Проклейка швов пароизоляции

Ответ
 
Опции темы
Старый 24.10.2010, 21:26   #1
viktor02
Форумчанин
 
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 287
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Проклейка швов пароизоляции

Подскажите,пожалуйста,чем оптимально проклеивать швы пароизоляции.В Эпицентре есть лента битумная и еще подобная,но получается довольно недешевая.Можно ли проклеить алюминизированным скотчем или чем-то подобным,насколько крепко она будет держаться?
И еще.После укладки пароизоляции,надо ли ее пристреливать скобами?
Всем ответившим наперед спасибо.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 21:31   #2
Stanitskii
Старожил форума
Аватар для Stanitskii
 
Регистрация: 02.03.2010
Адрес: Боярка
Пол: Мужской
Сообщений: 1,067
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 486 раз(а) в 277 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,чем оптимально проклеивать швы пароизоляции.В Эпицентре есть лента битумная и еще подобная,но получается довольно недешевая.Можно ли проклеить алюминизированным скотчем или чем-то подобным,насколько крепко она будет держаться?
И еще.После укладки пароизоляции,надо ли ее пристреливать скобами?
Всем ответившим наперед спасибо.
только лентой,не дешево ,но эфективно.Пристреливать в удобных местах,избегая провисания паробарьера.По середине натяните конвертом шнур(подешевле-пластиковая лента крепежа)
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 21:45   #3
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,838
Вы сказали Спасибо: 7,858
Поблагодарили 12,318 раз(а) в 3,956 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,чем оптимально проклеивать швы пароизоляции.В Эпицентре есть лента битумная и еще подобная,но получается довольно недешевая.Можно ли проклеить алюминизированным скотчем или чем-то подобным,насколько крепко она будет держаться?
И еще.После укладки пароизоляции,надо ли ее пристреливать скобами?
Всем ответившим наперед спасибо.
Не битумная,а бутиловая,или(но дороже в 2 раза) бутил-каучуковая,К-2 называется,ей и надо проклеивать.
Алюминевый скотч не советовал бы,слабее.
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Expert (25.07.2012)
Старый 24.10.2010, 23:24   #4
Слава Факро
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 62
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Обычным скотчем.
100 % пароизоляцию желательно делать только в будущих помещениях с повышеной влажностью. В комнатах нахлест по полосе нет - 10 см.
Обратите внимание с другой стороны ваты должна быть хорошая ветро или гидроизоляция в виде супердифузионной мембраны. Которая сверху должна хорошо проветриватся - приблизительно 5 см.
Слава Факро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 09:53   #5
viktor02
Форумчанин
 
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 287
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Слава Факро Посмотреть сообщение
Обычным скотчем.
100 % пароизоляцию желательно делать только в будущих помещениях с повышеной влажностью. В комнатах нахлест по полосе нет - 10 см.
Так и хочется съэкономить на скотче Неужели ,по мнению многих,им действительно не стоит проклеивать? Умом понимаю,но на кошелек тяжеловато
По поводу нахлеста не понял - должен быть 10 см или без него?
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 11:26   #6
zlooo
Форумчанин
 
Регистрация: 26.04.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 372
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 67 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для zlooo с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
Так и хочется съэкономить на скотче Неужели ,по мнению многих,им действительно не стоит проклеивать? Умом понимаю,но на кошелек тяжеловато
По поводу нахлеста не понял - должен быть 10 см или без него?
Должен быть нахлест, а по поводу ленты, скупой платит дважды...
zlooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 15:23   #7
igron
Форумчанин
 
Регистрация: 03.10.2010
Адрес: Вишневое
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
По умолчанию

На данный момент все кровельщики применяют К-2, не шутите с этим, достаточно маленьких дырочек и вся влага будет в утиплителе. Продавцы паробарьера не дадут гарантию если не будет ленты. Хотя время не стоит канадцы придумали новшество, можете узнать на Дрим Хаусе.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 08:55   #8
Слава Факро
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 62
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Читать только улыбаясь
Согласен со всеми. Молодцы.
Но, берем мансарду. Где то там в стенке или потолке за гипсокартоном будут маленькие дирочки. И весь пар как сперматозоиды к яйцеклетке будет ломится именно туда
Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин.
10 лет назад компании задумывались о пароизоляции которая бы пропускала до 50 г на м2 за 24 часа и.т.д. Так как и дом дышит и пленка не создает еффект термоса, и климат в комнате здоровее, и вата не теряет своих свойств. Отаке.
Всем знакомым в качестве пароизоляции продавал мнимую гидроизоляцию ютафол Д110 стандарт. Сопротивление дифузии огромное, паропроницаемость 20-40 гр максимум.
З.Ы. Есть возможность гляньте на проклееные швы пароизоляции бутил-каучуковой лентой или К2 через 2-3 года
Слава Факро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 09:40   #9
viktor02
Форумчанин
 
