В гараже используйте накладной с хорошей защитой IP 62-65... потому как и прохладно зимой и гараж - нежилое помещение и вааще.... :D

 

 

спасибо за ответ, гараж впринципе будет отапливаемым, какой конкретно посоветуете? просто сечас спешу перед штукатуркой установить сам щит, а потом уже после штукатурных работ возмемся за сборку щита, потому сейчас нужно выбрать именно щит основной и на второй этаж внутренний!

просто хочу выбрать хороший, надежный и качественный щит!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю делать проект по электричеству. Проектант делает все по нормам, даже противно как-то))))

1. Оказывается, разводка освещения запланирована кабелем сечением 2,5 кв.мм, но ведь все делают 1,5 кв.мм, чем регламентируется?

2. Точечные светильники в ванной комнате нельзя устанавливать над ванной, душевой кабиной, нужно делать отступ 60 см, так ли это? Ведь не у всех ванные комнаты большой площади.

3. На вход в дом либо в гараж (с улицы) на освещение устанавливать выключатели и/или датчики движения?

Змінено користувачем XL.pro
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю делать проект по электричеству. Проектант делает все по нормам, даже противно как-то))))

1. Оказывается, разводка освещения запланирована кабелем сечением 2,5 кв.мм, но ведь все делают 1,5 кв.мм, чем регламентируется?

2. Точечные светильники в ванной комнате нельзя устанавливать над ванной, душевой кабиной, нужно делать отступ 60 см, так ли это? Ведь не у всех ванные помещения большой площади.

1. Вообще, он Вам должен привести аргументы, о целесообразности данного сечения.

Везде 2,5 мм2 на группы освещения? Почему не 4 квадрата?:o

Мощность(потребляемая) светильников, какая?

 

2. Высота потолка в ванных? Обратите внимание, что зона 1 ограничивается горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом.

 

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ.

2.6. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

 

2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением следующих требований:

1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:

в зоне 0 - IРХ7;

в зоне 1 -IРХ5;

в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);

в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);

2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;

3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса

защиты 2;

5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления.

 

Приложение2

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ ВАНН И ДУША

Для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования помещения ванн и душевых разделяются на четыре зоны следующих размеров (см. рисунок 2.6.5)

Зона 0 - внутренний объем ванны или душевого поддона.

Зона 1 ограничивается:

- внешней вертикальной площадью ванны, душевого поддона или вертикальной площадью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя для душа без поддона;

- полом и горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 2 ограничивается:

- внешней вертикальной площадью зоны 1, а также параллельно ей вертикальной площадью на расстоянии 0,60 м от пола.

- полом и горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 3 ограничивается:

- внешней вертикальной площадью зоны 2, а также параллельно ей вертикальной площадью на расстоянии 2,40 м;

- полом и горизонтальной площадью над полом на расстоянии 2,25м.

Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок.

 

Рисунок 2.6.5.: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1173727&postcount=400

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вообще, он Вам должен привести аргументы, о целесообразности данного сечения.

Везде 2,5 мм2 на группы освещения? Почему не 4 квадрата?

Мощность(потребляемая) светильников, какая?

Проектант - она. Говорит, что сейчас в квартирах, домах проектируют 2,5 кв.мм на освещение, мол производители занижают сечение кабеля до 2,2-2,3 ... Завтра уточню, меня беспокоит другое, если она на эти 2,2 мм "навесит" освещение половины 1 этажа (если не всего), и что-то случится с кабелем, то ведь этаж будет без света)))

Рисунок 2.6.5.: (ссылка устарела)

По отступам таки спроектировала правильно. Зона 1-а (на фото) - мой случай, таки нужно (по крайней мере по нормам) от края ванны отступать 60 см.

 

А что скажите по-поводу датчиков движения (нужны ли они) на освещение гаража и входной двери?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проектант - она. Говорит, что сейчас в квартирах, домах

проектанты такие проектанты))

 

Добавлено через 6 минут

так разбейте первый етаж на 2-3 части по свету вполне хватит,а если хотите перестраховаться то по освещению в каждую комнату отдельно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так разбейте первый етаж на 2-3 части по свету вполне хватит,а если хотите перестраховаться то по освещению в каждую комнату отдельно.

Так было бы логичнее, только зачем 2,5 кв.мм??? Думал, может нормы изменились, но на форуме об этом не пишут))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

удивите вашу проектаншу скажите что и в немецких кабелях например DRAKA сечением 2.5мм где то 2.35-2.30мм:).

да в конце концов усмирите вашу проектаншу:Dвам для света вполне хватает 1.5мм, если конечно у вас на потолке не наблюдается 200 штук точечных светильников з трансформаторами

 

тут один ко мне супер електрик приходил провод заказывал 3*0.75мм сказал что для света ему хватает, на ответ что минимум в квартире в проводке 1.5мм должно быть, ответил что он лучше знает,спорить не стал смысла то нету:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, из этих шкафов, какой качественне и лучше?

(мне нужно на 46 модулей, кстати что значит 48(56)? мне он подходит?)

 

 

1 Распр.щит 4-ряд.48(56) VE412DN Vector Hager для откр.установки

 

2 ABB Unibox бокс 12267 настенный 54+3 мод. с дымчатой дверцей белый, IP41

 

3 Шкаф накладной, 54 мод (3ряд/18мод.) прозрачная дверь, ІР65 Kaedra Schneider Electric 13986

 

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вход в дом либо в гараж (с улицы) на освещение устанавливать выключатели и/или датчики движения? Как правильно сделать?

В гараже стоит тоже предусмотреть освещение от выключателя + датчик движения? Когда сел в машину, свет автоматически выключится, ворота закроются))

В доме сделанные следующие вентканалы: на кухне - 2 шт, в котельной 2 шт, в ванной 1 шт, в туалете 1 шт, в постирочной 1 шт. На все вентканалы нужно ставить вентиляторы или только в котельной и в туалете. Проектант мотивирует тем, что тяга в частном 2-х этажном доме очень сильная, это не многоэтажная квартира, правда ли это?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати что значит 48(56)?

это значит, что если отломить на рядах заглушки то щит будет на 56 мест. работал с Вектором, качественный щит.

ІР65 Kaedra Schneider Electric

но этот думаю собирать легче будет, да и на стенке будет лучше смотреться наверное.

не знаю дело вкуса каждого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проектант - она. Говорит, что сейчас в квартирах, домах проектируют 2,5 кв.мм на освещение, мол производители занижают сечение кабеля до 2,2-2,3 ... Завтра уточню, меня беспокоит другое, если она на эти 2,2 мм "навесит" освещение половины 1 этажа (если не всего), и что-то случится с кабелем, то ведь этаж будет без света)))

 

По отступам таки спроектировала правильно. Зона 1-а (на фото) - мой случай, таки нужно (по крайней мере по нормам) от края ванны отступать 60 см.

 

А что скажите по-поводу датчиков движения (нужны ли они) на освещение гаража и входной двери?

 

Сечение условная величина, нормируется сопротивление сечения.

Вам уже пояснили, что лучше "развести" отдельные группы освещения, к примеру: коридор одна группа, гостиная (спальня) другая и т.д.

По отступам неправильно. Вы не правильно поняли: зона 1 ограничивается горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом. Всё что выше - это не зона 1.

 

Добавлено через 1 минуту

это значит, что если отломить на рядах заглушки то щит будет на 56 мест. работал с Вектором, качественный щит.

Кроме отломить, надо выровнять на DIN-рейке "защипы"(тормоза- держат АВ), т.к. добавочный АВ не станет вплотную.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ABB Unibox бокс 12267 настенный 54+3 мод. с дымчатой дверцей белый, IP41

с этим щитом работали, какие отзывы о нем, на него цена ниже чем на легранд и хагер! как вобще этот производитель - качественный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проектант - она. Говорит, что сейчас в квартирах, домах проектируют 2,5 кв.мм на освещение, мол производители занижают сечение кабеля до 2,2-2,3 ... Завтра уточню, меня беспокоит другое, если она на эти 2,2 мм "навесит" освещение половины 1 этажа (если не всего), и что-то случится с кабелем, то ведь этаж будет без света)))

Проект это дело хорошее и кабель 2,5 мм2 - её так научили....тут ничего не поделаешь, пока сама не захочет что-то понять...

Кабель сечением 1,5 мм2 выбирается из расчёта предельной огнестойкости, а не нагрузки - лампочки у нас всё более энергосберегающие и нагрузка будет мизерная...

Для того, что б не остаться без света, в каждую комнату ведите по два кабеля - свет 3х1,5мм2, розетки - 3х2,5мм2 и для каждой комнаты отдельный автомат за 28 грн и на розеточную группу в эту комнату ДА (дифавтомат) за 196 грн

Возникнет проблема со светом - включите настольную лампу и замену сделаете при свете, навернётся розетка - опять же ремонтировать при свете будете... делов-то...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ABB Unibox бокс 12267 настенный 54+3 мод. с дымчатой дверцей белый, IP41

с этим щитом работали, какие отзывы о нем, на него цена ниже чем на легранд и хагер! как вобще этот производитель - качественный?

