ОМОН Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Подскажите если кто знает у товарища стоит газ котел китаец по причине частого отключения єлектричесва и наличия дома двух киндеров .был прикуплен генератор СОМА .При первом пуске котла от генератора котел отказался работать.Приехали соединили ноль и землю генератора о все ожило котел работает все нормалды .Прошел год почти зима искричество отключили и в воскресенье вечером звонит дружбан НЕ РАБОТАЕТ котел пламя не видит помпа воет как собака баскервилей .После полуторачасового секаса ни фига не получилось вопрос к ЗНАТОКАМ ПОЧЕМУ????? P.S варианты на тему перемены фазы и ноля заземления не проходят занимаюсь котельным оборудованием уже много лет. Вопрос к электрикам почему прошлой зимой все было гуд а теперь тоже гуд только в другую сторону.Заранее ВСЕМУ НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ СПАСИБО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Вопрос к электрикам почему прошлой зимой все было гуд а теперь тоже гуд только в другую сторону.Заранее ВСЕМУ НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ СПАСИБО Вариантов может быть несколько. Для начала, пусть попробует подгрузить генератор доп. нагрузкой - лампочкой, нагревателем и пр. Возможно, генератор "не видит" нагрузки и ерундит на выходе. Второе - пусть все же проверит, сидит ли один из выходов гены на входном нуле (от столбов) и не нарушен ли энтот ноль. Как вариант, попробовать сформировать "виртуальный ноль" - отключить гену от щитка напрочь и один из его выходов посадить на землю через мощный керамический резистор 5-7 Ом - это и будет искомый ноль, который нужно подключить к клемме "N" котла. Второй выход автоматом станет "P", то есть фаза. Если и это не поможет, звать шамана с бубном ;) А от сети-то котел нормально работает?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 15 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 нагружали не помогает.генератор живет своей жизнью к сети дома подключается только при пропадании искричества.от сети все нормалды при работе от генератора воет циркуляционник почему непонятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 нагружали не помогает.генератор живет своей жизнью к сети дома подключается только при пропадании искричества.от сети все нормалды при работе от генератора воет циркуляционник почему непонятно Скорее всего, нелады с синусом. Надо смотреть генератор. Если найдете осцилограф, думаю, он многое прояснит. Если не найдете - стучитесь к Dalet-у, может поможет анализатором. Как вариант решения, можно поставить любой он-лайн стаб (лучше - ИБП - он и в будущем выручит, чтобы не гонять ген. ночью) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Похоже у него траблы с регулировкой оборотов. Там видимо что то износилось, поламалось или заело, закоксовалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Похоже у него траблы с регулировкой оборотов. Там видимо что то износилось, поламалось или заело, закоксовалось. одним словом - закитаелось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Вариантов может быть несколько. Для начала, пусть попробует подгрузить генератор доп. нагрузкой - лампочкой, нагревателем и пр. Возможно, генератор "не видит" нагрузки и ерундит на выходе. Второе - пусть все же проверит, сидит ли один из выходов гены на входном нуле (от столбов) и не нарушен ли энтот ноль. Как вариант, попробовать сформировать "виртуальный ноль" - отключить гену от щитка напрочь и один из его выходов посадить на землю через мощный керамический резистор 5-7 Ом - это и будет искомый ноль, который нужно подключить к клемме "N" котла. Второй выход автоматом станет "P", то есть фаза. Если и это не поможет, звать шамана с бубном ;) А от сети-то котел нормально работает?! даже не предпологал что с геной может быть столько траблов регулярно юзал трех азиатов, 2*1200 китайца и 1*2800 ипонец так провод папа-папа в резетку клац автоматом и вперед Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 даже не предпологал что с геной может быть столько траблов регулярно юзал трех азиатов, 2*1200 китайца и 1*2800 ипонец так провод папа-папа в резетку клац автоматом и вперед а потом после таких включений приносят - вот гляньте дымок чего-то пошел, или вот - посмотрите что-то двигатель заклинило. Туда а там из генеатора ниче неосталось, даже перемотать нереально, плавятся все пластиковые детали. А еще притензию предьявляют - как так защиты нет, плохо, не продуманно. Мне с таким диагнозом в последние пару месяцев практически каждую неделю носят таких убиенных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 а как надо??? элемакс верой и правдой лет семь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 а как надо??? элемакс верой и правдой лет семь Варианта два: 1.Быть всегда в форме и помнить даже с будуна что ночью генератор работал и нада бы все формальности с очередностью вкл/выкл автоматов и перемычек соблюсти. 2.Переключатель вводов поставить (для 1ф 25А стоит 75грн) По моему второй вариант надежней будет. Хотя, зачем, палите, мне работы больше будет. p.s. это я так, не для Вас лично, а для всех жаждущих экономить и верить, что с ним это не случится. А всетаки Элемакс штука класная, правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 автомат это само собой а очередность включения - как у спец-назовца калаш разобрать собрать с закрытыми глазами больше в шоке от заземления и прочего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 21 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 я так и не понял что с нашим геной.или хвалив элемакс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 я так и не понял что с нашим геной.или хвалив элемакс Ваш гена выдает напряжение, форма и величина которого не подходят для котла. Вам нужно: 1. Обеспечить надежную нейтраль для генератора и для котла правильной работы датчика пламени. 2. Перед котлом установить либо: - источник бесперебойного питания с двойным преобразованием - нормализатор напряжения с двойным преобразованием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 я все понимаю но почему вчера РАБОТАЛО А СЕГОДНЯ НЕТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 я все понимаю но почему вчера РАБОТАЛО А СЕГОДНЯ НЕТ ДВС - весьма нестабильная конструкция, а регулятор оборотов в нем - туфта. возможно, что "вчера" двигатель работал в немного другом режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 ДВС - весьма нестабильная конструкция, а регулятор оборотов в нем - туфта. возможно, что "вчера" двигатель работал в немного другом режиме. Просто регулятор или еще что было новое и не изношенное, без набившейся пыли и грязи на втулках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 ЯЯ бы поставил какой нибудь "смарт" бесперебойник и не заморачивался с отгадыванием китайских глюков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Сообщение от ОМОН Вопрос к электрикам почему прошлой зимой все было гуд а теперь тоже гуд только в другую сторону.Заранее ВСЕМУ НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ СПАСИБО Такие вещи случаются и с генераторами Хонда - уходит частота или портится синусоида. В генераторах есть винт регулировки оборотов - частоты, вы её можете попробовать перестроить на 50 Гц. И есть два способа решения - 1. ИБП он-лайн. 2. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...