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 287
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Слава Факро Посмотреть сообщение
Читать только улыбаясь
Согласен со всеми. Молодцы.
Но, берем мансарду. Где то там в стенке или потолке за гипсокартоном будут маленькие дирочки. И весь пар как сперматозоиды к яйцеклетке будет ломится именно туда
Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин.
10 лет назад компании задумывались о пароизоляции которая бы пропускала до 50 г на м2 за 24 часа и.т.д. Так как и дом дышит и пленка не создает еффект термоса, и климат в комнате здоровее, и вата не теряет своих свойств. Отаке.
Всем знакомым в качестве пароизоляции продавал мнимую гидроизоляцию ютафол Д110 стандарт. Сопротивление дифузии огромное, паропроницаемость 20-40 гр максимум.
З.Ы. Есть возможность гляньте на проклееные швы пароизоляции бутил-каучуковой лентой или К2 через 2-3 года
И что мы увидим? Вы видели эти швы?
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 09:52   #10
igron
Форумчанин
 
Регистрация: 03.10.2010
Адрес: Вишневое
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
По умолчанию

Я видел, обслуживаю по сервису свою работу, приезжал для профилактики, работает идеально, если были какие то складки, то сейчас под утеплителем ровно. Если принципиально можем подъехать на Осокорках, возле Материка 2года.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 18:58   #11
Слава Факро
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 62
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

igron Спасибо большое.
Верю что кровельщик с ровными руками лентой типа К2 склеит 2 чистых полотна пленки и он будет держатся долго. Но на практике последние 10 лет очень часто или пленка пыльная, или дерево мокрое ) ну и т.д.
Но основной вопрос Необходимости проклейки пароизоляции.
Вот еще нашел сайт Роквул;
Во влажных помещениях, таких как кухня, ванная, туалет, следует обязательно применять пароизоляционную пленку во избежание проникновения повышенного количества водяного пара в изоляцию (слишком большое количество водяного пара может привести к отсырению теплоизоляции и утрате ею изоляционных свойств). В прочих помещениях, таких как жилые комнаты, спальни, содержание влаги настолько мало, что она не в состоянии ухудшить тепловые параметры минеральной ваты, поэтому в таких помещениях нет необходимости использовать пароизоляционную пленку.
С уважением
Слава Факро.
Слава Факро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слава Факро за это полезное сообщение:
scrambler (01.11.2010)
Старый 26.10.2010, 23:21   #12
igron
Форумчанин
 
Регистрация: 03.10.2010
Адрес: Вишневое
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
По умолчанию

Слава хочешь сказать спасибо клацай в правом углу вниэу.Я с тобой согласен насчет не везде,подшиваю потолок ОСБ и не накрываю париком. Это канадские дома.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 08:22   #13
Nafanya_TT
Форумчанин
 
Регистрация: 02.08.2009
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 393
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Слава Факро Посмотреть сообщение
igron Спасибо большое.
Верю что кровельщик с ровными руками лентой типа К2 склеит 2 чистых полотна пленки и он будет держатся долго. Но на практике последние 10 лет очень часто или пленка пыльная, или дерево мокрое ) ну и т.д.
Но основной вопрос Необходимости проклейки пароизоляции.
Вот еще нашел сайт Роквул;
Во влажных помещениях, таких как кухня, ванная, туалет, следует обязательно применять пароизоляционную пленку во избежание проникновения повышенного количества водяного пара в изоляцию (слишком большое количество водяного пара может привести к отсырению теплоизоляции и утрате ею изоляционных свойств). В прочих помещениях, таких как жилые комнаты, спальни, содержание влаги настолько мало, что она не в состоянии ухудшить тепловые параметры минеральной ваты, поэтому в таких помещениях нет необходимости использовать пароизоляционную пленку.
С уважением
Слава Факро.
Я немного с другой темой пересекусь:www.stroimdom.com.ua/forum/sh...404#post731404

Так, тогда скажите какой смысл в супер пупер мембране??????
Сами себе противоречите, то пара целый вагон, то его совсем нет, это как понимать
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 08:41   #14
igron
Форумчанин
 
