vit Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 Уважаемые коллеги, прошу помощи! У меня на даче - входное напряжение -150-170 В. В доме - поставил конвекторное отопление - Atlantic - 3х1 кВт, 2х1,5 кВт, 1х2 кВт. Свет горит тускло, конвекторы греют, но по минимуму - в доме 8-9 градусов. Барьер показывает в телерозетке -140-120 В. Плюнул на все, поехал, купил стабилизатор Luxeon-10000 кВт. Теперь, спустя неделю, вообще потерялся: свет, практически, вообще не горит, конвекторы - практически, не работают (при такойже наружной температуре - стало всего +5:(((), "барьер" отрубился вообще. Я в шоке. Помогите, люди добрые. Подскажите, что можно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 20 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 Ну, что же люди, никто не поможет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 На выходе со стабилизатора сколько показывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 20 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 220!, Но я не проверял в сети) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bump Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 И на входе! Если там 120-140, вряд ли стабилизатор вытянет... Обращаться в РЭС проверить линию, нагрузки и т.д. Если перегружена подстанция... печально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 Вопервих возьмите нормальний тестер и замерте напрежение в 6-7 утра 8 утра 9-10 утра днем 12-2 и вечером после 19 желательно дни - понедельник пятница субота воскресень получите реальную картину скачков. Допустим наилутший результат 170 вольт наихудший 140 То стабилизатор должен тянуть. Причини 1 ви купили стабилизатор впритик а есть понятие потерь если на нем пишут 10кв то рельано будет около 8 в лутшем случае 9 , (есть понятие при нижнем значении входного напряжения тоесть при 140 он видаст 60-70% тоесть в вашем случае 6-7кв) дальше чем больше цепь проводов от стибилизатора тем больше потери. Мое ИМХО вам нужно вернуть ваш стабилизатор и взять пару по 5.5 или 6 даби разделить нагрузку или даже 3штуки по 3-4. Я би рекомендовал www.stabilizator.com/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 "yri" Опять прав. 220 В / на фактическое напряжение = коэфициент потерь. Пороюсь, где-то был телефон представителя Донецкого завода. Товарищ летом покупал стабилизатор 14 кВт от 130 В. И цена была нормальная. Найду - вышлю телефон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 20 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 Спасибо огромное. Но, как я понял, с моим стабилизатором ничего не выйдет? Ведь суммарная мощность обогревателей вкладывается в 7 -8 квт, остается только 2 лампочки по 100 Вт. И еще один вопрос - почему со стабилизатором стало еще хуже? Ответьте, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 20 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 И еще, может посоветуете, как совладать при моих бедах, с конвекторами, чтобы в доме было, хотя бы, +12-+15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 У меня аналогичная проблема: напряжение падает до 130-140 вольт. Купил еще 3 года назад СНТН-14: номинал 14 кВт, при 150 в - 9 кВт - это по паспорту. Стабилизаторы СНТП (и практически все стабилизаторы, кот. у нас представлены на рынке) нормально работают от 150 вольт, ниже - выключается. Есть вариант СНТП, кот. работает от 130 вольт, но это все на грани и + точность поддержания выходного напряжения по памяти +/- 15%. Ну и цена. Есть еще один вариант СНТП - кот. может и от 110 вольт, но тут цена просто за разумными пределами - больше 10 тысяч гривен. Я решил вопрос несколько "варварски" по отношению к соседям, но, ИМХО, оправдано - купил трансформатор на 5 кВ и поставил перед стабилизатором: 3 обмотки - 25, 40 и 65 вольт - это добавляется к входным 130-140 в. Переключаю в зависимости от входного напряжения. Т.к. за последний год выше 200 в напруга не поднималась, а в стабилизаторе есть защита и по верхнему напряжению - все Ок, работает. Соседи страдают, т.к. напряжение падает еще на 5-10 вольт (зависит от нагрузки), но тут сами виноваты - поздавали в аренду под жилье все сарайчики строителям-шабашникам и отапливают их "козлами", еще в пошлом году такого не было, нормального разговора - не понимают. Минусы: возрастает ток в сети, поэтому надо не ошибиться с сечением проводов. По Люксеону - Китай он и есть Китай, 10000 кVA, а это отнюдь не 10000 Ватт. Это как с китайскими музыкальными ваттами - указывают мгновенную мощность, кот в разы меньше номинальной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 И еще, может посоветуете, как совладать при моих бедах, с конвекторами, чтобы в доме было, хотя бы, +12-+15 Должно бытьв помещении +18+20С при температуре наружного воздуха -20С. Т.