Потритикуйте схему эл.проводки дома (3 фазы).

Sergey++

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые форумчане!

Хочу провести в свой построенный дом 3-х фазную сеть.

Хотелось бы узнать мнение практикующих электриков по поводу предлагаемой схемы разводки первого этажа дома, (планирую в 2012 году сделать электрику).

И заодно выяснить несколько вопросов.

1. Обязательно ли прятать проводку в ПЭ-гофротрубу (провод ВВП).

2. Обязательно ли покупать всю автоматику сейчас, поскольку не все линии будут задействованы сразу.

3. Как правильно нагружать фазы.

4. Каким образом входящий кабель СИП 4х16 соединить в ГРЩ.

5. Я подобрал в основном автоматику Hager, кто сталкивался, на что обратить внимание при покупке/установке.

 

Буду рад услышать конкретную и здравомыслящую критику и доводы.

Электрическая схема ГРЩ (1 этаж).pdf

1 этаж - план розеточной сети.pdf

1 этаж - план осветительной сети.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас вводной Автомат с кривой B, последующие с характеристикой С?

лучше наоборот, вводной С, и те В.

 

Какого бренда фурнитуру планируете брать? Смотрю, заложен 3 клавишный выключатель, он не у всех брендов есть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Входящий СиП сажается в наконечники и подключается к вводному автомату.

ГРЩ с полным комплектом автомато лучше заранее смонтировать. Трехполюсная гребенка, которая будет соединять автоматы в щите, не окажется с голенькими вилочками:)

Нагрузку по фазам распределить на 100% правильно не получиться. Перекос небольшой все равно будет. Самая мощная нагрузка раскидывается по фазам, осветительная не очень много тянет. По ходу дальнейшей эксплуатации с помощью токоизмерительных клещей нагрузку можно будет перераспределить.

Покритикую...:)

Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов объеденены в одну? Они раздельно идти должны.

У Вас нет заземления? По схеме "0" и "земля" объеденены в ГРЩ. Не планируете монтировать контур?

Это только то, что я нашел...Сейчас профессора подтянуться и начнется...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас вводной Автомат с кривой B, последующие с характеристикой С?

лучше наоборот, вводной С, и те В.

 

Какого бренда фурнитуру планируете брать? Смотрю, заложен 3 клавишный выключатель, он не у всех брендов есть

 

Да, действительно, на схеме МВ363А, а в действительности МС363А. Просмотрел. Спасибо.

 

По поводу фурнитуры еще не определился. Есть какие-нибудь советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покритикую...:)

Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов объеденены в одну? Они раздельно идти должны.

У Вас нет заземления? По схеме "0" и "земля" объеденены в ГРЩ. Не планируете монтировать контур?

Это только то, что я нашел...Сейчас профессора подтянуться и начнется...

 

Заземление конечно же планирую, пока это не отразилось в схеме.

По поводу рабочего нуля. Понял Вашу мысль - исправлю.

Как дорисую - сразу выложу.

Спасибо за критику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фурнитура-оптимально Legrand Valena.А трехклавишный можно на 2+1 переделать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот, исправил в схеме высказанные замечания, выкладываю.

Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_02.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ноль со счетчика сделайте отдельно от заземления. Это два разных провода. И на стиралку нету розетки вообще, и провода на нее отдельного нету, в ванной возле мойдодыра можно поставить 1 розетку с крышкой и 1 клавишу на включение света на мойдодыре, и избавиться от 3-х клавишного в прихожей. Спутниковая(?) антенна будет с южной стороны, присматривайте место, и от неё лучами TV провод к каждой точке.

Почему ТП электрические, газа не будет водяные сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ? Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Несочтите за хамство ! А наХрена в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ?

 

А вы посмотрите по нагрузке.

Файлы "1 этаж - план розеточной сети.pdf" и "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Плюс электроконвекторы, бойлер, варочная панель и т.п.

А сколько нагрузки выдержит 220В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ноль со счетчика сделайте отдельно от заземления. Это два разных провода.

 

А в каком тогда месте делать разделение PEN-проводника (идет от счетчика) на PE-проводник и N-проводник. Это ведь делается в ГРЩ.

 

И на стиралку нету розетки вообще, и провода на нее отдельного нету

 

Я планировал включить стиралку в тот же контур, что и бойлер. Это возможно?

 

Спутниковая(?) антенна будет с южной стороны, присматривайте место, и от неё лучами TV провод к каждой точке.

 

Вообще планирую поставить направленную антенну с усилителем с западной стороны. Направление на киевскую вышку видно в файле "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Где-то, по прямой ~50 км.

 

Почему ТП электрические, газа не будет водяные сделать?

 

Газа - нет, и не планируется.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фаза, ноль, и земля это три отдельных провода. И они нигде между собой не коммутируются. Ноль со счетчика к заземлению не при чем.

 

И стиралку лучше сделать отдельным проводом, и отдельным автоматом и розеткой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в каком тогда месте делать разделение PEN-проводника (идет от счетчика) на PE-проводник и N-проводник. Это ведь делается в ГРЩ.

Он не разделяется!

От счетчика идет 4 провода-3 фазы+ноль.

В РЩ добавляется еще один-"земля". Они подключаться должны к разным клеммным колодкам и не должны сидеть на одной ( как в Вашем случае по схеме).

В вашей схеме со счетчика идет не PEN, a N.

PE провод ( земля) добавляется в РЩ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов (это УЗО) объеденены в одну? Они раздельно идти должны.

