Andrey-Bucha Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Добрый день! Прошу поделиться информацией, может ссылкой. Есть очень хорошо утепленный дом. 1-й этаж теплай пол, 2-й этаж - батареи. Основное отопление - тепловой насос + на большой мороз Стропува. Так как для теплового насоса критична мин температура носителя для экономной работы, то в основном выставляю 35 градусов. И вот эксплуатацию дома начал в этом году и выяснил, что при такой температуре не хватает мощности в одной комнате, в которой чуть большее окно (хотя и на юг выходит) и 3 стенки наружные. во всех остальных комнатах на улицу выходит одна стенка и таких проблем нет. В общем в данной комнате при +35 в системе (-5 на улице) тем около 15 градусов. При +40 около 17-18. и при +45 градусах легко выходит на 20 и выше. Все конечно закономерно - чем меньше температура, тем меньше мощность радиатора. По сути имею радиатор КЕРМИ с нижним подключением. Осб подключения 6 см от стены. Высота радиатора 600 мм (можно поставить до 800 мм) и ширина 1200 мм (можно поставить 1300 высотой 600 мм либо 1400 мм высотой до 800 мм чтобы кнопки управления жалюзи не закрыть). В своей спальне, санузлах и кабинете стоят радиаторы Регулус и медными теплообменниками и чувствую, что они гораздо лучше работают с низкой температурой носителя Но хотел бы узнать мнение экспертов, советы и может какие то предложения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Но хотел бы узнать мнение экспертов, советы и может какие то предложения В Вашем случае нет разницы. Если взять (условно), два радиатора один с меньшей теплоотдачей другой с большей. То отличие между ними будет во времени первого нагрева, думаю, +- 30 минут. С большей отдачей прогреется быстрее, а дальше разницы не будет никакой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 В Вашем случае нет разницы. Если взять (условно), два радиатора один с меньшей теплоотдачей другой с большей. То отличие между ними будет во времени первого нагрева, думаю, +- 30 минут. С большей отдачей прогреется быстрее, а дальше разницы не будет никакой. Ну не думаю. Я вот порылся в интернете. Возможно ошибаюсь. Но все таки При температуре 55-45-20 (вход, выход, комната) Керми Тип 11 1400х600 показывает мощность 750 ватт Медные Regulus profil - 1475 ватт Медные Regulus sollaris - 1611 ватт Так что при одинаковой тепрературе в СО - отдача последнего будет в 2 раза больше того, что стоит В Вашем случае нет разницы. Если взять (условно), два радиатора один с меньшей теплоотдачей другой с большей. То отличие между ними будет во времени первого нагрева, думаю, +- 30 минут. С большей отдачей прогреется быстрее, а дальше разницы не будет никакой. Я думаю вы имели ввиду если мощности хватает с запасом, то да. Если нужно скажем перекрыть 1000 ватт потерь, то второй радиатор скажем за час прогреет комнату и перейдет с помощью головки в режим ограничения поток, третий радиатор прогрее может за пол часа, но проблема в том, что мощность первого меньше потерь и он никогда не прогреет. Я об этом писал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Сергей 31 від вас єрунду почути дивно. Припускаю, що не вірно зрозуміли суть проблеми Andrey-Bucha При малій дельті малий тепловий напір і відповідно малий теплозйом. Збільшити можна двома способами: - збільшити дельту (температуру подачі). Цей варіант не цікавий. - зблішити площу теплообміну. Тут усе просто. Окрім вищий/ширший можна брати також і товстіший. Батареї діляться на класи - 11, 22, 33. У вас 11 (що не розумно при роботі з ТН. Явно систему ніхто не рахував...). Поставте 22 чи 33. Різниця потужності у різнометалевих батарей одинакового розміру за рахунок геометрії ребер (площі) а не різниці теплопровідності матеріалу. ІМХО на малих температурах різниця в теплопровідності мало чи взаралі не помітна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 від вас єрунду почути дивно. Припускаю, що не вірно зрозуміли суть проблеми Вы считаете, что если разные радиаторы при одинаковом температурном режиме подобраны на одинаковую мощность. И при одинаковом источнике тепла (тепловой насос), выдадут не одинаковое количество тепла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Сергей 31 від вас єрунду почути дивно. Припускаю, що не вірно зрозуміли суть проблеми Andrey-Bucha При малій дельті малий тепловий напір і відповідно малий теплозйом. Збільшити можна двома способами: - збільшити дельту (температуру подачі). Цей варіант не цікавий. - зблішити площу теплообміну. Тут усе просто. Окрім вищий/ширший можна брати також і товстіший. Батареї діляться на класи - 11, 22, 33. У вас 11 (що не розумно при роботі з ТН. Явно систему ніхто не рахував...). Поставте 22 чи 33. Вопрос в другом. Долго дом строился. и ТН установил в прошлом году. Изначально газ планировал. Сейчас стоит 11 тип 600х1200 Я могу легко по ширине ставить 1400 (уже +10% скажем) По толщине. ясно что тип 22 выдаст больше энергии, но есть ограничения. Сейчас трубы выходят в 6 см от стены для типа 11. Померял Регулус который у меня в другой комнате стоит и выходит что там ось батарей примерно 7 см от стены. Но судя по креплению есть возможность на 1 см ближе к стене поставить. Толщина Регулуса 9 см, от стены примерно 2,5 см. А что с типом 22? у меня один такой висит. Выходит его толщина 10 см, от на 3 см от станы. Трубы 8 см от стены. Т.е. нужно доработать крепление или новое сделать чтобы на 1 см от стены висел. в принципе реализуемое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Все конечно закономерно - чем меньше температура, тем меньше мощность радиатора. К радиатору подведены хорошие диаметры, 3/4", это с запасом. Проверьте на полную ли он работает. Замерьте темп. на входе и выходе. На самих трубах. Если температуры (особенно обратки) сопоставимы с другими приборами, то тогда точно мощности не хватает. Греет не температура подачи, а средняя температура в приборе,Т подачи+Т обратки и разделить на два. А перепаять под другой тип ОП, даже биметалл или чугуний, вполне решаемая задача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 - зблішити площу теплообміну. Тут усе просто. Окрім вищий/ширший можна брати також і товстіший. Батареї діляться на класи - 11, 22, 33. У вас 11 (що не розумно при роботі з ТН. Явно систему ніхто не рахував...). Поставте 22 чи 33. В общем определился с типом - будет турецкий Caloree, тип 22. Такой же ширины 1200 мм, но более высокий -750 мм. Думаю теплоотдача будет более чем в 2 раза выше, чем у существующем. Через недельку отпишусь о результатах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Вы считаете, что если разные радиаторы при одинаковом температурном режиме подобраны на одинаковую мощность. И при одинаковом источнике тепла (тепловой насос), выдадут не одинаковое количество тепла? Звичайно однакове! Йшлося, що радіатор більшої площі віддасть більше тепла ніж менший. Також, про те, що важлива площа а не матеріал радіатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...