемая мощность 8,5 кВт и потребляемая 2кВт/час, хватит отопить площадь около 112 м и подготовить 310 л горячей воды.

 

Я не инженер, больше по ВЭД занимаюсь, но мануалы взял у проектантов, готов предоставить необходимую инфу с точки зрения обычного потребителя с первым образованием магистра химика-технолога НТУУ КПИ.

 

 

Cм принцип работы ТН C&H рис 1

 

Составляющие системы

1 компрессор 10 предохранительный клапан R1T датчик температуры на входе теплообменника

2 четырехходовой клапан 11 электрический нагреватель R2T датчик температуры электронегревателя

3 пластинчатый теплообменник 12 водяной насос R3T датчик температуры «жидкой» линии

4 вентилятор 13 регулятор потока R4T датчик температуры «газовой» линии

5 фильтр 14 трехходовой клапан R5T датчик температуры входящей воды

6 электрон расшир клапан 15 «теплый» пол R5T датчик температуры воды в баке

7 пластинчатый теплообменник 16 радиатор

8 расширительный бак 17 другая термосистема

9 воздушный вентиль 18 накопительный бак

1277684180_1.thumb.JPG.e6ca7574d92127189aa9224490294886.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А когда это отопительный сезон у нас стал 90дней? Или это с учетом глобального потепления :D;) ?

 

Я расчитываю отопительный сезон 180дней - с середины октября по середину апреля, средняя температура за сезон помнится -1С.

 

Также нужно учитывать, что ТН воздух-вода (по крайней мере упомянутый) не будет работать ниже -15С - придется греть просто эл-вом/ТТ или газом.

 

А так ТН классная штука :good:

 

ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 180 ДНЕЙ С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 МАРТА.

А какой график температур Вы обычно берете за основу ?

Считаете среднюю температуру за месяц www.u-kraina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=28 либо по дням.Давайте просчитаем по сезону (октябрь , ноябрь.декабрь,январь,февраль,март) 2010-2011 года он был довольно холодным

 

Есть у Вас график сколько каких температур было в excel?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если поставите грунтовой тепловой насос с расчетом на покрытие 100% пиковой нагрузки, то нет необходимости в электрокотле.

.

Уложится ли такой вариант в заявленные 90 тыс? Ежели нет то какая цена вопроса?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уложится ли такой вариант в заявленные 90 тыс? Ежели нет то какая цена вопроса?

 

Уложится. Приезжайте к нам, проконсультируем :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СОР=4 при каких температурах за бортом? Очень интересует зависимость производительность/потребление при понижении температуры. Потребление "валится" вместе с производительностью, как у инвертора, или растет, как у зубадана?

Где увидеть коэффициенты коррекции потребления эл-гии, в зависимости от частоты вращения компрессора и понижения нар. температуры? Где увидеть коэффициенты коррекции производительности по теплу при понижении нар. температуры?

 

Нашел табличку коэффициенты коррекции производительности по теплу при понижении нар. температуры рис 2

внизу подпись

Расчет фактической мощности нагрева:

Фактическая мощность нагрева = номинальная мощность нагрева х коэффициент коррекции мощности нагрева

 

Как видите из графика цифра СOP около 4 это среднее значение за отопительный сезон если вести расчет для теплых полов.

По прошлому году хочу сказать температуру теплого пола у себя в нормально, но не идеально утепленном доме (стена бц облицовочный кирпич,10 см керамзита,обуховский газоблок 40 см,машинная штукатурка 2 см) выставлял максимально 35'C зимой при -5-10'C за бортом в комнатах было 24'C

Конечно все зависит от того как считать, поэтому предлагаю взять конкретные температуры за конкретный период по Киеву, но из таблицы можно увидеть средний коэффициент 0,965 и потребление около 2 кВт ( теплый пол)

 

Поправьте меня если неправильно мыслю ?

