Прокопать почти 3км трашней - сколько стоит?

riselost

Рекомендовані повідомлення

Дак я как раз и не понимал зачем кирпич. Сейчас методом симмитрической дидукции где-то предполагаю, что для того, чтобы тому, кто захочет в месте кабеля яму вырыть, стало понятно что копать здесь не стоит? Но как ему в этом поможет кирпич? И если кабеля 3.5 км, то сколько ж нужно кирпича? Имхо ко всему нужно подходить с умом, если уж повредят - то дешевле будет починить в месте обрыва, чем кирпича готить в землю. :)

 

Я тоже ранее за ленту голосовал - да вот 2010 год поправочку внес - "век живи - век учись" - я наконец понял, какую роль играет кирпич сверху кабеля в траншее.

Есть мои сообщения на тему"кабель всплыл" - ест фотки, да сервак моего провайдера никак их не пропустит на форум...ежели очень интересно, могу на почту сбросить фотки.Самое главное - обвинить некого - сам всё делал, для себя, любимого...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень грубо - 100А по фазе - нафиг 240мм2? Потери компенсировать?

на развитие

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Куда уж там развитие, там бы хотя бы потери компенсировать. На развитие будет проще потом еще кабельную линию кинуть. :)

 

на развитие
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Хотел бы еще узнать ваше мнение по поводу прокладки кабеля в земле.

Планируется кабель укладывать на глубину не менее 80см, что вероятно будет означать 80см.

 

Вопрос по грунтовым водам. Могут быть участки, где грунтовые воды могут иногда подниматься и на 60см со слов. (На деле выкопаем - увидим). Эти участки как прокладывать кабель?

 

Кабеля все больших сечений, расстояния большие. Предлагается укладка АВВГ кабеля. На сколько это допускается? Как долго он пролежит?

 

Бронированный кабель понятно дороже, но есть мнение, что укладка его нужна там, где его могут повредить, либо в сейсмоопасных районах. Мнение имеет место быть или ошибочно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самонесущие изолированные провода для прокладки воздушных электрических линий:

 

Провод СИП-4 – провод самонесущий изолированный для построения воздушных силовых и осветительных сетей в районах с умеренным и холодным климатом.

Провод СИП-5 – самонесущий изолированный провод для монтажа воздушных силовых и осветительных сетей с переменным напряжением до 1 кВ в районах с умеренным и холодным климатом.

Провод СИП-5нг (AsXSn) - самонесущий изолированный провод, не поддерживающий горение, для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки с переменным напряжением до 1 кВ.

 

 

Неизолированные провода для прокладки воздушных неизолированных сетей электропередач:

 

Провод А – неизолированный провод, состоящий из алюминиевых проволок, скрученных между собой правильной скруткой. Применяется для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

 

Провод АС – провод из алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой, и стального сердечника. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

 

 

Кабель силовой для передачи электроэнергии от места ее производства к коммунальным и транспортным объектам, к промышленным предприятиям. В данную группу входят кабеля следующих марок:

 

Кабель АВВГ - кабель с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочке. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется для передачи и распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ. Кабель не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях).

Кабель АВБбШв - кабель с ПВХ изоляцией с защитным покровом из двух стальных лент. Предназначен для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах а также на открытом воздухе, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Используется для передачи и распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ.

 

ААШв – силовой кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке с защитным шлангом из ПВХ-пластиката. Предназначен для прокладки в помещениях, земле с низким и средним уровнем активности грунтов, шахтах, коллекторах и открытом воздухе. Применяется для передачи электроэнергии в стационарных установках на напряжение до 10кВ.

 

ААБл - силовой кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с внешней оболочкой из ПВХ-пластиката. Используется для прокладки в помещениях, земле с низким и средним уровнем активности грунтов, шахтах, коллекторах и открытом воздухе. Применяется для передачи электроэнергии в стационарных установках на напряжение до 10кВ.

АСБл - силовой кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с внешней оболочкой из ПВХ-пластиката. Предназначен для прокладки в помещениях, земле с низким и средним уровнем активности грунтов, шахтах, коллекторах и открытом воздухе. Используется для передачи электроэнергии в стационарных установках на напряжение до 10кВ.

 

 

Кабель контрольный для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В. К данной группе относится кабель марки АКВВГ.

Кабель АКВВГ - кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.

 

Провода и шнуры для электрических установок, механизмов и станков при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. К ним относятся:

Провод АПВ – одножильный алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, для монтажа электрических цепей. Преимущественно используется для электрических установок, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

Провод АППВ – многожильный алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Используется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, для негибкого монтажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, тут не все так гладко, набрел на тему обсуждение на форуме прокладки силовой и слаботочной части, так ребята говорят ложит в траншеи и в том числе и в Киеве аввг. В таблице соответствия АВВГ можно ложить в траншеи с низкой степенью корозийности грунта.

Производитель же кабеля пишет, что не рекомендует в землю. Отсюда несоответствие. По факту ложат, отчасти можно, а отчасти нельзя. Понятно, что АВБбШв подходит больше для этого, только стоимость его более высокая. И тут вопрос целесообразности, и АВБбШв и АВВГ указаны для укладки в слабокороззионные грунты.

