@nt.on Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Добрый день. Скажите, будет ли работать такая схема отопления. Котел газовый навесной двухконтурный Wissman Vitodens 100W 26kW со встроенным циркуляционным насосом и расш. баком. В будущем планируется поставить привод на 3х-ходовой клапан, датчик наружной температуры и котроллер. Жду замечаний, предложений и т.п. от опытных форумчанинов. Спасибо.Опалення r1b.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Со смесительным узлом поколдуйте, выберите подходящий и поставьте правильно насос - и все будет в ажуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 такая схема будет весело работать в режиме ГВС. насос контура ТП будет гнать воду через котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nt.on Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Т.е. насос нужно ставить на подающем трубопроводе? А почему сам Grundfos рекомендует ставить на обратке (говорится, что на обратке ниже температура и насос прослужит дольше)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 да правильно у вас стоит насос. и схема правильная вообщем случае. дьявол кроется в мелочах. как я написал, при переключении в режим ГВС, насос ТП будет гнать воду через теплообменник котла, а может и через радиаторы. скорее всего ГВС не будет достаточно горячей. как изменить схему: 1. отказ от контура ГВС, добавить бойлер 2. добавить гидрострелку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Не знаю, не знаю. "Маститые производители" утверждают, что все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 гонят беса. у маститых не предполагается отключение первичного контура (режим ГВС). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 На мой взгляд все будет работать, если котел с двумя теплообменниками, а на коаксиальный, только с автоматикой управления теплыми полами надо поработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spil31 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Ставьте бойлер отдельно на воду, так как двухконтурного котла на 3 ванны не будет хватать (судя по схеме ТП у вас их 3 ) Смесительный узел сделайте по другому, например так: (ссылка устарела) готовый в сборе с насосом ставиться под котлом и качает на все ваши три коллектора ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 .... Смесительный узел сделайте по другому, например так: (ссылка устарела) .... А какая принципиальная разница-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spil31 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 А какая принципиальная разница-то? да никакой, просто как вариант эстетичней все выглядет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pervoistochnik Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так: Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nt.on Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 На мой взгляд все будет работать, если котел с двумя теплообменниками, а на коаксиальный, только с автоматикой управления теплыми полами надо поработать. вроде бы как с двумя теплообменниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nt.on Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так: Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП. Т.е. Вы считаете, что если заменить смесительный узел на такой, все будет хорошо? И проблем с горячей водой не будет? Что скажут другие? Все согласны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 По вашей схеме надо ставить сервопривод на трехходовой, по простому соберите все из подручных материалов как нарисовано на картинке, которую я Вам высылал и все будет гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 "..смешались в кучу кони, люди..." ... и в результате у ТС каша в голове... А всего-то делов - один узел по уму перебрать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 "..смешались в кучу кони, люди..." ... и в результате у ТС каша в голове... А всего-то делов - один узел по уму перебрать.... Или купить готовый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...