Регистрация: 03.10.2010
Адрес: Вишневое
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nafanya_TT Посмотреть сообщение
Я немного с другой темой пересекусь:www.stroimdom.com.ua/forum/sh...404#post731404

Так, тогда скажите какой смысл в супер пупер мембране??????
Сами себе противоречите, то пара целый вагон, то его совсем нет, это как понимать
Тут говорится о паробарьере , а не о супер пупер мембране, или Вы ее притесняете к паробарьеру.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igron за это полезное сообщение:
Слава Факро (27.10.2010)
Старый 27.10.2010, 09:45   #15
Golos
Старожил форума
Аватар для Golos
 
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,454
Вы сказали Спасибо: 1,795
Поблагодарили 2,309 раз(а) в 983 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zlooo Посмотреть сообщение
Должен быть нахлест, а по поводу ленты, скупой платит дважды...
...жлоб трижды, а лох - постоянно. Согласен на все 100. Хотя встречал и метод когда ребята стыковали на рейке, пристреливая несколько заворотов (слоев 4) пароизоляции скобами, часто так били. Может нормально, а по цене не прикидывал.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 09:52   #16
Golos
Старожил форума
Аватар для Golos
 
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,454
Вы сказали Спасибо: 1,795
Поблагодарили 2,309 раз(а) в 983 сообщениях
По умолчанию

Может кто поделится опытом как правильно закончить пароизоляцию возле мауэрлата, надо ли закрывать вату над ним, которая выглядывает между стропил в коробочку свеса?
Спасибо.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 10:10   #17
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,838
Вы сказали Спасибо: 7,858
Поблагодарили 12,318 раз(а) в 3,956 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Может кто поделится опытом как правильно закончить пароизоляцию возле мауэрлата, надо ли закрывать вату над ним, которая выглядывает между стропил в коробочку свеса?
Спасибо.
Вату закрывать не надо,для тяги,т.к. что бы воздух оттуда вышел,нужно что бы он зашёл...
ПБ изнутри закрывает мауэр и ложится на стену.
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Golos (27.10.2010), Васян (27.10.2010)
Старый 27.10.2010, 15:17   #18
Nafanya_TT
Форумчанин
 
Регистрация: 02.08.2009
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 393
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от igron Посмотреть сообщение
Тут говорится о паробарьере , а не о супер пупер мембране, или Вы ее притесняете к паробарьеру.
Я вроде бы привёл ссылку на другую тему, почитайте и поймёте.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 15:15   #19
DAP
Новичок
 
Регистрация: 03.07.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для DAP с помощью AIM
По умолчанию

Шановні практики, підкажіть будь-ласка:
1. На якій відстані від верху стика при горизонтальному нахльості пароізоляції приклеюється К-2? Логіка підказує, що з самого верху, але це тільки моє ІМХО.
2. Зараз пароізоляція холодна, К-2 гріється в теплому приміщенні. Коли проклеювати стики (враховуючи температуру) пароізоляції, щоб забезпечити хорошу адгезію? Якщо закрити весь контур ватою та ударним методом подати на мансарду тепле повітря з 1-го поверху – отримаємо конденсат на пароізоляції. Напрошується варіант поступово (12-24год) нагріти приміщення масляним радіатором, переконатись у відсутності конденсату на плівці і тоді проклеїти стики. Як краще поступити?

П.С.Кнопку «спасибо» мені ще не виділили, так що дякую наперед.
DAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 15:45   #20
*Alexey*
Старожил форума
Аватар для *Alexey*
 
Регистрация: 16.09.2010
Адрес: Стольный Град
Пол: Мужской
Сообщений: 4,292
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
По умолчанию Проклейка швов паро- и гидробарьера

Господа уважаемые и те, кто используют К2. Спешу сообщить, что лента К2 - прошлый век, и я сочувствую тем, кто до сих пор пользуется ею. У меня лично, за 4 года, и по день сегодняшний ни одной жалобы по проклеянным швам паробарьера НЕТ.
Делюсь секретом: ленту применяю DELTA MULTI BAND (для всех типов мембран и пароизоляции, кроме ФОЛЬГИРОВАННОЙ). Только клеять её надо при температуре не ниже +7С, и очень осторожно, бо не туда притулишь - кирдык. Цепкая, как пасть питбуля...
Для фольгированной пароизоляции - DELTA POLY BAND. Но опять же при стене - MULTI BAND (зачистить от пыли и раствора+желательно прогрунтовать) - НА ВЕКА!!!!!!!!!!!.
Производитель DERKEN DELTA (короче немцы). Да пленки (мембраны, пароизоляцию) уже в основном применяю их же.
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании