ekctpemict Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Всем привет! Ситуация: я подключил последовательно 3 галогенных мебельных светильника (12В/20Вт) через медные провода (по 30-40 см между лампами, общаяя длинна проводов около 2,5-3 метров) и транформатором (220 на 12. Мощность 20-60Вт) + 100см того же медного провода от трансформатора к розетке. Провод брался для замены проводки в квартире. Лампочки горят тускло, хотя при подключении к трансформатору одной - она горела ярко. Вопрос: из-за чего лампочки тускло светят? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Так и должно быть при последовательном подключении, закон дядюшки Ома - основа электрики. Соедините параллельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 укоротите провода.не более двух метров от транса до ламп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Параллельно и только параллельно, длина проводов так не повлияет. При последовательном подключении лампочки практически не когда не перегорят, так как на них подается половина напряжения(если 2 лампочки)!!!! Из за этого светит она в полнакала, но очень долго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 если уложить 5 метров провода-можно разглядывать спираль. а после 8...10 метров она и не закраснеет даже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Да причем тут провод, если последовательно соединены лампочки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Уверен, что ТС имеет ввиду не последовательное подключение как таковое (при нем лампочки не светились бы вообще), а подключение шлейфом. ТС, как писАли выше - подключение каждого светильника отдельным проводом Вам в помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 ekctpemict, сечение проводников!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekctpemict Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Всем спасибо.. да, когда переподключил параллельно и все засветилось, заиграло ярким светом Вот они - первые попытки стать электриком )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...