е. перепад температуре внутренняя-наружная 40 градусов. Это норма. На такие условия и считают по нормативам систему отопления. А если в доме +9С а на улице -1С, т.е. разница составляет 10градусов - как в вашем случае, тогда радиаторов недостаточно. Мощность приборов нужно увеличивать в 40/10=4 раза. Или уменьшать теплопотери за счет дополнительного утепления наружных стен, пола 1эт. и крыши. Я думаю, к тому же КПД у конвекторов низкий. Т.е. 10КВт электрических - это реально 7КВт тепловых. Хотя я думаю что в теории - вы не можете обеспечить потребления даже 10Квт. Т.е. это типа модем высокоскоростной - 10МБит - а инет тянет медленно 0,5Мбит, потому что сидят другие юзеры, и не дают качнуть, - каждый тянет на себя. Может есть смысл электрокотел (+твердотопливный) с радиаторами поставить? Хотя прийдется тогда всю систему отопления по новой строить. К тому же надо иметь 3 фазы, ну и возможность "рвануть" на себя из электросети 12-21Квт (на каждую фазу по 4-7Квт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 20 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 Спасибо за обалденную идею. А можно поподробнее, какой трансформато и как подключить, если вход в дом однофазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 20 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2008 люксеон 10000 у меня вытягивает при 155 в разетке где-то 5-5.5 квт. больше не грузил. Гудит правда сильно. А вообще вам с такой электросетью либо надо не думать грется эл-вом либо КТП ставить что нехилые расходы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 21 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Спасибо за обалденную идею. А можно поподробнее, какой трансформато и как подключить, если вход в дом однофазный. ТОР, заказал на радиорынке на КарДачах. Сделали за неделю. Если интересует, подниму координаты и тел. человека - они занимаются именно трансформаторами - от 12вольтовых до сварочных и 10-15 и больше кВт. При входной напруге 135 с добавкой 25 в включаю сушку АСКО (2,8 кВт) , напр. просаживается вольт на 8-10, но работает без проблем.Транс. не греется, не гудит. Обошлось около 900 грн, включал сам. Заодно купил цифровой вольтметр под ДИН-рейку - сразу вижу напругу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 21 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Спасибо большое, только я в Харькове нахожусь. Так он поможет при однофазной сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Electroclub Опубліковано: 21 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Существует методика определения максимального количества энергии, которое можно "забрать из сети". Может так статься, что стабилизатор не поможет ни при каких раскладах. Методику постараюсь найти. P.S. С подобными вопросами милости просим | Можно считать рекламой \/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 21 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Спасибо Вам за предложение, методику дадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 21 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Спасибо большое, только я в Харькове нахожусь. Так он поможет при однофазной сети? А почему в будем - не поможет, а помог. В Харькове - столице российского контрабаса не может не быть радиорынка, аналогичного киевскому. Методики - это, конечно замечательно, но все равно они рассчитаны на людей более менее подготовленных. ИМХО, будьте проще -подъедьте на радиорынок, спросите, кто трансформаторами занимается, изложите суть проблемы - подскажут и помогут - это их хлеб. В принципе для пробы можете взять готовій 2,5кВА ТОР (для сварки, там выход 40вольт) и хотя харатеристика и другая, но попробовать можно - получится - закажете с отводами на разное напряжение. Сложного ничего нет, намотают - сами подключите. Удачи. ЗЫ. У меня сеть сеть как раз однофазная и реально все работает. Пока хватает +25 в, в резерве - 40 и 65 в, но думаю до этого не дойдет. Восстановят нормальное электропитание (собираются менять ТП) - буду использовать как сварочный аппарат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 21 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2008 Спасибо.