makedonets Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Приветствую. В доме стоит котел газовый двухконтурный, навесной турбированный итальянец Sime BF30 Format.Zip4 Давление в системе отопления, согласно мануалу, 1,0-1,2 в холодном состоянии. После нагрева системы немного поднимается, до 1,5 примерно. Ок, воду в систему запустил, перекрыл подачу воды в систему отопления. А вот при пользовании горячей водой, при открытии смесителя на кухне или в ванной, давление в системе отопления падает до 0,5-0,7 с одновременным чавканьем в ближайшем радиаторе (я так понимаю, это воздух?). Что это - дефект, моя ошибка (???), или так и должно быть (почему, если там 2 контура, подача на систему отопления полностью перекрыта и давление на отопление не должно зависеть от подогрева горячего водоснабжения?)? Просветите, пожалуйста, знающие люди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Бачок накачан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Опишите ка Вы заполняете систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macafany Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Приветствую. В доме стоит котел газовый двухконтурный, навесной турбированный итальянец Sime BF30 Format.Zip4 Давление в системе отопления, согласно мануалу, 1,0-1,2 в холодном состоянии. После нагрева системы немного поднимается, до 1,5 примерно. Ок, воду в систему запустил, перекрыл подачу воды в систему отопления. А вот при пользовании горячей водой, при открытии смесителя на кухне или в ванной, давление в системе отопления падает до 0,5-0,7 с одновременным чавканьем в ближайшем радиаторе (я так понимаю, это воздух?). Что это - дефект, моя ошибка (???), или так и должно быть (почему, если там 2 контура, подача на систему отопления полностью перекрыта и давление на отопление не должно зависеть от подогрева горячего водоснабжения?)? Просветите, пожалуйста, знающие люди. так должно быть смотрел на нескольких таких же котлах у самого зип5 падает давление про чавканье скорей всего воздух его таи много после подпитки системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Бачок накачан? Да, я в первом посте писал про давление: Давление в системе отопления, согласно мануалу, 1,0-1,2 в холодном состоянии. После нагрева системы немного поднимается, до 1,5 примерно. Ок, воду в систему запустил, перекрыл подачу воды в систему отопления. Опишите ка Вы заполняете систему. В котле есть подача холодной воды (вход) и выход горячей. Также есть выход и вход для отопления. Рядом со входом холодной воды есть черный пластиковый кран/вентиль, при открытии которого начинает заполняться контур отопления, и, соответственно, возрастает давление на шкале. Согласно инструкции нужно качать 1.0-1.2 на холодную, что я и сделал, после чего перекрываю пластиковый вентиль и подача воды в контур отопления прекращается. А есть еще варианты заполнения системы? так должно быть смотрел на нескольких таких же котлах у самого зип5 падает давление про чавканье скорей всего воздух его таи много после подпитки системы А почему так? Нет, я не сомневаюсь в том, что Вы говорите правду, но хотелось бы знать природу этого явления, если это возможно По поводу воздуха: а разве котел не имеет какой-то функции развоздушивания? Я где-то читал, что есть такая система. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 В котле есть подача холодной воды (вход) и выход горячей. Также есть выход и вход для отопления. Рядом со входом холодной воды есть черный пластиковый кран/вентиль, при открытии которого начинает заполняться контур отопления, и, соответственно, возрастает давление на шкале. Согласно инструкции нужно качать 1.0-1.2 на холодную, что я и сделал, после чего перекрываю пластиковый вентиль и подача воды в контур отопления прекращается. А есть еще варианты заполнения системы? Да есть. Некоторые умельцы, бывает просто врезают кран в магистраль, при этом, забыв закрутить тот черный краник. Перекройте подачу хол. воды на котел и открутите кран на смесителе, если будет падение в СО, кран подпитки требует вмешательства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Да есть. Некоторые умельцы, бывает просто врезают кран в магистраль, при этом, забыв закрутить тот черный краник. Перекройте подачу хол. воды на котел и открутите кран на смесителе, если будет падение в СО, кран подпитки требует вмешательства. Однако... суровые умельцы:D Что нам 1 атм, нам 3 подавай! Перекрыл подачу холодной воды, открыл кран на смесителе - падения давления в СО не наблюдаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Да, я в первом посте писал про давление: Давление в системе отопления, согласно мануалу, 1,0-1,2 в холодном состоянии. Еще раз: давление в бачке (расширительном) проверяли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Еще раз: давление в бачке (расширительном) проверяли? Расширительный бачок находится внутри котла, и его давление выводится на шкалу. Если я неправ - поправьте. Вот инструкция к котлам SIME серии Format.Zip (ссылка устарела) На вирусы не проверял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Расширительный бачок находится внутри котла, и его давление выводится на шкалу. Если я неправ - поправьте. Вот инструкция к котлам SIME серии Format.Zip (ссылка устарела) На вирусы не проверял. манометр на котле у Вас показывает давление в с.