2059154948_2.thumb.JPG.0e13fbbf614cfc4e3668560d5e7b6406.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможны 3 варианта подключения

 

Вариант 1: Подключение системы отопления (охлаждения) в полу

 

 

Вариант 2: Подключение накопительного бака для санитарного

Водоснабжения НАШ ВАРИАНТ САМЫЙ ЭКОНОМНЫЙ

 

Примечание

1, В этом варианте должен быть установлен трехходовой клапан согласно выше приведенной схеме.

2. Накопительный бак должен быть с дополнительным электрическим нагревателем для обеспечения достаточной тепловой энергии в очень холодные дни.

 

Вариант 3: Подключение накопительного бака и тепловых элементов для обогрева и охлаждения

 

Примечание

Двухходовые клапаны необходимы для предотвращения образования конденсата на полу помещений и на поверхности радиаторов в режиме охлаждения.

 

 

5 Особенности

5.1 Наружный блок

Инвертерное управление:

DC инвертерное управление двигателем вентилятора

DC inverter компрессор

Плавная работа по синусоиде (точный контроль параметров)

PFC пошаговое управление

Высокая эффективность вентилятора и решетки радиатора

Мощный осевой вентилятор очень эффективно охлаждает, обеспечивая высокую стабильность системы

Deluxe контроллер и интеллектуальное управление

Экономичный режим работы

Централизованное управление

Недельное программирование параметров

Быстрый нагрев воды

Режим дезинфекции

Режим «выходного дня»

Тихая работа

«Ручной» режим

Погодозависимый режим

Энергозберегающий и высокоэффективный

Новый хладагент безопасный для среды

 

5.2 Внутренний блок

Компактные размеры: 900х500х325 (HxWxD)

Deluxe дизайн

Пластинчатый теплообменник с высоким СОР

Высокоэффективный насос

 

5.3 Накопительный бак

Инсталлируется в водяную систему отопления

Надежное сохранение температуры воды для постоянного использования

Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах

CFС изоляция без вредных компонентов

Бак и змеевики теплообменника из нержавеющей стали

Магниевый анод

Установка проста в монтаже и обслуживании

Теплообменник с двумя нагревательными элементами (водяным и электрическим) и двумя датчиками температуры

1254561614_1.JPG.bb1f171073aadadb8ffdaec143d0027d.JPG

1769841392_2.JPG.62a5d1c91c4d5dba1350ac7b58d91303.JPG

1740239588_3.JPG.56bd53e11f24175dd7baf2bf15b74f06.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потребление около 2 кВт ( теплый пол)

 

Потребления в таблице нет, есть только выдача тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще перевел страничку с принципом работы

 

 

Принцип работы изделия

 

DC Inverter тепловой насос «воздух-вода» состоит из наружного блока, гидробокса (внутренний блок) и накопительного бака для воды. Функции:

1. Охлаждение

2. Обогрев

3. Нагрев воды

4. Охлаждение + нагрев воды

5. Обогрев + нагрев воды

6. Аварийный режим

7. Быстрый нагрев воды

8. Бесшумный (ночной) режим

9. Режим «принудительной работы»

10. Режим «выходного дня»

11. Режим самоочистки (обеззараживания)

12. Режим «погодозависимого» обогрева

Режим охлаждения

Хладагент конденсируется в наружном блоке, а испаряется во внутреннем блоке. Теплообмен с водой происходит во внутреннем блоке. Испаряясь, хладагент поглощает тепло воды в теплообменнике, уменьшая ее температуру. С помощью контроллера устанавливается необходимая температура воды. Через регулирующий клапан, охлажденная вода подается на фанкоилы расположенные в помещении и в трубы размещенные в полу. Таким образом охлаждается помещение до заранее заданной температуры.

Обогрев

В режиме нагрева воды, хладагент испаряется в наружном блоке, а конденсируется во внутреннем блоке. Теплообмен с водой происходит во внутреннем блоке. Вода поглощает тепло нагреваясь, а хладагент отдавая тепло конденсируется. С помощью контроллера устанавливается температура нагрева воды. Через регулирующий клапан горячая вода поступает в фанкоилы, радиаторы и трубы находящиеся в полу. Таким образом происходит нагрев помещения до установленной заранее температуры.

