Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите в исправлении ошибок "строителей" в утеплении пола чердака

Timur.

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, до этого не в той ветке задал свой вопрос www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97645. Повторюсь в нужной. На фото видно как обстоят дела. КЮСБ, желтую пленку, обрешетку и пеноизол сейчас убирают. Белую под балками пока решил не трогать. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен.

15.thumb.JPG.b5b6db1a382eb61e143124d6b6e6396f.JPG

2.thumb.JPG.e95ed4d0faaf0582282a063c51f4e006.JPG

13.thumb.JPG.6fe55e870ef1f83012f9d75554d43f90.JPG

14.thumb.JPG.8a29605fc1bdff2cb438c6d70bbd81a9.JPG

5.thumb.JPG.f9a5de5b75e344a06ddd825c0a314e6f.JPG

6.thumb.JPG.7d494379a398ea7f54bc0e7b2140fde3.JPG

7.thumb.JPG.5217baff5131bfd511597262b69f01ee.JPG

8.thumb.JPG.7410d5c35fef13ee67445b41e5558aee.JPG

9.thumb.JPG.c7348f97e94cb19cb89cb750f55cfce8.JPG

11.thumb.JPG.6c0e5f64502e69c31e18d2f7889f765e.JPG

12.thumb.JPG.0d94645cf9ffa827fd32768288536fc2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, до этого не в той ветке задал свой вопрос www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97645. Повторюсь в нужной. На фото видно как обстоят дела. КЮСБ, желтую пленку, обрешетку и пеноизол сейчас убирают. Белую под балками пока решил не трогать. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен.

 

Положить вату 200мм и накрыть ветробарьером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как быть с непроклеенным паробарьером?

проклеить, теряет свою функцию когда не проклеен. Как эму изолировать пар если стыки открыты.

 

Добавлено через 30 секунд

Положить вату 200мм и накрыть ветробарьером.

и вот так сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут понятно. Еще вопрос. над гипсокартоном (потолком второго этажа) и нижней частью паробарьера набиты направляющие под ГК. до 3 сантиметров полость имеется. Не будет ли пар конденсироваться на паробарьере и заливать ГК?

 

Добавлено через 3 минуты

Хотя, пар конденсируется при охлаждении, и никак не охладится до утеплителя. Скорее найдет себя на окнах и в утеплителе фасада (вентфасад) Правильная логика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При прохождении воздуха через систему он остывает. При охлаждении, воздух теряет способность нести в 1м3 то количество пара воды, которое может быть в нем при более высокой температуре. Если Вы изнутри смонтируете проклееный по стыкам паробарьер, пар останется в мансарде, где температура достаточная для того что бы воздух его в себе вмещал... если происходит резкое охлаждение - окна, пластиковые рамы - образуется конденсат. Рекомендую все же не экономить на толщине теплоизоляции. Не спроста в Европе толщина теплоизоляционного слоя по ИХ НОРМАТИВАМ должна быть не менее 250мм (для регионов, похожих на наш).

 

Что касается, залива гипсокартона... Есть мнение и факт, что при прохождении воздуха через теплоизолированную конструкцию, образование конденсата происходит с наружной стороны (примерно 1/3 от общей толщины). При монтаже гипсокартона, в нашей стране строителииногда дырявят паробарьер саморезами, которыми прикручивают листы... Так вот, в этом случае, можно пирог из теплоизоляции набирать слоями: 50мм изнутри, слой паробарьера, 50мм - следующий слой теплоизоляции и 100 + 50 мм. После этого уже монтируют гидробарьер.

 

Даже если саморез будет длинным - он не проткнет паробарьер. А образование конденсата возможно лишь только в случае отсутствия целосности пароизоляционного слоя... удачи!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономить на вате не планирую. Вопрос в другом. Исходя из того что есть сейчас ( видно по фото) как можно исправить ситуацию малой кровью? Пеноизол сняли. Чердах сохнет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы не уверены в том что существующую пароизоляцию трудно хорошо проклеить, рекомендую выполнить новую пароизоляцию из пароизол. мембраны со слабой диффузией (Aquatec VB, Delta Luxx) и выполнить пароизоляцию поверх балок.

тем самым можно быть уверенным что система выполнена качественно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономить на вате не планирую.

как можно исправить ситуацию малой кровью?

как-то не стыкуется.

Если на вате не экономите, то пленки стоят значительно дешевле. Так понимаю, что вопрос с пароизоляцией из-за неохоты демонтажа гипсокартона снизу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно.Демонтаж потолка делать не хочется.

 

Добавлено через 5 минут

Если вы не уверены в том что существующую пароизоляцию трудно хорошо проклеить, рекомендую выполнить новую пароизоляцию из пароизол. мембраны со слабой диффузией (Aquatec VB, Delta Luxx) и выполнить пароизоляцию поверх балок.

тем самым можно быть уверенным что система выполнена качественно.

 

Я правильно Вас понял? Снимаю существующую пленку, поверх балок кладу новую (одну из приведенных Вами) хорошо проклеиваю швы и сверху вата? Мембрана со слабой диффузией не даст балкам преть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно.Демонтаж потолка делать не хочется.

Тогда, да. Тогда вариант, как Акро рекомендует. Вряд ли, что можно другое предложить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...