о. и давление в р. баке никуда не выводится. Его Вам нужно проверить. Скажите какой объем воды в Вашей системе, может Вам еще один бак нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 манометр на котле у Вас показывает давление в с.о. и давление в р. баке никуда не выводится. Его Вам нужно проверить. Скажите какой объем воды в Вашей системе, может Вам еще один бак нужен. Затрудняюсь точно ответить на этот вопрос 60 секций радиаторных в доме на данный момент, ну и трубы к ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Затрудняюсь точно ответить на этот вопрос 60 секций радиаторных в доме на данный момент, ну и трубы к ним. Радиаторы алюминий? Диаметр труб и метраж нужен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Радиаторы алюминий? Диаметр труб и метраж нужен . Да, алюминий. Труба 20ая, а метраж примерно 23м погонных Х2 (туда и обратно)=46м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Да, алюминий. Труба 20ая, а метраж примерно 23м погонных Х2 (туда и обратно)=46м В радиаторах у Вас 60*0,4=24л. и в трубе 46*0,2=5,2 л. Итого=30-35л Котлового бака Вам достаточно. Проверьте давление воздуха в баке только без воды.Все подозрения на р.бак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Да, алюминий. Труба 20ая, а метраж примерно 23м погонных Х2 (туда и обратно)=46м В системе от силы два ведра воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Проверьте давление воздуха в баке только без воды.Все подозрения на р.бак. Подскажите, как это сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Подскажите, как это сделать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82737&highlight=%F0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%E0%EA 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Подскажите, как это сделать Изначально проверьте не идет ли в вода с ниппеля бака(при нажатии на ниппель должен выходить воздух). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Проверю, не идет ли вода из нипеля, а вот сам бак манометром проверю когда потеплеет на улице, неохота дом охлаждать Всем откликнувшимся - большое СПАСИБО Теперь хоть понимаю, где искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Бак манометром не проверите, пока не сольете с него воду, как уже писали. Правильно это нужно делать когда тепло, хотя и работы на 0,2 часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 При чём тут бак?читайте 1-пост ТС внимательно-не было бы бака был бы больший рост давления при нагреве. 1,0-1,2 в холодном состоянии. После нагрева системы немного поднимается, до 1,5 примерно. makedonets,давление подымается на манометре,когда закрываете разбор ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 При чём тут бак?читайте 1-пост ТС внимательно-не было бы бака был бы больший рост давления при нагреве.Все равно начинать нужно с проверки расширительного бачка. У ТС котел еще "4". Ему уже не меньше 6 лет. А ТС еще не качал его. Какой золотник не спустится за 6 лет? При длительном пользовании горячей водой отопление остывает, давление падает. Проверю, не идет ли вода из нипеля, а вот сам бак манометром проверю когда потеплеет на улице, неохота дом охлаждать Там работы на 10 минут. 1. выключаете котел 2. закрываете краны на подаче и обратке котла. 3. Открываете белую пластмассовую панель, отвинтив 3 самореза (2 спереди, один снизу). 3. Справа внизу есть черный пластмассовый краник слива воды с котла (из него торчит трубочка, как в капельнице). Откручиваете краник рукой, направляя сливную трубочку в емкость. Ведерко, например. сливаете всю воду с котла (система перекрыта краниками п.2) 4. Проверяете давление в расширительном бачке. Золотник выведен вверх и закрыт пластмассовым колпачком серого цвета. Докачиваете до 1 атм. Давление на манометре котла, при этом, будет 0. 5. закрываете краник слива. 6. плавно открываете краники, закрытые в п. 2. 7. Подпитываете котел до требуемого давления. 8. Включаете котел и пользуетесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Так я не против качания бака,пусть качает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Бак манометром не проверите, пока не сольете с него воду, как уже писали. Правильно это нужно делать когда тепло, хотя и работы на 0,2 часа. Вот и хочу дождаться пока будет теплее, солью воду и проверю. А сейчас проверю, бежит оттуда вода или воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 При чём тут бак?читайте 1-пост ТС внимательно-не было бы бака был бы больший рост давления при нагреве. makedonets,давление подымается на манометре,когда закрываете разбор ГВС? Да, при прикращении горячего разбора воды давление возвращается сразу же в норму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...