 

Нагрев воды

В режиме нагрева воды, хладагент испаряется в наружном блоке, а конденсируется во внутреннем блоке. Теплообмен с водой происходит во внутреннем блоке. Вода поглощает тепло нагреваясь, а хладагент отдавая тепло конденсируется. С помощью контроллера устанавливается температура нагрева воды. Через регулирующий клапан горячая вода поступает в теплообменник (змеевик) расположенный в накопительном баке, нагревая таким образом воду в баке до заданной температуры.

 

Охлаждение + нагрев воды

При использовании охлаждения вместе с режимом нагрева воды, пользователь устанавливает приоритет этих двух режимов. По умолчанию приоритетом является режим охлаждения, при этом вода в баке будет нагреваться встроенным в бак электрическим нагревателем. Если приоритетом устанавливается режим нагрева воды то после нагрева воды в баке до заданной температуры, система автоматически переключится в режим охлаждения.

 

Обогрев + нагрев воды

При использовании обогрева вместе с режимом нагрева воды, пользователь устанавливает приоритет этих двух режимов. По умолчанию приоритетом является режим обогрева, при этом вода в баке будет нагреваться встроенным в бак электрическим нагревателем. Если приоритетом устанавливается режим нагрева воды то после нагрева воды в баке до заданной температуры, система автоматически переключится в режим обогрева.

 

Аварийный режим

Этот режим доступен только для режимов обогрева и нагрева воды. Когда наружный блок останавливается из-за неисправности, вводится аварийный режим. Так в режиме обогрева нагрев воды происходит за счет электрического нагревателя встроенного во внутренний блок. Когда температура воды в теплообменнике внутреннего блока или температура в помещении будет достигнута заданной, отключится нагреватель внутреннего блока. В режиме нагрева воды при отключении нагревателя внутреннего блока, включится нагреватель встроенный в накопительный бак. Когда температура воды в баке достигнет заданной, нагреватель в баке отключится.

 

Быстрый нагрев воды

В режиме быстрого нагрева воды, вода нагревается как в обычном режиме нагрева воды, а так же одновременно включается нагреватель накопительного бака.

 

Бесшумный (ночной) режим

Эта функция работает в режимах охлаждения, отопления и нагрева воды. В этом режиме в наружном блоке уменьшается уровень шума за счет автоматического контроля работы компрессора и двигателя вентилятора в период малой энергопроизводительности системы.

 

Режим «принудительной работы» ручной режим

Этот режим используется только при «восстановлении» (дозаправке) хладагента и настройке устройства.

 

Режим «выходного дня»

Эта функция применяется только в режиме отопления. В этом режиме температура воды поддерживается в определенном диапазоне, не позволяющем замерзнуть воде в системе или поддержания температуры в помещениях для предотвращения нанесения ущерба. (Этот режим предусматривает установление в помещении датчика температуры). При остановке наружного блока по причине неисправности, два электрических нагревателя (во внутреннем блоке и в накопительном баке) включаются автоматически.

 

Режим обеззараживания

В этом режиме система нагрева воды должна дезинфицироваться. Процесс длиться определенное время, необходимое для дезинфекции системы. Температура воды в системе нагревается до заранее установленной температуры, после чего режим выключается.

 

Режим «погодозависимого» обогрева

Эта функция только для режима обогрева. В автоматическом режиме температура в помещении контролируется установленным датчиком температуры и поддерживается в заданном диапазоне.

1813302594_.JPG.c5fe28ceaa1a2935550589077c6e8451.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потребления в таблице нет, есть только выдача тепла.

 

Я так понимаю потребление прямо пропорционально выдаче тепла с учетом коэффициентов указанных выше

 

См табличку

1693236009_.JPG.f29cdad6d992aa1b877d76e23b83c96f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю потребление прямо пропорционально выдаче тепла с учетом коэффициентов указанных выше

 

См табличку

 

Нет. При изменении наружной температуры не только изменяется тепловая мощность (падает), но и увеличивается электрическая. Поэтому нужны полные таблицы, а не указание электрической мощности в какой-то конкретной точке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю упоминали или нет, все лень читать, но вставлю еще пару слов.

