aladik Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Доброго времени , есть такая ситуация.... Фронтоны треснули по углам , армопояса по блокам нет, стропила тупо полосой металла и анкерами в газобетон, перекрытие жб плиты, блок 300 мм, армопояса сделан, но засыпался ,,сухим,, бетоном. Углы треснули все 4, есть трещины по бокам, там где центральная несущая стена ( кирпич) работает с блоками. Фундамент целый, высотой 160 см, монолит ,блоки фбс,армопояс 20 см. Рядом с домом выкопает траншея, от нее до дома 4'5 метров, фундамент заглублен на 120 см, глубина траншеи 220см. Прораб все списывает на траншею, которая рядом, говорит ,,шевеление грунта, фундамента итд. Типа 30 домов построил, все ок. При начале строительства фундамента, траншея уже была. Вопросов и предупреждений не говорил. Какие будут мысли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 1) не вижу трещин, только на 1 фотографии 2) как организован фронтонный вылет? 3) какая прочность газобетона (в2,в2.5)? 4) дайте схематично узел опирания плиты перекрытия на стену, как сделан там армопояс и как продолжена стена наверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 24 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Я сосед его , у которого котлован, сегодня типа приехал ,,консилиум,, с группой поддержки прораба, виноват котлован.... Меня на участке небыло, поэтому опровергнуть и спросить расчеты давления фундамента, и всего остального небыло возможности. Строить без армирования арматурой из блоков 300 мм, и не лить армопояс по верху мансардный этажа для меня ( как не особого спеца) тоже как-то не укладывается в голове, и дураку ясно что стены мансарды раздавит массой крыши ,снега... По трещинам нижнего этажа сосед выдвинул теорию что после машинной штукатурки могло разпереть под весом. Штукатурки. Добавлено через 2 минуты Разглядывал кладку, пустые места между блоками, но со слов соседа, швы не просвечивать.тоже посоветовал ему независимого эксперта, Добавлено через 4 минуты Разглядывал кладку, пустые места между блоками, но со слов соседа, швы не просвечивать.тоже посоветовал ему независимого эксперта, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 1. Арматуру в кладку клали на первый ряд и на каждые 3-4 ряда? 2. Сколько и какой арматуры в поясе? Какой у неё напуск? 3. На что опирается конек кровли? Кровля распорная или безраспорная? Сечения стропил проверялись? 4. На фотках не видно характера трещин. Они расширяются вверх или вниз? Их больше вверху или внизу? Они вертикальные или косые? Есть смещения плоскости стены по трещине? Из того что я вижу, а вижу я только 1 трещину по грани мауэрлат-фронтон, первой мыслью было, что крыша разъезжается и выдавливает тремпеля наружу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Я сосед его , у которого котлован, сегодня типа приехал ,,консилиум,, с группой поддержки прораба, виноват котлован.... Бред. У нас с соседом между фундаментами 5 метров. У меня тоже 2-этажный дом из ГБ. Ничего нигде не трещит. Прораба нужно пи... вежливо уговаривать разбирать крышу и лить сплошной замкнутый армопояс по кольцу несущих стен. Я не строитель, но проблему вижу в злостном несоблюдении технологии строительства зданий из ГБ. Перл про вес штукатурки - эта канешна пять! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Крыша распёрла аттиковые стены. По науке, там должен быть не только пояс но и колонны. Прораб - неквалифицированный балабол Добавлено через 1 минуту https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=249712&postcount=4 Добавлено через 1 минуту Таких случаев на форуме полно. Причина всегда одна - мызавждытакробылы Траншея, котлован и прочие вещи никак не виноваты 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Со всеми доводами согласен, по стенам первого этажа , без армирования арматурой тоже пошли трескаться. Но со слов хозяина ,,арматура в газоблока не цепляется рёбрами, поэтому там не нужна, так сказал прораб,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Со всеми доводами согласен, по стенам первого этажа , без армирования арматурой тоже пошли трескаться. Но со слов хозяина ,,арматура в газоблока не цепляется рёбрами, поэтому там не нужна, так сказал прораб,, арматура не просто так кладется в газобетон. она кладется в залитую раствором штробу. Арматура сцепляется с раствором, а раствор с газобетоном. Но это не силовая арматура, она не держит трещины. Ее цель - предотвратить трещины от температурных и усадочных деформаций, а не от силовых. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Одинхрен должна быть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Типа 30 домов построил, все ок. Это ещё нужно проверить Добавлено через 7 минут Прораб все списывает на траншею, которая рядом, говорит ,,шевеление грунта, фундамента итд. арматура в газоблока не цепляется рёбрами, поэтому там не нужна, так сказал прораб Давайте не путать Гоголя с Гегелем. Прораб (производитель работ) - это должностное лицо на стройплощадке, которое управляет строителями и ведёт учёт. Задача прораба - обеспечит строгое выполнение проекта, согласно графика и сметы. Точка. Ваш сосед имел дело с частным ПОДРЯДЧИКОМ. Который в одном лице объединил и инженера-конструктора и сметчика и ПТО и прораба и нач.