Пожелтели расходрмеры в коллекторе ТП

xPavelx

Рекомендовані повідомлення

Теплый пол смонтирован года 3 назад. Недавно открыл ящик коллектора и заметил что расходомеры изнутри пожелтели. Если посмотреть на фото, то самый левый расходомер пожелтел немного, второй вроде не изменился, остальные пожелтели. Сантехники, которые монтировали тп, говорили что заливали подготовленную воду в систему.

Это признак того что в системе циркулирует ржавая вода ? Может такое быть при дистиляте ? Нужно ли менять теплоноситель в системе ?

20210227_175447-1612x907.thumb.jpg.1729bf4fa40200397480be037b827921.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ли менять теплоноситель в системе ?

Это может быть все что угодно. Он не промытой в начале системы до чего то ржавеющего в ней. Я бы ничего не трогал, пускай работает.

Если муляет глаз расходомеры всегда можно почистить.

1948572374_2020-07-2418_34_36.thumb.jpg.dcccf95c44893f3bc8efc26bfddad049.jpg

1861701473_2020-07-2421_43_13.thumb.jpg.477da8b1414478ff1802c89770ef8a5d.jpg

764243944_2020-07-2421_46_41.thumb.jpg.5d56ef42be37a26d5a0e890ff427a631.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это может быть все что угодно. Он не промытой в начале системы до чего то ржавеющего в ней. Я бы ничего не трогал, пускай работает.

Если муляет глаз расходомеры всегда можно почистить.

Глаз не муляет, я в этот ящик и не заглядывал никогда. Главное чтоб котел потом из-за этого не вышел из строя или еще что-нибудь не приключилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не переживайте, а перед котлом должен быть фильтр для этих целей.

 

Никакого фильтра у меня перед котлом нет :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никакого фильтра у меня перед котлом нет :(

Фотку котла давайте, может, как с тем сусликом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикрепил

Обычно так работу по сантехнике делают штукатуры.

Нету у Вас фильтра, надо ставить. И понятия ремонтопригодность отсутствует вообще. К примеру снять котел нет возможности, нужно трубы резать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно так работу по сантехнике делают штукатуры.

Нету у Вас фильтра, надо ставить. И понятия ремонтопригодность отсутствует вообще. К примеру снять котел нет возможности, нужно трубы резать.

 

 

Эээх. И это, монтаж делала одна из самых дорогих фирм по Харькову. Цены помню у них все были евро за работу.

А что за фильтр то нужен ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эээх. И это, монтаж делала одна из самых дорогих фирм по Харькову. Цены помню у них все были евро за работу.

А что за фильтр то нужен ?

Че то участились за сегодня жалобы на Харьковских сантехников. На дальнейшее, показывайте фотки подскажем.

Фильтр вот такой, перед ним и после краны, стоит на обратке на горизонтальном участке.

123389_1.jpeg.520d71eaf48f3687716ff24f3f24c446.jpeg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фильтр вот такой, перед ним и после краны, стоит на обратке на горизонтальном участке.

А если на обратке на вертикальном участке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если на обратке на вертикальном участке?

Если на вертикальном, то такой

valtec.ua/ru/filtr-mehanicheskoj-ochistki-universalnyj/

Как выше на фото, не стоит делать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на вертикальном, то такой

valtec.ua/ru/filtr-mehanicheskoj-ochistki-universalnyj/

Как выше на фото, не стоит делать.

 

Настолько не стоит что лучше переделать?

Электрокотел уже 3-й сезон, газовый 4 месяца. Вода была залита со скважины, не самая чистая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настолько не стоит что лучше переделать?

Электрокотел уже 3-й сезон, газовый 4 месяца. Вода была залита со скважины, не самая чистая.

Не, можно не переделывать. Железо из скважины эти фильтры все равно не уберут.

Фильтр свою функцию выполняет, но при обслуживании по-человечески не чистится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фотки давно не постил.

Так не правильно.

Фильтр должен уловить грязь и оставить у себя в отстойнике. Затем чтобы не сливать всю воду с системы отопления до и после фильтра перекрываются краны, у фильтра откручивается отстойник вынимается и чистится сетка от грязи.

1398277920_2021-02-2722_39_22.thumb.jpg.c6cd91a6b51a852fd5f2d00e6da84dc5.jpg

1466964625_2021-02-2722_39_04.thumb.jpg.d8016a4cd5b5365e0925badd49482beb.jpg

1904412655_2021-02-2722_39_15.thumb.jpg.0a29f5941ce4862ef649d800aecd0902.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настолько не стоит что лучше переделать?

Переделывать не стоит, фильтр не пускает грязь в котел но и не улавливает ее как это положено. Косяк того кто ставил котел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эээх. И это, монтаж делала одна из самых дорогих фирм по Харькову. Цены помню у них все были евро за работу.

 

Долбо@бы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если муляет глаз расходомеры всегда можно почистить.

А зачем выкуручивать весь узел, если можно только колбы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем выкуручивать весь узел, если можно только колбы?

Если ты про мою фотку, то у меня вопрос: ты знаешь, как разобрать и почистить расходомер от Керми?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет не знаю.

Тут твое видео бесполезно.

Внимательно почитай, расходомеры от Керми, тоненькие такие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я знаю какие расходомеры у Керми, к сожалению, но я их никогда не выкручивал за ненадобностью. Неужели производитель колбы у Керми впрессовывает? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я знаю какие расходомеры у Керми, к сожалению, но я их никогда не выкручивал за ненадобностью.

О тож.

На представительстве Керми мне сказали, что их расходомер неразборный и меняется ТОЛЬКО целиком.