Важный критерий теплового насоса - коэффициент трансформации, видел что упоминался более 4-х, вполне реально летом на обогрев, но зимой ситуация сильно меняется. При заборе тепла с воздуха при -10 - -15 будет не 4 а 1,5, то есть электрическая мощность должна быть не 2кВт, как тут считали, а более 5кВт, что увеличит стоимость установки.

В случае забора тепла у земли - тут лучше, хоть и не дешевле). Но следует задуматься, по некоторым научным данным почва, с которой забирается тепло с годами может понижать свою среднюю температуру и её нужно обязательно летом отогревать, иначе теряется эффективность. Помимо этого к концу отопительного сезона опять же сильно упадет коэффициент трансформации тепла, так как температура поверхности забора тепла будет снижена, тут реальная цифра - 1,5-2,5 и она уже не зависит от того что на улице +15. Тепловой насос это не волшебная коробка, смотрите законы термодинамики, свойства хладагентов и параметры цикла установки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. При изменении наружной температуры не только изменяется тепловая мощность (падает), но и увеличивается электрическая. Поэтому нужны полные таблицы, а не указание электрической мощности в какой-то конкретной точке.

 

А выложите свои таблички для аналогичной модели PUHZ-RP71VHA4 (1ф) предалагаемой на Вашем сайте www.ekoteplo.com/ru/pumps/27/380.html а также для Zubadan

PUHZ-HRP71VHA2 www.ekoteplo.com/ru/pumps/27/255.html посмоьрю аналогичную в мануале у меня страниц 200 теста так сразу и не понять что к чему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой график температур Вы обычно берете за основу ?

Есть у Вас график сколько каких температур было в excel?

Ну, я не проектировщик - просто себе расчитывал систему отопления недавно. Средняя температура мне нужна была за весь отопительный сезон чтобы прикинуть стоимость отопления и решить нужны или нет некоторые меры по энергосбережению, брал ее из какого-то древнего документа времен СССР по расчету систем отопления. Поскольку для самой системы отопления (по крайней мере в моем варианте) этот параметр не нужен особо много внимания насколько он точен не уделял.

 

По Вашей ссылке выходит +0.3С за отопительный сезон по среднему графику, +3С по верхнему и -2.8С по нижнему. Похоже на правду :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А выложите свои таблички для аналогичной модели PUHZ-RP71VHA4 (1ф) предалагаемой на Вашем сайте www.ekoteplo.com/ru/pumps/27/380.html а также для Zubadan

PUHZ-HRP71VHA2 www.ekoteplo.com/ru/pumps/27/255.html посмоьрю аналогичную в мануале у меня страниц 200 теста так сразу и не понять что к чему.

 

Отсылаю на сайт производителя (каталог здесь):

- для Зубадана - страница 10

- для всех - страница 20,21

- подбор - страница 24,25

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. При изменении наружной температуры не только изменяется тепловая мощность (падает), но и увеличивается электрическая. Поэтому нужны полные таблицы, а не указание электрической мощности в какой-то конкретной точке.

Потребление электроэнергии не увеличивается. Увеличивается СРЕДНЕЕ потребление. На максимальной нагрузке как потреблял он 2 кВт, так и потребляет, хоть при +5, так и при -15. Вот производительность падает. Как из-за уменьшения низкопотенциального тепла в холодном воздухе, так и за счёт частого переключения сего девайса на оттайку (при работе обмерзает наружный блок), в результате СОР изрядно падает.

Как я уже писал выше, по моему мнению, в случае отсутствия газа оптимальный вариант это ставить в пару к ВТН твёрдотопливный. Электрокотёл не решит проблему из-за его высокого потребления, столько мощности в доме просто нет, или её не хватит для других нужд дома (кухня, свет, насос...).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Как видите из графика цифра СOP около 4 это среднее значение за отопительный сезон если вести расчет для теплых полов.

