Планирую поставить печь с приблизительным весом 5тонн на первом этаже дома. Она будет стоять в углу на бетонных перекрытиях типа ПК48.10-8

Размер печи 2.4 на 1.6м. Она будет стоять поперек плитам, значит займет 2 плиты и немного вылезет на третью.

Вопросы: надо ли укреплять перекрытие и если да то как?

 

Стяжки еще нет, но надо ли она там?

С одной стороны стяжка увеличит нагрузку на перекрытие, но с другой стороны она может ее распределить на другие плиты, если проармировать.

 

Есть цокольный этаж на котором можно поставить подпорки под плиты, но очень не хотелось бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустиме навантаження на дану плиту 800кг/м2.

У Вас получається 1300кг/м2.

Вона може і витримає, але я б не ризикнув під нею стояти :o.

Підпирати круглопустотні плити знизу не можна, може бути тільки гірше.

Вони повинні опиратися тільки на торцях.

 

Як варіант - зробити монолітне перекриття з балками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планирую поставить печь с приблизительным весом 5тонн на первом этаже дома. Она будет стоять в углу на бетонных перекрытиях типа ПК48.10-8

Размер печи 2.4 на 1.6м. Она будет стоять поперек плитам, значит займет 2 плиты и немного вылезет на третью.

Вопросы: надо ли укреплять перекрытие и если да то как?

 

Стяжки еще нет, но надо ли она там?

С одной стороны стяжка увеличит нагрузку на перекрытие, но с другой стороны она может ее распределить на другие плиты, если проармировать.

 

Есть цокольный этаж на котором можно поставить подпорки под плиты, но очень не хотелось бы.

 

Печь размещать на перекрытиях нельзя!

Вы можете разместить камин, вставку но не печь!

Под печь нужен фундамент, и никаких перекрытий - плиты не выдержат!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також цікавить питання, підняте ТС. Чому не підходить варіант підпирання пустотної плити перекриття ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також цікавить питання, підняте ТС. Чому не підходить варіант підпирання пустотної плити перекриття ?

 

Грубо говоря, панель перекрытия должна опираться на 2 конца, если опереть посредине - будет трещина.

 

Условно в примерах на фото:

 

опирание плит в стопке на концах (1)

и результат опирания плит посредине (2)

attachment.php?attachmentid=176693&stc=1&d=1333379268

 

 

attachment.php?attachmentid=176694&stc=1&d=1333379279

740579806___.jpg.1f8accf44957ea29c2762ed12f07185a.jpg

567518927__.jpg.0c112139647a2e6f733ca089ea0873ed.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Печь размещать на перекрытиях нельзя!

Вы можете разместить камин, вставку но не печь!

Под печь нужен фундамент, и никаких перекрытий - плиты не выдержат!

 

Какие обходные пути могут быть?

Печь сделать меньше?

Распределить вес за счет армирования стяжки?

Укрепить плиты внутри полостей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие обходные пути могут быть?

Печь сделать меньше?

Распределить вес за счет армирования стяжки?

Укрепить плиты внутри полостей?

 

Можно придумать много чего. Более мощные плиты перекрытия например.

И даже может быть будет какое-то время все это как-то держаться.

Но ответьте сами себе честно - Вам оно нужно? 5т не шутки.

 

Более правильно сделать:

а) сделать фундамент печи - это минимум 0,5 м в грунт, далее сделать печь в подвале/она же основание печи 1 этажа, все это в один дымоход, перекрытие 1 этажа например монолит.

б) сделать фундамент печи - это минимум 0,5 м в грунт, при этом не делая под этим помещением подвала, перекрытие 1 этажа в этом месте делается по грунту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно придумать много чего. Более мощные плиты перекрытия например.

И даже может быть будет какое-то время все это как-то держаться.

Но ответьте сами себе честно - Вам оно нужно? 5т не шутки.

 

Более правильно сделать:

а) сделать фундамент печи - это минимум 0,5 м в грунт, далее сделать печь в подвале/она же основание печи 1 этажа, все это в один дымоход, перекрытие 1 этажа например монолит.

б) сделать фундамент печи - это минимум 0,5 м в грунт, при этом не делая под этим помещением подвала, перекрытие 1 этажа в этом месте делается по грунту.

 

Все это уже невозможно сделать на данном этапе строительства. Тут уже стяжку надо будет заливать скоро, на этом этаже где печь и под ним

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все это уже невозможно сделать на данном этапе строительства. Тут уже стяжку надо будет заливать скоро, на этом этаже где печь и под ним

 

Плити вже лежать?

Піч має знизу отвори, чи до певної висоти вона глуха(без отворів)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

б) сделать фундамент печи - это минимум 0,5 м в грунт, при этом не делая под этим помещением подвала, перекрытие 1 этажа в этом месте делается по грунту.

 

Прошу прощения, а можно технологию этого момента поподробнее? Интересует фундамент под печь/камин, перекрытие - пол по грунту.

 

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плити вже лежать?

Піч має знизу отвори, чи до певної висоти вона глуха(без отворів)?

 

Плиты лежат уже.

Печь без отверстий. Стандартно внизу будет ниша под дрова.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу прощения, а можно технологию этого момента поподробнее? Интересует фундамент под печь/камин, перекрытие - пол по грунту.

 

Заранее спасибо.

 

 

Если просто камин - зависит от кол-ва кирпича.

Но зачастую просто ж/б подушка толщиной 10см ( например арматура 8, шаг 15 см).

 

Если будет печь - вес ее не малый, поэтому фундамент под нее устраиваем однозначно.

У меня, например, пошло около 2900 кирпичей - 2эт печь, при весе кирпича около 3 кг плюс другие "ингридиенты" - где-то 9,5-10т.

Заливал одновременно с фундаментами стен, но фундаменты стен и печи не связывал. Некоторые печники советуют связывать. Я считаю это ошибкой. Без расчета нагрузок мы можем иметь различную усадку

конструкций и соответственные последствия.

Нижняя отметка фундамента у меня минус 700мм от 0(чистовой пол), на отметке минус 150мм верх ж/б фундамента. Затем гидроизоляция и далее рядовой кирпич до отметки 0.

Арматурный каркас делал как в фундаментах, только без пятки, размеры жб фундамента в плане на 15 см шире печи с каждой стороны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты лежат уже.

Печь без отверстий. Стандартно внизу будет ниша под дрова.

 

Якщо я правильно зрозумів, то як варіант можна все розвязати монолітними з/б балками. Але при цьому потрібно враховувати матеріал стін та конструктивне вирішення фундаментів.

 

Зверніться до конструктора.

Піч.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо я правильно зрозумів, то як варіант можна все розвязати монолітними з/б балками. Але при цьому потрібно враховувати матеріал стін та конструктивне вирішення фундаментів.

 

Зверніться до конструктора.

 

Спасибо большое за развернутый ответ! Буду искать конструктора.