принудительная вентиляция

AR

Рекомендовані повідомлення

.... - использовать в качестве приточной установки блок Sistemair TA-450 EL .....

установка нормальная, немного шумноватая (приходилось еще делать отдельную шумоизоляцию), но до безобразия неадекватная цена. Их ставили немного из-за цены. Перешли на другие модели, ничем не хуже но значительно дешевле. Наверняка до сих пор осталось - дополнительная цена на определенной мощности нагреватель, отдельно продающийся страшного вида пульт, и еще что-то было из наворотов .....

.... Около 650 м3 (для работы кухонного зонта) ....

Это можно не учитывать, т.к. зонт работает кратковременно. И если бы делать проект то при подсчете баланса его все равно бы не учитывали ....

Так же не рекомендую водяной (жидкосной) калорифер.

- если отопление центральное - то никто не разрешит Вам врезаться в систему. А если врежетесь то "посадите" стояк и кто-то из соседей останется без тепла. Потом можно и в "морду лица" получить (если, конечно, узнают)

- если будете догревать воздух для рекуператора и калорифер будет стоять ДО установки, то есть возможность разморозить его, т.к. работать калориферу придется в минусовом диапазоне температур. Для этого варианта обычно используется незамерзайка и отдельный источник тепла.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а такой вариант как вам?

(ссылка на изображение устарела)

 

Сорри. Какой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перешли на другие модели, ничем не хуже но значительно дешевле.

Предлагайте!

 

Добавлено через 27 минут

вот тут гляньте.

 

Глянул.

Прошу прощения, у меня уже голова идет кругом от разнообразия разных установок, которые, к сожалению не подходят по причинам которые я называл выше. При этом приходится самому разбираться в нюансах... Так как вопрос выбора более чем актуален!

Скажите, как профи - на ее базе можно построить систему, которая мне нужна (описал выше)? если да то как/сколько стоит?

Сорри - на форуме много специалистов (даже есть производители), а реальных предложений мало (одно):(.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Предлагайте! .....

Предложил бы если бы знал что в Киеве можно найти. Из всего того что нашел на сайтах - ничего бы не взял только по одной причине - сильно громоздкие установки (высота установки сильно большая) Далеко ходить не надо - ВЕНТСовские установки, 100%-ный аналог Kanalflakt. Поэтому, если действительно так обстоит дело то делал бы наборную приточную установку. Вентилятор испанский S&P серии TD или немецкий EBMPapst, а лучше с ЕС двигателем, для возможности плавного регулирования оборотов.

Большой минус наборной установки:

- размер по длине прилично больше от моноблока

- необходимо дополнительно предусмотреть утепление ДО калорифера элементов установки

- предусмотреть звукоизоляцию.

Ну а главным плюсом будет - это экономия финансов. Но честно говоря, это все "шило на мыло". Стоит искать моноблок, у него плюсов больше .....

....Глянул.....

Но это, опять таки, рекуператор. А я понял из Ваших слов, что Вы остановились на обычной приточной установке:

... a. Приточная......

Или не прав ?????

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросы к Маэстро Киев:

1) Почему те, кто ставит догрев приточного воздуха - халтурщики?

2) Почему расчетная Темп -22 делает "непригодным в наших широтах" использование рекуператоров на протяжении всего года?

3) Почему у вас в расчетах всегда фигурирует несколько каналов вытяжки, но приток - только через рекуператор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сегодняшний день уровень формулирования тех. задания такой:

1. Вентиляция:

a. Приточная.

b. Около 650 м3 (для работы кухонного зонта).

c. Скрытого монтажа (под подшивным потолком в гардеробной).

d. Максимально тихая.

e. Желательно понизить температуру нагревательных элементов, увеличив их число.

f. Мечта – автоматизировать и увлажнение в зимний период, но этот вопрос даже не прорабатывался.

2. Кондиционирование:

a. Инверторы

b. Раздельное по комнатам

c. Тихие/надежные/с высоким КПД.

d. Возможность работы на обогрев (при мин. Температурах, в рамках разумного.)

e. Дизайн в стиле дизайнерской серии МЕ.

 

Имеется предложение:

- использовать в качестве приточной установки блок Sistemair TA-450 EL, но нет возможности услышать его работу и не совсем отвечает запрашиваемым объемам, поэтому есть сомнения. Может кто имеет опыт работы с этими установками – как они? Тихие?

- кондиционирование на базе трех сплит систем МЕ (дизайн серия). Принципиальных возражений нет, если нет альтернативы результат/качество/цена, то на нем и остановлюсь.

Вентиляция: все в пределах норм и возможно. Sistemair хорошее оборудование, но не дешевое - буду конечно рад Вам его продать и смонтировать с хорошей скидкой. Монтаж по рознице - заведомо бесплатный)

Кондиционирование: возможно, начиная по мощности "дизайнерской" сплит-системы от MSZ/MUZ-EF25VE (white/black/silver).

494ca3ecc4b497086e39491543d6b97a

Для большей тишины в ночное время, советую обратить внимание на канальники в составе отдельного сплита или мультисплит, где возможно вн. блоки чередовать любого типа: канальные, настенные, подпотолочные, кассетные. Если много помещений, то мультизоналка выглядит наподобие:

catalog_MXZ-8A140VA.jpg

Вопросы к Маэстро Киев:

1) Почему те, кто ставит догрев приточного воздуха - халтурщики?

2) Почему расчетная Темп -22 делает "непригодным в наших широтах" использование рекуператоров на протяжении всего года?

3) Почему у вас в расчетах всегда фигурирует несколько каналов вытяжки, но приток - только через рекуператор?

1. Я не писал, что догрев приточного воздуха после рекуператора это халтурщики - это необходимость, т.к. нет рекуператоров со 100 % КПД. Указывал, что до рекуператора нагревая наружный воздух от -22 до -15С это халтурщики, т.к. так снижают КПД рекуператора, затрачивая при этом электричество или теплоноситель на подогрев наружного воздуха до рекуператора. Для уменьшения времени оттайки рекуператора, при выпадении конденсата вытяжной линии и его замерзанию, существуют другие технические решения..

2. Я не писал, про непригодность всех рекуператоров в наших широтах, я писал про рассмотреный до меня Лосней, в мануале которого стоят ограничения по эксплуатации наружной температуры до -15С, а у нас для Киевской обл., рассчетная по нормативам -22С (это уже с 8% "потепления" для экономии).

Верно подобранные рекуператоры с КИПиА не обмерзают и работают и при -30С.

3. Где Вы такое у меня нашли? У меня нет притока только через рекуператор, а наоборот советую от них отказываться в пользу прямоточных систем, т.к. в коттедже и так много вытяжных систем. Это я говорил о невозможности в рекуператор подать вытяжной воздух от дымоходов котлов, каминов, печей, с/у, кухонных зонтов и ЕВ. Тогда надо с рекуператором увеличить расход притока для работы самого рекуператора и на компенсацию вытяжных потребителей.

В противном случае рекуператор не особо-то смысла использовать. Где уже стоит учесть время работы вентиляционной системы за отопителььный период и экономию рекуператором с учетом его КПД. Которое может быть от 5 до 85% у разных типов рекуператоров, где производители декларируют КПД при наивыгоднейших условиях суммарно, что редко бывает на практике.

Змінено користувачем Maestro Kiev
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вентиляция: все в пределах норм и возможно.

Ок. Sistemair это лучший вариант по критериям результат/качество/цена,который Вы можете предложить? Вы же производитель - может у Вас есть альтернатива Sistemair, тише и дешевле? Я,кстати, Вам звонил + оставлял заявку на корп. почте, несколько дней назад. Ответа нет.

...стоит искать моноблок, у него плюсов больше ...

Что и делаю. Ух, как это оказалось не просто... Продавцы, как партизаны, не "сдают" своих систем :) хоть устраивай пытки апельсинами :)

я понял из Ваших слов, что Вы остановились на обычной приточной установке:

Да.

Но это, опять таки, рекуператор

Там (в предложении REYDERа), вроде, две функции в одном блоке: работа в режиме или прямоток или рекуператор? Али я чего непонял:(...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там (в предложении REYDERа), вроде, две функции в одном блоке: работа в режиме или прямоток или рекуператор? Али я чего непонял...

ПВУ с рекуператором и зонтом кухонным. Рекуператор работает на вентиляцию с около 80% эффективностью, когда включается кухонный зонт, все идет по обводному каналу помимо рекуператоры 95/5%. В ПВУ есть 3 скорости управления + каждая скорость еще может подстраиваться дополнительно, так что любой дисбаланс можно организовать ну и баланс тоже))). Так же в ПВУ присутствует VAV регулирование, что дает возможность подавать воздух туда куда есть потребность и балансировать систему (допустим подмес в канальники).

По регламенту фильтра чистятся 4 раза в год, рекуператор моется 2 раза в год, все разборное и легко снимается и ставится обратно, опыт эксплуатации даже самими заказчиками показал, что удобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Все равно непонятно, почему решение по догреву, которое сравнительно бюджетно и реально будет использовано дней 7 из 365 оказывается "халтурой",а другие способы (которые могут быть только с ограничением кол-ва воздуха) - не "халтура".

2. Еще раз - длительность реальная периода с -22 из 365 дней невелика. Надо ли "прикрываться" нормами,чтобы "нагородить "правильно подобранный рекуператор с КИПиА"? Мне кажется,тут больше коммерческий интерес выступает.

3. Тот же "маленький" Лоссней вполне можно рассматривать как автономную систему на одну комнату и практика показала. что в этой роли он весьма неплохо работает. Хотя в теории все его кубы должны были уйти в вытяжку на кухне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тот же "маленький" Лоссней вполне можно рассматривать как автономную систему на одну комнату и практика показала. что в этой роли он весьма неплохо работает.

