принудительная приточка и котел

pasha_uni

Рекомендовані повідомлення

не могу связать котел и принудительную приточку (и стоит ли ее делать или достаточно естественной). как подсчитать необходимый объем входящего воздуха?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте СНиПы.

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 

......... 16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.

 

При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

 

Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

 

16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.

 

На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу связать котел и принудительную приточку (и стоит ли ее делать или достаточно естественной)

естественная в быту, в проме принудительная.

 

 

как подсчитать необходимый объем входящего воздуха?

3 кратный воздухообмен + 10м3 воздуха в час на 1 куб газа.