 

а цену комплекта шин заземления в него учитывали? может и не дешевле вовсе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со стороны балкона стена утеплена пенопластом.

1. Кабель ещё не выходит на балкон, так? Скрутите его в кольцо (диаметром со столовую тарелку), изолируйте концы и повесьте это кольцо на гвоздик (кабель не должен быть на весу).

 

2.

 

MQ9HpBro.png

Толщина слоя несгораемого материала (штукатурки) над кабелем должна быть не менее 10 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оставлять в комнате не хотелось бы, а то до конца отделку комнаты не сделаешь.

Со стороны улицы его можно как-то защитить ? За пенопласт уложить и пеной задуть или герметиком каким?

Насчёт штукатурки, помню, штукатуры чуток поспешили, раскалупаю и скажу чтобы переделали.

Змінено користувачем Intelligent being
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо поменять проводку в сельском доме , покупать материалы планирую в Киеве , дешевле .

Конечно электрик скажет что будет нужно .

Но хочу подготовится заранее .

Что будет нужно

1. Кабель ВВП 2.5 мм и 1.5 мм . Метров 150-200 . Одесса кабель. Это 9-11 грн метр

2. Розетки штук 20 двойных по 4 комнату . Бюджет 20-30 грн штука . Какие брать ? И где ?

2. Включатели . Штуки 5-6 . Бюджет 40-50 грн/штк. Какие и где ?

3. Разводные коробки , по идеи штук 5 ну и Зажимы СИЗ к ним . По идее не дорогие они. Какие ?

4. Пробки - по 16 А и две по 25 А ( для сварки и инструментов )

5. Счетчик старый оставлю .

В суму 2500-3000 грн как бы должен вложится .

Что еще пропустил . Где можно все это взять в одном месте в Киеве ? Смотрел здесь вроде все есть на сайте ))) electrica-shop.com.ua/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Пробки - по 16 А и две по 25 А ( для сварки и инструментов )

После(и до) 25го автомата должен идти кабель 3*6, не вижу его в списке?

А взять можно где угодно. Любой инет магазин, родничек, панэлектро, эпицентр, радио и стройрынки,....это не есть проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

должен идти кабель 3*6

Кому он должен? Если руководствоваться здравым смыслом, то 3*4 достаточно, а если нормативами так и 3*2,5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соединение кабеля планирую в глубоких установочных коробках (подрозетниках), без распределительных коробок.

1. Поместятся ли в них клеммы Wago на 3-4 проводника?

2. На официальном сайте производителя увидел WAGO серий 2273 (минимальный размер) и 222 (стандарт).Есть ли между ними разница в качестве, в удобстве монтажа, что посоветуете?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна силові кабелі прокладати в пластикових кабель-каналах (коробах) по негорючим основам (цп штукатурка)? Якщо можна то які (бажано норматив). дякую
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял во всех случаях при прокладки кабеля типа ВВГ через стену нужно отверстие гильзовать. В моем случае кабели проходят через стенку в местах стыковки стен, а также проходят через панель перекрития

можно вопросы:

1. какие или из чего гильзы применяются, может есть стандартные

2. можно ли в одну гильзу "всунуть" несколько кабелей.

3. как быть с допустимым минимальным радиусом изгиба кабеля при прохождении через стенку кабель плоский.

или может можно обойтись без гильз (кабель ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5)

и еще общие вопросы

1. можно подключить вытяжку в ване и душевой к освещения с целью включения их вместе.

2. можно обьединить розетку для подключения бритвы или фена с освещением зеркала в ване или в душевой.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна силові кабелі прокладати в пластикових кабель-каналах (коробах) по негорючим основам (цп штукатурка)? Якщо можна то які (бажано норматив). дякую

Навчальний заклад

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. С местными электриками не удается найти согласия по поводу электро щитка. Поэтому решил сделать схему сам. Перечитал форум, пару книг, интернет и получилась такая схемка. Прошу помощи более опытных и знающих.

s020.radikal.ru/i722/1306/2d/3c14e1888f3b.jpg

Строится дом на дачном участке. Электричество подведено к старому сараю, он будет отключатся и подключим новый дом.

Вопросы:

1.Вводной автомат могу ставить любой, поэтому поставил на 63А (с запасом). Не много ли это?

2.Нужно ли ставить пожарное УЗО, если да, то на 40 ампер и 300 мА тока утечки?

3. На ванную будет УЗО 16А, можно ли туда подключить стиральную машину и фен (АВ 10А) и свет (АВ 6А)?

Спасибо за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Вводной автомат могу ставить любой, поэтому поставил на 63А (с запасом). Не много ли это?

 

автомат ставится не с запасом, а под конкретное сечение провода, который этот автомат будет защищать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...