Как правильно перевести а/ч в квт/ч на автономном ел.снабжении

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.11.2017, 21:14   #41
Zergus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.05.2017
Пол: Мужской
Сообщений: 54
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaksymS Посмотреть сообщение
Смотря какая длина. При 12 В питании будет падение напряжения... Насколько критичное - от длины таки зависит.

Кроме вас этого никто не знает.
Всего у меня пошло около 100 м, но это с розетками и учетом того что каждая линия отделно через отдельный автомат!!! Тоесть к самой дальней лампочке - где то м 15 будет со всеми поворотами. Какпосчитать приблизительную просадку - не подскажете? Спасибо!
Zergus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 21:18   #42
MaksymS
Супер старожил форума
 
Регистрация: 01.01.2016
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 16,298
Вы сказали Спасибо: 9,509
Поблагодарили 14,041 раз(а) в 6,231 сообщениях
По умолчанию

При 15 м проводе и лампочке 20 Вт упадет 0,4 В - не критично.
MaksymS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MaksymS за это полезное сообщение:
Zergus (03.11.2017)
Старый 04.11.2017, 06:21   #43
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
 
Регистрация: 09.07.2012
Адрес: Киев, Харьковский массив
Пол: Мужской
Сообщений: 2,866
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,676 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zergus Посмотреть сообщение
Защита на инверторе срабатывает при падении до 10в на входе
---
Отсечка при 10 В защитит ваши батареи от глубокого разряда только тогда, когда разрядный ток в этот момент будет не меньше 0,3 С (90 А).

Цитата:
Сообщение от Zergus Посмотреть сообщение
Какпосчитать приблизительную просадку
---
У меди сопротивление одного километра сечением 1 мм.кв. примерно 18 Ом. Для сечения 2,5 мм.кв. это сопротивление меньше в 2,5 раза. До нагрузки, которая по прямой находится в 20 метрах от АКБ, ток проходит 40 метров. Итого, (18/2,5)*0,040=0,288 Ом. Если мощность нагрузки 20 Вт, то приблизительная просадка напряжения будет (20/12)*0,288=0,48 В.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
Zergus (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 10:55   #44
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,103
Вы сказали Спасибо: 7,468
Поблагодарили 1,453 раз(а) в 840 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zergus Посмотреть сообщение
Для контроля поставил вольт-метр, на максимуме показывает 13в. В тх к акумам написано что максимально допустимый разряд до 1.6в на каждом элементе, но я думаю что это многовато - более 5вольт разряжать не планирую, так как смысла нет, потом только генератор дольше мучить
1.6 В на банку, это 9,6 В на клемах акумулятора, при разряде до 5В, или на 5 В от 13В (не совсем понял, что вы имеете в виду)= очень скоро здать акумы на лом.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
MaksymS (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 20:31   #45
Zergus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.05.2017
Пол: Мужской
Сообщений: 54
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
1.6 В на банку, это 9,6 В на клемах акумулятора, при разряде до 5В, или на 5 В от 13В (не совсем понял, что вы имеете в виду)= очень скоро здать акумы на лом.
Та без разницы )) на 10в отбивает защита инвертора
Zergus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 21:50   #46
Zergus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.05.2017
Пол: Мужской
Сообщений: 54
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Exclamation

Цитата:
Сообщение от MaksymS Посмотреть сообщение
Уверены? Вообще что-то странное показывает. У вас же не синус на выходе? Поэтому этот диджитоп правильное напряжение не сможет показать, т.к. рассчитан только на синус.
Доброго времени суток уважаемые знатоки
Вот вздумалось мне добавить ко всему выше перечисленному (АКБ+Инвертор, Генератор и в далеких планах сеть) импровизированный АВР Внимание вопрИсы:
1. Почему вот такая вот релюшка РВФ 3/16

мой инвертор хочет "видеть" только 1 раз из десяти и срабатывает когда ей взумается, а в основном при отключении сети (дома пробовал) не перекидывает на "фазу" инвертора, а выбивает -Н- что значит "сработала защита от залипания контактов"? Синусоида модифицированная влиять на неё может?
2. У инвертора обнаружить четко где фаза, а где ноль так и не удалось, мож кто знает как это сделать и возможно ли вообще? Пока сделал как тут, но не дает этот вопрос спать все равно ))
3. При работе от генератора опять же несистиматически выбивает ошибу но уже -А-, что значить выход напряжения за допустимые пределы, хотя мультик обычный все верно показывает, в пределах 218-225в...

Буду благодарен за любые комментарии )) С меня Спать уже немогу с этими вапросамы
Изображения
 
Zergus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании