Недостаточный объём расширительного бака на Vaillant

sbm56

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Давление в ОС при работе котла на больших нагрузках повышается. Решил обратить внимание на расширительный бак РБ.

 

Так вот, по моим расчётам, основанным на примерах расчёта в интернет, РБ должен быть - 12 л, а по расчётам представителя Vaillant - 8,3 л и он предлагает фирменный 10 л за €135. В котле стоит 6 л.

 

Вопросы: 1.Кто прав, я или Vaillant

2.Какой РБ ставить - фирменный или любых других фирм Насколько это надёжно?

3. Какое устанавливать начальное давление в РБ?

 

Данные. Котёл Vaillant atmoMAXpro 24 кВт. Отапливает 196 м2 на 2-х этажах. 4 контура тёплых полов (360 мп трубы 18х2 мм), 13 радиаторов =77 секций). Общий объём воды 132 л. Отметка нижней точки ТП -0,3 м; отметка РБ +1,6 м; отметка верхней точки радиаторов +0,9 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расширитель минимум 10%, к 6 литрам добавте любой на 7 и более литров, да и внутрениий проверить на первоначальное давление и наличие воды в нём.