поддержу и скажу что отлично работает. Пока Сева спит, за него отвечу)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там (в предложении REYDERа), вроде, две функции в одном блоке: работа в режиме или прямоток или рекуператор?

Таких установок - две в одном - не встречал. Все то что видел - "или ПВУ или ПУ"

... ПВУ с рекуператором и зонтом кухонным.....

Под это подпадает VR 450 ECV/B SistemAir ((ссылка устарела))

Но, опять таки, это ПВУ с роторным рекуператором. Подобное есть и с пластинчатым рекуператором. К этому еще могут различаться вертикальной и горизонтальной установкой.

Но это рекуператоры.

Вам же нужна приточная установка. В идеале, это должна быть приточная установка со встроенной автоматикой, чтобы не мучиться и изобретать "велосипед"(это если сами не хотите что либо "эдакое" сделать) Как вариант установки "естьвсечтонадо" - Breezart 550 Lux V с ЕС двигателем, т.е. плавным регулированием скорости (www.breezart.ru/catalog/550-lux-v-46047/) или чешскую установку 2VV ALFA-800-E ((ссылка устарела)) Есть модификации этих установок с кучей наворотов.

Если без автоматики: SAU 250(Ostberg) (www.arktika.ru/catalog.phtml)

По крайней мере это не эталон и Hi-Fi оборудование, но это оборудование как раз из категории цена/качество. Вот что-то подобное и стоит искать.

3. Тот же "маленький" Лоссней вполне можно рассматривать как автономную систему на одну комнату и практика показала. что в этой роли он весьма неплохо работает. Хотя в теории все его кубы должны были уйти в вытяжку на кухне.

И "маленький" и "не маленькие" Лосснеи работаю нормально.

Но это, опять таки, рекуператор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vikkkkktor

Твое счастье, что у меня мало времени - тебя при случае в порошок нормативов легко сотру.

Писал обоснование с нормативами, но вышло столько, что этот форум не смог опубликовать програмно - повезло тебе.

Вот таких как ты - надо сжигать на кострах инжененерии.

Это манагер-ублюдок, он врет - ты что советуешь? Это не работает, по крайней мере за такие деньги это бред!

 

Манагер - хочешь, я тебя разорву по действующим нормам в клочья?

 

"Я,кстати, Вам звонил + оставлял заявку на корп. почте, несколько дней назад. Ответа нет."

 

Это брехня!

Вы звонить мне не могли - мой номер знают единицы и я с Вами не общался. Звонить Вы могли на офис - там понятно, что "перегружены", но номер бы никак не дали.

Запросы высылайте на 5927585@ukr.net - это скрытая реклама укр.нет или нет?

Или меня опять забанят за скрытую рекламу?

Змінено користувачем Maestro Kiev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vikkkkktor

Твое счастье, что у меня мало времени - тебя при случае в порошок нормативов легко сотру.

Уважаемый Maestro Kiev, Честно говоря, не понял где Вам "так приятно и от души" наступил на мозоль. Если не затруднит, уточните пожалуйста. Самому найти не удалось а интересно "даже зубы сводит"..... ;) :)

Да и даже если что-то и было (в чем сомневаюсь) то не стоит так реагировать, нервы не восстанавливаются, надо относиться ко всему проще ....

 

А вот про "неудачное место нашей встречи ..." ;) :) если можно, подскажите ... ;) :)

Змінено користувачем vikkkkktor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vikkkkktor

 

 

"Я,кстати, Вам звонил + оставлял заявку на корп. почте, несколько дней назад. Ответа нет."

 

Это брехня!

Вы звонить мне не могли - мой номер знают единицы и я с Вами не общался. Звонить Вы могли на офис - там понятно, что "перегружены", но номер бы никак не дали.

Запросы высылайте на 5927585@ukr.net - это скрытая реклама укр.нет или нет?

Или меня опять забанят за скрытую рекламу?

 

Эй-эй полегче в поворотах. Я звонил по номеру, в вашей подписи. Это действительно номер офиса, что это меняет? Номер в подписи (даже по ссылке) - Ваш номер априори.

Общался с девочкой (наверно офисменеджер) и по моб. с одним из ваших инженеров (или менеджеров). Запрос (два письма) кидал на офиснный 5927585@ukr.net. (проверьте почту). Ваш инженер (или кто он..) письмо видел, но без задачи от руководства "за Меня не взялся". Оба обещали ответить в течении следующего дня, но никто не перезвонил. Кроме того я и Вашу форумскую "личку" запрос отправлял.... Без ответа. Хотите выложу здесь (только зачем это?)? Если, я как клиент, вам не интересен - можно было бы перезвонить и отказаться (а не заставлять ждать неизвестно что). Кроме того я и "личку" запрос отправлял.... Или система работы с клиентами дала сбой.

Но, в любом случае, не стоит грубить.

Просто исправьте недоразумение. Всего то... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах