Просмотр полной версии : Как правильно сделать стену с камином в ТЕРМОДОМЕ
Уважаемые форумчане и владельцы ТЕРМОДОМОВ.
Нужна Ваша консультация из чего делать внутреннюю стену ТЕРМОДОМА в которой по проекту есть камин (детально на рисунке)?
Можно ли прокладывать дымоход в стене из термоблока и из какого материала можно трубу для этого использовать?
А также как обезопасить себя от вероятности нагрева пенополистирола на первом и третем этаже (камин по проекту на втором этаже, все внутренние стены плануруются из пенополистирольных блоков).
Поделитесь опытом кто уже сталкивался с данным вопросом.
Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО !
Уважаемые форумчане и владельцы ТЕРМОДОМОВ.
Нужна Ваша консультация из чего делать внутреннюю стену ТЕРМОДОМА в которой по проекту есть камин (детально на рисунке)?
Можно ли прокладывать дымоход в стене из термоблока и из какого материала можно трубу для этого использовать?
А также как обезопасить себя от вероятности нагрева пенополистирола на первом и третем этаже (камин по проекту на втором этаже, все внутренние стены плануруются из пенополистирольных блоков).
Поделитесь опытом кто уже сталкивался с данным вопросом.
Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО !
В, стене я бы не делал, вот промеужток оставить, да. а вообще 100минваты отделяющие дымоход и прочие горячие поверхности вполне оправдывают свое существование, по крайне мере себе сделал - порядок
пенопласт ободрать далее как обычно - кирпичная труба . даже не понял суть сложностей .
внутри стены не получиться по нескольким причинам . во первых дымоход камина 150 * 150 , а во вторых бетон трескается от температуры .
Pirat_dmm
26.06.2008, 12:42
Я видел как газом резали ворота на дорожных плитах это камекадзе, бетон взрывался
Уважаемые форумчане и владельцы ТЕРМОДОМОВ.
Нужна Ваша консультация из чего делать внутреннюю стену ТЕРМОДОМА в которой по проекту есть камин (детально на рисунке)?
Можно ли прокладывать дымоход в стене из термоблока и из какого материала можно трубу для этого использовать?
А также как обезопасить себя от вероятности нагрева пенополистирола на первом и третем этаже (камин по проекту на втором этаже, все внутренние стены плануруются из пенополистирольных блоков).
Поделитесь опытом кто уже сталкивался с данным вопросом.
Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО !
Я тоже строю термодом и внутренние стены из ниж же. тоже снизу цоколь сверху второй этаж. Эту проблему уже тоже пробивал и в частности на форуме. Оказалось внутрь однозначно ничего нельзя, хотя я думал может асбоцем.трубу с изоляцией. короче подходит только нержавейка двухслойная с изоляцией (1 причина лекгий вес , иначе если делать из кирпича увеличиться нагрузка на перекрытие, 2 причина потом зашиваешь ее гипсокартоном как будто дымоход и удобный проход через 2 этаж. здесь на форуме даже были фотки как народ собрал камин сам и зашил гипсокартоном) А переркрытия наверняка Teriva (у меня так ,поскольку внутренние несушие из термоблоков и на них плиты не состыкуешь.
короче подходит только нержавейка двухслойная с изоляцией
тоесть располагаешь эту трубу возле внутренней стены предварительно ободрав пенопласт от нее?
тоесть располагаешь эту трубу возле внутренней стены предварительно ободрав пенопласт от нее?
так и есть. Поищите на форуме было подробное описание с фотками. там еще в гипсе прорезаны отверстия так что дополнительно теплый воздух обогревает помещение.
тоесть располагаешь эту трубу возле внутренней стены предварительно ободрав пенопласт от нее?
Я тоже так сделал. Еще кирпич на ребро положили на 1-м этаже между трубой и бетоном, а за кирпич негорючую прокладку.
А какая температура утепленной нержавейки на внешнем кожухе?
У меня таже проблема: думал внутрь стены, но есть проблекмы. Конструктор сказал, что можно выбить отверстие в плите перекрытия под трубу и все. Единственное попросил уточнить температуру внешнего кожуха!
А какая температура утепленной нержавейки на внешнем кожухе?
У меня таже проблема: думал внутрь стены, но есть проблекмы. Конструктор сказал, что можно выбить отверстие в плите перекрытия под трубу и все. Единственное попросил уточнить температуру внешнего кожуха!
У меня возле плиты перекрытия (2 метра от камина) градусов 60-80 на внешнем кожухе (руку не приложиш но и вода не шкварчит). На чердаке (7 м) - горячо, но терпимо.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot