Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Толщина нержавеющей стали для димохода

Serbes

Рекомендовані повідомлення

Всем добрый день!

Нужен совет (консультация) специалистов. Суть вопроса - решил заменить рассыпавшийся кирпичный дымоход на двухстенный из нержавеющей стили в оцинкованном кожухе с внесением изменений в проект газификации. Внесли изменения... Толщина трубы должна быть 1.5 мм., сваренная. Фирмы, занимающиеся установкой дымоходов в один голос говорят, что это полный бред! Толщина стенки дымохода в стандартном варианте 0.5-0.6 мм. Кто-бы подсказал (натолкнул), где можно почитать нормативные документы по-поводу дымоходов на газовое оборудование? Кстати, котел установлен Атон (АОГВ-16Е), хотя возможно это и не к чему. Вот еще такой момент, вентиляционная труба должна быть выполнена из оцинкованного металла толщиной 1.5 мм., зачем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внесли изменения... Толщина трубы должна быть 1.5 мм., сваренная.

 

ДБН "Газоснабжение" (Украина) :

Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.

 

А нержавейка ... :confused:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам

Я имею в виду не присоединение, а двухстенный наружный дымоход. Присоединение к наружному дымоходу будет выполнено из стали толщиной 3 мм., с дальнейшим утеплением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1,5мм - имеется ввиду "черная" сталь. Подобное, с уточнением - марка стали и все такое, встречалась мне в советских нормах. Но нашим "нормотворителям" сделать уточнение видимо ума не хватило. Как результат - БРЕД:o.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но нашим "нормотворителям" сделать уточнение видимо ума не хватило.

Ну да, а проектанты как раз и уточнили - "кислотостойкая нержавеющая сталь, сорт 14404, плазменная сварка, толщина - 1.5мм.". Вот как теперь выходить из положения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, а проектанты как раз и уточнили - "кислотостойкая нержавеющая сталь, сорт 14404, плазменная сварка, толщина - 1.5мм.".

Чем дальше в лес - тем толще партизаны...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, а проектанты как раз и уточнили - "кислотостойкая нержавеющая сталь, сорт 14404, плазменная сварка, толщина - 1.5мм.". Вот как теперь выходить из положения?

Капкц какой-то, смотрите здесь обсуждалось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот как теперь выходить из положения?

Сделайте дымоход из асбестоцементной трубы, даже дешевле выйдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все нормы у них устаревшие у нас газовщики пропускают 05 внутреннюю если надо изготовлю под заказ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да с дымоходчиками порешал - купил уже 0.6, а они в акте напишут как в проекте. Так что всем откликнувшимся - спасибо.