участка и прораба. Подрядчик приступил к работам без проекта и в процессе нарушил техкарты производителя и строительные нормы. Дом вскоре станет аварийным и жить в нём нельзя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Приблизительно нарисовал места трещин, мансарда 4 угла, трещины расходятся с низу в верх, нижние 2-3 блока целые. Угловые блоки целые, на рисунке не точно получилась линия.... По нижнему этажу, два угла трещина через 10 рядов из 12, тоже углы, по центру стены( за ней несущая стена поперек, треснутый 6-8 рядов, и снизу на фронтальных стенах, 5-6 рядов треснутый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Говорил с хозяином, что еслиб яма была виновата, у него треснулбы фундамент( чисто теоретически) то трещин на задней ( противоположной) стене небыло, на что ответил что фундамент ,,шевелится, и из за этого потрескался весь дом,, посоветовал ему воспользоваться интернетом, посмотреть распределение нагрузок на почву от фундамента, и рекомендации и требования по кладке автоклавного газобетонаа при строительстве и накрытии его жб плитами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Приблизительно нарисовал места трещин, мансарда 4 угла, трещины расходятся с низу в верх, нижние 2-3 блока целые. Угловые блоки целые, на рисунке не точно получилась линия.... По нижнему этажу, два угла трещина через 10 рядов из 12, тоже углы, по центру стены( за ней несущая стена поперек, треснутый 6-8 рядов, и снизу на фронтальных стенах, 5-6 рядов треснутый. Классика. Отсутствие верхнего, и судя по всему, и межэтажного армопояса. Согласен с предыдущими ораторами - траншея тут не при чем. Влияние грунта, если я правильно понимаю, идет примерно под углом 45 градусов (ну вообще то зависит от грунтов, но не суть важно). То есть - при глубине фундамента этого дома 1.2 и траншеи 2.2 метра - взаимное влияние при расстоянии до 1 метра. Если 4 метра - влияния никакого не может быть. И вообще - вы строите на своей земле. Что хотите, там и делайте. Пусть покажет стройпаспорт, где у него такое расстояния от дома до вашего забора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Классика. Отсутствие верхнего, и судя по всему, и межэтажного армопояса. а Верхние пояса отсуствуют при мансарде часто. Не в этом дело. А средний пояс присутствует. Судя по горизонтальному пенопласту. Добавлено через 2 минуты , армопояса сделан, но засыпался ,,сухим,, бетоном. ? Хотя вот это не понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Сухая смесь бетона с Бориспольского бетонного завода, попросил хозяина глянуть документацию на него, если есть. Но на Бориспольском заводе делают сухую смесь м 100 в 7'5 Видел что они носили эту смесь, что с ней делали??? Сухим засыпали, потом мочили или наоборот, не знаю, вибратором точно не пользовались] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergii79 Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 есть формулы по которым можно посчитать допустимые растояния между фундаментами(мне по ним считали минимаьное растояние от фунндамента забора до фундамента дома) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 budindustriya.com/good/beton-m100-p1-v7-5-f-50-29.php Ссылка на бетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Без внутренних фоток ИМХО не армировали кладку, что само по себе ещё пол беды. Хуже, что крыша распирает а против этого не сделано ничего. К фундаменту могут быть вопросы, но лишь при довольно неблагоприятных геологических условиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 1) не вижу трещин, только на 1 фотографии 2) как организован фронтонный вылет? 3) какая прочность газобетона (в2,в2.5)? 4) дайте схематично узел опирания плиты перекрытия на стену, как сделан там армопояс и как продолжена стена наверх Вот и мне тот же вопрос на ум пришел. Судя по выбоинам от проводок, скажу, что или их делали шлямбуром, или прочность ГБ ниже плинтуса. Да и с мауэрлатом с подкрышным армопоясом непонятки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Армопояса под муэрлатом нету, пока в отъезде, как приеду, сделаю доп фото трещин подробно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 у вас крыша вообще ровная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 Как по мне, то отсуствие мауэрлата и панели по странному поясу есть причина. Добавлено через 2 минуты у вас крыша вообще ровная? О вкусах не спорят. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj94t6NrLLbAhXlBsAKHbVUCr0Q_AUICigB&biw=1280&bih=914 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 Как по мне, то отсуствие мауэрлата и панели по странному поясу есть причина. Добавлено через 2 минуты О вкусах не спорят. www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj94t6NrLLbAhXlBsAKHbVUCr0Q_AUICigB&biw=1280&bih=914 И таки да. Газобетон в обязательном порядке требует армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 И таки да. Газобетон в обязательном порядке требует армопояс. Наблюдаю кучу домом без оных. Но с деревянными перекрытиями и мауэрлатами. И без трещин. Просто он есть разной марки и назначения . У ТС он может быть еще и теплоизоляционным, а не конструкционный. Как пример www.stonelight.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2 skb21.ru/lenta/blog/marka-prochnosti-stenovykh-blokov/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nkholodniy Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 По центру дома, странная трещина. Она от фундамента идет наверх? На фундаменте трещин нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення