Serg75 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Привет Всем! Имею следующую систему отопления (последовательно от подачи до обратки) : Котел настенный двухконтурный Immergas 26 кВт с насосом UPS 15-60 -> старая система отопления (СО) (трубы 40 мм + радиаторы чугунные) -> циркуляционный насос UPS 25-60 -> теплый пол (10 контуров по 40-60 м 20-й трубой) -> обратка котла. Как видно, насосы установлены и работают сейчас последовательно (засинхронизированы). Не будем обсуждать зачем. Это последствия старой СО и старого котла. Подскажите ответ на такой вопрос. Насколько большое сопротивление потоку создает выключенный насос UPS 25-60 насосу UPS 15-60? Продавит ли насос котла всю описанную систему с нерабочим UPS 25-60? UPS 15-60 работает на 3-й скорости. Хотелось бы немного сэкономить электроэнергии, да боюсь, что насосу в котле да и самому котлу (по скорости отбора тепла от теплообменника) может быть не совсем сладкая жизнь. Спасибо за ответы и помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 1. Продавит или не продавит всю систему одним насосом - лучше попробовать. Зачем гадать по кофейной гуще? 2. Поставьте бойпасную линию вокруг второго насоса, если одного достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 нужно поставить байпас, например такой на второй насос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
заблокированный Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 ну если все правильно понял , то в принципе второй насос , 25-60 просто помогает первому прокачать ТП , поскольку напор у них одинаковый , то при одновременной работе надо синхронизировать скорости насосов , а так в принципе 25 -60 по сравнению с ТП не оказывает никакого сопротивления..все будет работать , но чуть чуть похуже ( может даже и не заметите ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 ну если все правильно понял , то в принципе второй насос , 25-60 просто помогает первому прокачать ТП , поскольку напор у них одинаковый , то при одновременной работе надо синхронизировать скорости насосов , а так в принципе 25 -60 по сравнению с ТП не оказывает никакого сопротивления..все будет работать , но чуть чуть похуже ( может даже и не заметите ) Да, Вы все правильно поняли и остался этот насос от старой системы. Вчера провел небольшое испытание. Отключил 25-60 и наблюдал за поведением котла. Он (котел) как раз только включился, вышел на полную мощность и достиг выставленной температуры теплоносителя. Результат - мощность горелки уменьшилась на одно деление из шести. Это означает, что из-за уменьшения циркуляции отбор тепла от теплообменника уменьшился и котел уменьшил мощность горелки. Но система работала нормально. Учитывая, что площадь моего дома чуть более 100 кв. м, потеря 1/6 части 26 кВт мощности котла для меня не критична. Поэтому выключил второй насос и никаких байпасов делать не буду. Тем более, что у меня там и так краников, переходов, соединений до фига Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 А мне - наоборот надо. Добавить последовательно насос. Куда? Насос котла не справляется( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 А мне - наоборот надо. Добавить последовательно насос. Куда? Насос котла не справляется( с чем не справляется???и откуда вы это взяли??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 с чем не справляется???и откуда вы это взяли??? Не продавливает ТП У меня ветка тут рядом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samchik Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 А мне - наоборот надо. Добавить последовательно насос. Куда? Насос котла не справляется( А заменить насос котла на более мощный не получиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Не продавливает ТП У меня ветка тут рядом читал ветку Вашу....Насос котла ни при чем....не мучайте котел и не ломайте его Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...