SarikChel Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Требуется управлять электромагнитными клапанами (1 и 2) на воду (нормально закрытыми или нормально открытыми) из двух точек, разделенными стеной. Но надо точно знать, подается на клапан напряжение или нет. Отвод от клапана провода через стену на специальный светодиодный индикатор - не вариант, так как уже колхоз (или не колхоз?). Видится управление двумя проходными выключателями с индикатором. Но клапан - не лампа, чтобы сразу увидеть, подано на него напряжение. Покажут ли индикаторы выключателей, что на клапане появилось напряжение? Индикатор обычного выключателя гаснет при включении. А как ведут себя индикаторы проходного выключателя? Такая схема рабочая или предложите лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Добавлено через 57 минут Индикатор обычного выключателя гаснет при включении. А как ведут себя индикаторы проходного выключателя? Такая схема рабочая или предложите лучше? Есть два варианта выключателей. Выключатель с подсветкой - светится, когда цепь разорвана. Выключатель с индикацией - когда замкнута, то есть, как раз то, что нужно. Допустимо ли подавать напряжения на оба клапана одновременно? Если нет - посмотрите жалюзийные выключатели, в них есть механическая или электронная блокировка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SarikChel Опубліковано: 9 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 Допустимо ли подавать напряжения на оба клапана одновременно? В принципе, да: они не связаны друг с другом.. Будут открыты или закрыты оба клапана. Прикладываю дополненную схему. Подозреваю, продавцы не отличают подсветку от индикации. В картинках гугла тоже они смотрятся одинаково. Как различить их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 В принципе, да: они не связаны друг с другом.. Будут открыты или закрыты оба клапана. Прикладываю дополненную схему. Подозреваю, продавцы не отличают подсветку от индикации. В картинках гугла тоже они смотрятся одинаково. Как различить их? Выключатели с индикацией требуют дополнительного нуля - лампа подсветки включается между фазой на выходе выключателя и нулём от щита, потому на них сзади обозначена третья клемма подключения. Но есть один нюанс - они не бывают проходными, поскольку фаза берется на выходе, а в проходном выходов два. Организовать индикацию в схеме с проходными выключателями немного сложнее, потребуются не только нулевой провод от щита, но и дополнительный фазный провод между выключателями. На первый от щита проходной выключатель придется вернуть фазу с выхода второго выключателя - то есть тот провод, который идёт к клапану. На первый и второй выключатель - подать ноль от щита. Если проводка позволяет это сделать - задача решается либо проходными выключателями с подсветкой (их придется доработать) либо - намного проще - отдельными индикаторами типа ИЭК AD16. Они есть четырех цветов и легко будет визуально разделить впускной и выпускной клапаны - если это нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SarikChel Опубліковано: 10 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 Engeneer, ваша схема, безусловно, грамотная и современная. Но, на мой взгляд дилетанта, сложная и от того вряд ли реализуемая (еще и потому, что все уже замуровано. Могу только просверлить стену, чтобы соединить проходные выключатели с соответствующими клапанами). Вижу все-таки размещение светодиодных лампочек рядом с проходными выключателями и подсоединение фазы их трансформаторов к фазе, "идущей" на клапаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 Вижу все-таки размещение светодиодных лампочек рядом с проходными выключателями и подсоединение фазы их трансформаторов к фазе, "идущей" на клапаны. Да, именно так, если там есть "ноль" - без проблем! А трансформаторы не нужны, индикаторы AD16 есть на 220 Вольт и стоят копейки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SarikChel Опубліковано: 11 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Отличное решение! Спасибо, Engeneer! Пусть у вас все получается! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...