По прошлому году хочу сказать температуру теплого пола у себя в нормально, но не идеально утепленном доме (стена бц облицовочный кирпич,10 см керамзита,обуховский газоблок 40 см,машинная штукатурка 2 см) выставлял максимально 35'C зимой при -5-10'C за бортом в комнатах было 24'C

Конечно все зависит от того как считать, поэтому предлагаю взять конкретные температуры за конкретный период по Киеву, но из таблицы можно увидеть средний коэффициент 0,965 и потребление около 2 кВт ( теплый пол)

 

Поправьте меня если неправильно мыслю ?

 

Из приведенной таблицы видны только КК производительности по теплу. Которая говорит, что для рабочей температуры системы в +35°С производительность (при -15°С) у насоса, который номинально производит 8,4 кВт тепла, будет 6,29 кВт, соответственно. Если теплый пол. Потребление все еще остается загадкой - соответственно нельзя посчитать СОР.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потребление электроэнергии не увеличивается. Увеличивается СРЕДНЕЕ потребление. На максимальной нагрузке как потреблял он 2 кВт, так и потребляет, хоть при +5, так и при -15. Вот производительность падает. Как из-за уменьшения низкопотенциального тепла в холодном воздухе, так и за счёт частого переключения сего девайса на оттайку (при работе обмерзает наружный блок), в результате СОР изрядно падает...

 

Вот Вы сами себе противоречите - "Потребление электроэнергии не увеличивается. Увеличивается СРЕДНЕЕ потребление." Как это не увеличивается, но увеличивается среднее? Так не бывает.

Дальше. "На максимальной нагрузке как потреблял он 2 кВт, так и потребляет, хоть при +5, так и при -15. Вот производительность падает." - Ну конечно же нет! Есть номинальная производительность и есть номинальное потребление. Если компрессор выходит на пиковые мощности, то и потребление возрастает пропорционально. У инверторного ВТН, вместе с падением производительности, так же падает и потребление электроэнергии. Именно таким образом в расчетах сохраняется такой нарядный средний СОР ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вы сами себе противоречите - "Потребление электроэнергии не увеличивается. Увеличивается СРЕДНЕЕ потребление." Как это не увеличивается, но увеличивается среднее? Так не бывает.

Дальше. "На максимальной нагрузке как потреблял он 2 кВт, так и потребляет, хоть при +5, так и при -15. Вот производительность падает." - Ну конечно же нет! Есть номинальная производительность и есть номинальное потребление. Если компрессор выходит на пиковые мощности, то и потребление возрастает пропорционально. У инверторного ВТН, вместе с падением производительности, так же падает и потребление электроэнергии. Именно таким образом в расчетах сохраняется такой нарядный средний СОР ;)

Если Вы ещё раз прочитаете и вдумаетесь, то поймёте, что я не противоречу. Чем ниже забортная темпиратура, тем больше ТН работает на максимальной нагрузке и тем больше СРЕДНЕЕ потребление. А если темлее, то соответственно, ТН работет на низких оборотах и СРЕДНЕЕ потребление снижается.

Если инверторный (да и любой) компрессор имеет максимальную потребляемую мощность 2кВт, то ни при какой наружной температуре он не будет потреблять 3кВт.

Обратите внимание, что я писал "На максимальной нагрузке ".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если инверторный (да и любой) компрессор имеет максимальную потребляемую мощность 2кВт, то ни при какой наружной температуре он не будет потреблять 3кВт.[/b]
Совершенно верно. немного уточню. Компрессор тупо сжимает пары фреона и перекачивает их из испарителя в конденсатор. И если при небольшой разнице температур давление, допустим, в испарителе Р=3 атмосферы, а в конденсаторе Р=20 атмосфер, то при бОльшей разнице в испарителе Р=2 атмосферы (холодно, плохая испаряемость), а в конденсаторе Р=20 атмосфер. Соответственно компрессору труднее сжимать с 2 до 20 атм., потому потребляемая мощность несколько увеличивается - процентов на 5.