+1

 

Первое УЗО я бы поставил с буквой S.

Уличные розетки и ТП ванной лучше бы сделать отдельными линиями. Аналогично уличный свет.

Розетки кухни от розеток коридора отделить.

Все автоматы на свет и розетки поставить B.

 

В прихожей только настенный светильник? И включатель в противоположном углу от входа.

 

Фазные шины там некуда тулить, судя по схеме.

Переключение на генератор? Тогда Вы уже не влазите в 48 шкаф.

 

Несочтите за хамство ! А наХрена в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ?

Бред.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к автору ветки...проходные выключатели планируются? Очень таки удобная вещь:good:

Еще...хотя и так немало автоматов в РЩ первого этажа будет, но...может стоит рассмотреть надобность установки отдельного автомата на второй этаж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

snickers +1!

karapuz74 Вы схему смотрели вообще?Проходные там есть!И провод на щит второго этажа есть, а самой схемы второго этажа нету, все схемы- это схемы первого этажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И провод на щит второго этажа есть

Я не про провод, а про автомат! По желанию так сказать:)

Да, каюсь, недосмотрел проходные...

Рассматривая повнимательней схему, увидел, что выключатель ванная+туалет+мойдодыр в одной точке. Получается, чтобы пройти в туалет, надо включить свет в ванной ( иначе придется в потемках искать заветное место). Может стоит перенести выключатель туалета в ванную комнату поближе к двери в туалет?

Еще..котел твердотопливный или электрический? Больно мощность для электрического маленькая. Сколько общая площадь дома?

В кухне 4 точки выхода верхнего света. Освещение рабочего стола предусмотрено?

Змінено користувачем karapuz74
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы посмотрите по нагрузке.

Файлы "1 этаж - план розеточной сети.pdf" и "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Плюс электроконвекторы, бойлер, варочная панель и т.п.

А сколько нагрузки выдержит 220В.

 

А ровно столько, сколько употребиш. Скоко даст энергопоставщик, или "транс" местных "дачников", каким "квадратом" завидёш. Захотелось поиграть "в 380V" - дак "ДИФ" межфазное не видит, не в той плоскости бдит!

Для SNICKERS - жаль нет 5ти а то 12ти фазных линй - ото можно распределять! Про коофициент включения, вы, наверное не слышали.

Жаль нет "ПОСВЯЩЕНОГО" с талмудом, он бы и мне "перцу насыпал".

С Уважением колеги, зоровья всем !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дикий бред.

В КАЖДОЙ фразе.

Хуже Наблюдателя даже.

 

Ув. SNICKERS! Я не пользуюсь термоклеем для изоляции! Повысте мой рейтинг в вашем "табеле о рангах"!

Прошу простить, хозяина, что не по теме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выключатели должны быть расположены (где?:))- со стороны прикрытия двери. Они тАм расположены?

Розетки фартука кухни, СтМ, над умывальником должны быть на высоте 1100.

Группу выключателей слева от входа в гостиную нужно "разнести", или если там будет стеночка в один кирпич, то по глубине может и не уместиться...

Ах, да, все распаечные коробки из схемы повыбрасывать. А то такое ретро... Сейчас уже третье тысячелетие.

Вентилятор ванной? Провод на вытяжку на кухне? И подсветка кухни?

А где КУП- уравнивание потенциалов с заземлением армировочных сеток ТП?

Где запасы и выводы проводов на участок- свет забора/участка, ворота, барбекюшница, бассейн, сауна?

По поводу размеров в описании схемы не знаю что надо сделать с проектировщиком- по верхней кромке выключателя- это не размер. Все размеры идут по центру.

Штробы с ПВХ трубой для НУМа..., так он и так в 3-х изоляциях, и кое где в эту штробу нога будет влазить, и стены не хватит. Ну и очередной бред про РЕ жилу без разрезания..., а как тогда быть с розетками шлейфом, и в щите с РЕ шиной? Тоже без разрезания? ПУЭ трактует это двояко...

Метраж проводов можете смело *2, как минимум.

Проект- "сырой", простенький. Есть что "потритикувать"! :)

Змінено користувачем Вадим электрик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:ROFL: ночной юмор?

 

Мой юный друг! Одного "юмориста" вынесли со второго этажа 3-ёх фазной, котеджной постройки. Он там "фотосесию",как на аватаре SNICKERS, делал.

Второй этаж - отключил, а переносочка с первого, а тут пржектором - помогли - случайно с третьего. А теперь вопрос:40A на вводе - паренька заметил ???

Есть желание поёрзать на табуретке напротив седователя, побризгать интелектом? Не ну конечно есть такие схемы - сам видел. Без сарказма - желаю удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как нарисовано на схеме, на варочную лучше дифф.автомат поставить - место одно сэкономите.

Но разумнее кабель на варочную положить 5х4 и предусмотреть трехфазный автомат. Все современные варочные панели допускают включение по трёхфазной схеме. Равномернее нагрузка будет.

 

А проект человек очень далёкий от практики рисовал, ИМХО.

 

To Bonyk:

Вы как-то мысли свои излагать попытайтесь более понятным нормальному человеку языком.

Ну и как неюный электрик неюному особоопытному электрику: поинтерсуйтесь хотя бы на этом форуме, много у кого в современный дом заведено НЕ три фазы???

Чтоб не писать всякой бредятины про "дифы межфазные".

В квартиры уже через одну 380 заводят, специалист ... по табуреткам ...