 

Самонесущие изолированные провода для прокладки воздушных электрических линий:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель же кабеля пишет, что не рекомендует в землю. Отсюда несоответствие. По факту ложат, отчасти можно, а отчасти нельзя. Понятно, что АВБбШв подходит больше для этого, только стоимость его более высокая. И тут вопрос целесообразности, и АВБбШв и АВВГ указаны для укладки в слабокороззионные грунты.

обычно к проекту делают расчет степени коррозийности грунта, в котором прокладывается кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так в том и дело, что в низкокороззийном грунте согласно таблицы применения АВВГ типа допустим. В одном месте - ложить АВВГ можно(согласно инструкций), в другом - нельзя(согласно ТУ кабеля). И тут попробуй разбери.

 

Может раньше АВВГ делали не тот, что сейчас?

 

В принципе положат что выберем, но вот вопрос что лучше и стоит ли переплачивать за броню, если в месте укладки кабеля никто копать ничего не будет. (правда мышки на местности живут и тут не понятно, на сколько они любят грызть такой кабель)

 

обычно к проекту делают расчет степени коррозийности грунта, в котором прокладывается кабель.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так в том и дело, что в низкокороззийном грунте согласно таблицы применения АВВГ типа допустим. В одном месте - ложить АВВГ можно(согласно инструкций), в другом - нельзя(согласно ТУ кабеля). И тут попробуй разбери.

 

Может раньше АВВГ делали не тот, что сейчас?

 

В принципе положат что выберем, но вот вопрос что лучше и стоит ли переплачивать за броню, если в месте укладки кабеля никто копать ничего не будет. (правда мышки на местности живут и тут не понятно, на сколько они любят грызть такой кабель)

сейчас, напрмер, киевэнерго практически не согласовывает ВВ кабель в бумажной изоляции, мотивируя это тем, что в грунтах с высокой степенью коррозийности этот кабель недолговечен.

Но сделать расчет коррозийности(в киевпроекте, няз, есть лаборатория, которая его делает) и приложив его к проекту, теоретически можно добиться согласования кабеля в бумажной изоляции.

 

за броню действительно нет смысла переплачивать, если она явно не указана в техусловиях.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Ну во первых нужно разделять понятия ложат и разрешается ложить! Так например в землю положено ложить именно кабели с различной степенью бронированности, а кабель АВВГ ложат исключительно из-за его дешевизны! А дальше надеются на авось! Я и сам ложу его повсеместно на объектах малой важности, как то магазинчики киоски частные дома с длинами до 100м и сечениями до 35-50мм. А вот многоэтажные дома и т.п. только бронь, конечно пытаясь сэкономить в ход идет самый дешевый из бронированных АВБбШв. Что касается сигнальных лент, то многое зависит от облэнерго которое будет принимать этот кабель и туда лучше и направлять ваши вопросы. Думаю не форумчане будут у вас кабель принимать? А так из того что я слышал и читал, то в принципе при условии заглубления кабеля до 1м, вместо 0,7м (как я понял разговор о 0,4кВ) как раз и допускается отказаться от кирпича и обозначить кабель только сигнальной лентой! За исключением мест пересечения иных подземных коммуникаций, где как известно кирпич не ложится по причине прокладки в трубах:D___ Во всей этой истории меня очень интересует длинна и мощность? Я не припомню таких расстояний на напряжении 0,4кВ! 3,5км - это поле деятельности для 10/6кВ. А ЛЭП-0,4кВ длинной в 1км - это уже предел, стандартная длинна 0,4км! Счас проектирую промбазу L=0,75км, Р=50кВт - сечение 240мм, падение 4% с копейками. И подобное решение исключительно желание заказчика, я настаивал на высоком напряжении и КТП, цены соизмеримы! Удачи...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaxKremenchug Вы все верно говорите, нам предлагали иные варианты, но они оказались более дорогими и неосуществимыми в нашем случае. Сейчас высоковольтный кабель можно ложить только шитый полиэтилен - а он таки дорогой. Однако более сложный вопрос размещения КТП - не каждый хочет видеть и слышать этот девайз возле своего участка. Отсюда и решение такое...

Купили и будем ложить АВББШВ... Потихоньку движемся... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но есть таки вариант с воздушной линией если у вас тока сшитый поителен катит, к тому же не так уже и шумит КТП, к тому же как я понимаю 3км это растояние до поселения - следовательно можно 2,8км протянуть до КТП, а потом 200-300м по 0,4кВ. И если не секрет то какое расчетное падение? у меня 50кВт на 0,75км порядка 4-5%, т.е. 3км это не меньше 15%???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет шума согласен - не сильно. Ставить его внутри не хотели, решили оставить с краю. Вариант нормальный и проверенный не только нами.

До КТП протянули 10кой, воздушка + подземка...

Дальше 3 фидера примерно по километру, потому, потери на каждом с учетом коэффициента одновременности были посчитаны около 3%.

На конце фидеров при нагрузках думаю будет больше, но все в пределах нормы...

 

Но есть таки вариант с воздушной линией если у вас тока сшитый поителен катит, к тому же не так уже и шумит КТП, к тому же как я понимаю 3км это растояние до поселения - следовательно можно 2,8км протянуть до КТП, а потом 200-300м по 0,4кВ. И если не секрет то какое расчетное падение? у меня 50кВт на 0,75км порядка 4-5%, т.е. 3км это не меньше 15%???