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boyko Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ. Перед приобретением и подключением нормализатора желательно исследовать силовую линию: o Проверить ввод в здание. Непосредственное соединение медных и алюминиевых проводов не допускается. o Проверить нулевой провод по всей линии на обрыв. o Рекомендуется установить приспособления для защиты от атмосферного электричества (например разрядники),особенно в случае воздушной подводящей линии. Нормализатор рассчитан на максимальное входное напряжение 420В. При напряжении, превышающем это значение, нормализатор выйдет из строя, в этом случае гарантия не поддерживается. o Рассчитать максимальную нагрузочную способность Pmax, по формуле: Pmax = Ev2*Uv*Pисп 193600*(Ev-Uv) где: Pисп – Мощность испытательной нагрузки, кВт Ev – Напряжение в сети без испытательной нагрузки, В Uv – Напряжение в сети с включенной испытательной нагрузкой, В Pmax-Максимальная мощность, которую можно получить из данной линии Как произвести необходимые измерения: Необходимо отключить всех электропотребителей. Измерить напряжение сети без нагрузки - Ev. Включить в сеть какой-нибудь электроприбор, потребляемая мощность которого Pисп известна (электрочайник, электропечь, электрообогреватель и т.п.). Измерить напряжение в сети с включенным электроприбором - Uv. Подставить полученные данные в формулу расчета Pmax. Пример расчёта: В сети напряжение 180В, при включении чайника мощностью 1кВт напряжение стало 170В. Далее производим расчёт: Pmax = 1802*170*1 = 2,85 193600*(180-170) Из данной линии можно получить полноценных 2,85кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Troublemaker Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Целиком и полностью согласен с мнением товарища Бойко про ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ. Но и если с силовой линией все в порядке, то при таком раскладе вам не поможет ни трансформатор, не стабилизатор. Да при таком напряжении скорее всего в сети бешенные гармоники (нелинейные искажения). По простому неправильная синусоида. А с гармониками вам не поможет ни трансформатор, не стабилизатор - он их будет только увеличивать и передавать в нагрузку. А все остальное оборудование будет также плохо реагировать при больших гармониках что при 120, что при 220. Обычным тестером вы не померяете нелинейность синусоиды, он меряет только среднеквадратичное значение. Я бы посоветовал по шагам: 1. сделать ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ как говорил товарищь Бойко, но более развернуто - с сопротивленииями. 2. если с этим все в порядке и проблема не у вас а у энергокомпании - вызывайте сертифицированную лабораторию для анализа параметров у вас на вводе. Их в Харькове до утра и больше. 3. если проблемы в качестве поставляемой на ваш ввод электроэнергии - пишите официальное заявление на энергокомпанию с приложенным отчетом лаборатории. Раздувайте шумиху и заваливайте жалобами все инстанции. Узнайте ваши права и внимательно изучите договор с энергокомпанией - там все расписано. Техническими средствами практически невозможно полностью решить эту проблему - ну как минимум on-line преобразователь. а на такую мощность это будут десятки тысяч енотов - не реально. А с приведенными здесь советами по поводу стабилизаторов и трансформаторов вы скорее спалите все имеющееся у вас оборудование - почему то никто Вам не посоветовал измерить пиковое амплитудное значение напряжения - и вполне возможно что оно даже зашкаливает. А обычные стабилизаторы его не меряют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2008 Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Vit, качество электроэнергии, поставляемое вам энергокомпанией должно соответсвовать ГОСТу по качеству.....у вас видимо оно не соответсвует ГОСТу....вызывайте независимую лабораторию или кого там надо, пускай составляют акт и с актом уже хоть в суд (на худой случай)......а то так можно кучу бабла выкинуть на фсякие стабилизаторы а толку никакого не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Раскажу для начала быль: жалуется как-то знакомый что мол завелся сварщик на дачах и варит круглосуточно (свет моргает) а поймать низя, заехали как-то к нему на шашлычок, вечером наблюдаю картину - свет моргает а на столбе где подключение соответсвенно подискривает, на следующий день взяли лесницу, отключили линию, переподключили по новому (там подключение было аля накинуты крючки), в результате сварщик исчез. Я это к чему, убедитесь что у Вас начиная от подключения и далее, нигде ничего не подгорело и не искрит, сечение подключения соответствует нагрузке, зайдите к соседям по фазе померяйте что у них, и к соседям на других фазах возможен банальный перекос который зачастую легко лечится. Я уже писал что у меня в квартире было занижено напряжение, причина оказалась банальной - выгорела секция рубильника и два стояка посадили на одну фазу, проблема решилась заменой рубильника точно не помню по цене в районе 500-600 грн. Удачи в поиске причины, нужно бороться с ней, а не с последствиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...