Относительно временная наружная проводка в квартире

shkiper

Рекомендовані повідомлення

Д.добрый

 

В электрике почти ноль, но что-то знаю, необходим совет, знающих товарищей.

 

Жековские эл. идут наименьшим сопротивлением, впаривая совковые автоматы (АЕ 1031М-2ухл4) в 3-дорого (небось ещё при коротком и не срабатывают) , мол, меняйте с 16А на 25А и будет счастье, а то, что 1 автомат не подключен и провод алюминий, небось 0,75 или 1,5 от силы.

 

Ситуация следующая: необходимо относительно временное решение по проводке, старая - алюминий, совсем не справляется с нагрузкой (почти пожара не было) , запитана от кухонной плиты и идёт на розетки по всей квартире, последовательно.

 

Счётчик и автоматы, стоят в подъезде и перенести возможности нет. Есть мысль, поставить щиток с автоматами в квартире (коридор, общая стенка с коридорным щитком), на входе в квартиру поставить УЗД, а от него подключать автоматы. Планирую проводить одножильную медную проводку 2,5 мм2 (только на розетки), в комнатах:

1) кондиционер (1 Квт), тв, двд, ну может мелочёвка ещё.

2) кондиционер (1 Квт), тв, компьютер, муз центр, ну может мелочёвка ещё.

3) тв и мелочёвка.

4) под стиралку.

5) на кухонную группу розеток (холодильник, морозильник, свч, чайник, временами ещё мелочёвка).

 

Подскажите, насколько безопасно проводить провод в пластиковых плинтусах (штробить - дорого по ремонту), розетки накладные?

Какое сечение провода необходимо, для ввода в квартиру?

Какие надо УЗД и автоматы?

Какой провод брать?

 

Всем спасибо за внимание и ваши советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жэковские электрики молодцы - не отказывайтесь от 25 А, многим это стоит кошмарных денег :D

Совковые автоматы действительно грубо работают и могут долго держать полуторную нагрузку.

Поэтому вводные пусть ставят свои, ввод медью 4 квадрата, и в квартирном щитке уже всё по уму - узо и автоматы нормального производителя (шнайдер, хагер, моллер, абб)

 

В пластиковых коробах провод проводить безопасно. Есть белые недорогие, а есть декоративные:

(ссылка на изображение устарела)

Очень важный момент- при наличии заземляющей шины в подъездном щитке проводку стоит сделать 3х-проводную (ВВГ 3х2.5)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я пока плиту трогать не собираюсь, просто хочу отключить от неё все розетки, чтоб провод плиты, оставался проводом плиты. На розетке плиты написано 40А 220Вт и 3 штекера.

 

А относительно временное решение, это 6 автоматов для розеток:

3 комнаты;

стиралка;

группу 1: холодильник, свч и морозильник;

группу 2: чайник + мелочь.

 

Но хочу предусмотреть место в квартирном щитке ещё для 2 автоматов на свет:

1) 2 комнаты и коридор;

2) 1 комната, кухня, ванная и туалет. (это когда придёт время для ремонта).

 

Провод на розетки ВВГнг или ВВГнд 3*2,5мм2 (земли в доме нет, но в проводе пусть будет, так безопасней), планирую пока проложить в пластиковом плинтусе.

 

Автоматы на розетки, наверное PL6-B16/1, от PL4-C16/1 они по цене не сильно отличаются, но вроде получше будут.

 

Перед автоматами, что лучше поставить УЗО или диф.? Как расчищать, какой мощности мне надо, если в дальнейшем к щитку подключится свет, может ещё какой потребитель? Одного этого устройство достаточно для квартиры (на вводе в квартиру, перед автоматами)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное я начал не с той стороны, а надо было продумать и нарисовать щиток, каким он будет на конечном этапе и по мере замены проводки, подключать имеющиеся в нём автоматы.

 

Вот выкладываю фото своего коридорного щитка, имеем 1 автомат на эл. плиту А3161, 1 на свет 25А и 1 на розетки 25А, но от последнего провода отключены.

 

Подскажите, при вводе ел. в квартиру, сколькими проводами оно должно будет заходить? Сейчас получается, что 3 комплекта.

IMG_5364.thumb.jpg.c040885276a073d4107201c604238f23.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, при вводе ел. в квартиру, сколькими проводами оно должно будет заходить? Сейчас получается, что 3 комплекта.

 

Я бы сделал так:

1) От счетчика ввод квартиру ВВГ 3х4

2) В квартире щиток на 12 авт (запас не помешает)

3) Вводной Диф Авт 40/0.03. К нему ввод, дальше через гребенку и нулевую шину разброс по автоматам.

4) На все комнаты( кроме кухни) ВВГ/ВВП 3х1,5 + авт С16А

5) На кухню разделить на 2 группы ВВГ/ВВП 3х1,5 + авт С16А.

Как альтернативный вариант (не самы хороший) - до распред коробки вести ВВГ/ВВП 3х2,5 + авт С25А, а дальше по розеткам ВВГ/ВВП 3х1,5

 

провод алюминий, небось 0,75 или 1,5 от силы.

 

Алюминия меньше 2,5 кв. не встречал :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот набросал схемку.

Эл. говорит автомат на коридорном щитке надо на 32А, вводной провод в квартиру 8мм2, в квартире основной автомат на 32А, но на эл.плиту 40А и 6мм2 - так правильно делать?

 

От себя добавил узо селективное на входе (Дифреле (ETI-EFI-2) 40А 2р 100мА S з запобіжн.) и

одно УЗО на 32А 30мА на розетки 3х комнат и 2 розетки кухни (холодильник, морозильник, свч, чайник, вытяжка и мелочёвка) или можно оставить только одно УЗО 32А 30мА на входе, вместо селективного?

 

Нужно ли реле напряжения?

 

Ещё выяснил, что у нас в доме зануление, что же теперь делать с землёй?

596595608_.thumb.jpg.836d37c93e4fb57207773baa536ee34e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в квартире основной автомат на 32А, но на эл.плиту 40А и 6мм2 - так правильно делать?

 

Неправильно. Смысл ставить 40 на плиту если ввод 32А?

Узнайте мощность плиты и исходя из не подбирайте кабель и автомат.

 

P.S. Один 32А на вводе полюбому лишний...