Присылает мне, как-то, представитель заказчика видео:



Приезжай, говорит. Тут всё очень печально.

Нажмите, для показа скрытой информации
Краткое содержание предыдущих серий:
мы на этой (уже готовой) крыше ставили мансардные окна и врезали вентканалы. Т.е. нарушали герметичность как могли... ))))


Тут я вспоминаю, что дымоходы этой крыши должны были облицовывать соответствующие ребята и мы для них оставили ходовые мостики из досок, для перемещения по черепице.
К слову, черепица толщиной 8 мм - очень хрупкая и даже не смотря на ходовые мостики она в некоторых местах потрескалась.

Я так сразу предположил, что именно в эти пробитые черепки и течёт.
Напрягся и мы поспешили.

На место прибыли и увидели такую картину: в определённых участков из-под водостока (т.е. с мембраны) капала вода. Но не везде а только в одном месте.

Мы сняли все доски с крыши (предварительно их откопав из снега) и в процессе замены треснутых черепиц приметили такой любопытный факт что под ними было абсолютно сухо. Прям вот совсем. Лежала пыль на мембране, без следов воды. Даже паутина была.

Стал вырисовываться "рэбус".

Coming soon...
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 14:00   #2
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,315
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,441 раз(а) в 1,630 сообщениях
По умолчанию

Что сразу привлекло внимание и удивило - толстенный слой льда на карнизе, при том, что в других местах такое явление не наблюдалось

Необычный контраст.
Миниатюры
P90103-124951.jpg   P90103-125011.jpg  
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 14:01   #3
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,315
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,441 раз(а) в 1,630 сообщениях
По умолчанию

Сняли первые черепки - под ними всё мокро. Что не удивительно.
Миниатюры
P90103-132103.jpg  
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 14:04   #4
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,315
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,441 раз(а) в 1,630 сообщениях
По умолчанию

Снимаем дальше и что мы видим:

резкая граница между мокрым и сухим.

Начинаю размышлять.
Эта граница чётко совпадает с началом стены (свесы крыши там около 1,5 метров).

Т.е. над свисающей частью всё мокро а над домом всё сухо.
Миниатюры
P90103-132852.jpg  
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 14:09   #5
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,315
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,441 раз(а) в 1,630 сообщениях
По умолчанию

И тут я понимаю, что виновник этого торжества - труба газового котла, который там недавно был установлен. И труба его выведена в сторону.
И парит она будь здоров!
И мокрая зона чётко совпадает с зоной расположения этого дымохода.

Формально за пределы крыши но реально находится под крышей.

Я заметил, что даже небольшой ветерок с лёгкостью задувает пар (продукты сгорания газа) из этой трубы под крышу.

Т.е. мы имеем дело с тем, коаксиальный дымоход, некорректно выведенный, стал причиной конденсата в определённом месте.

Вот такой вот ребус.

Всем читателям наука.
Миниатюры
P90103-124731.jpg   P90103-124735.jpg  
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
DEN24 (16.01.2019), Dmode (18.01.2019), murava (15.01.2019), Narval (17.01.2019), Niklson (14.06.2019), normal (15.01.2019), porterlv (15.01.2019), roofex (16.01.2019), shneider_vova (17.01.2019), SPClientOM (15.01.2019), Tired dragon (18.01.2019)
Старый 17.01.2019, 21:06   #6
Narval
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 984
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 802 раз(а) в 429 сообщениях
По умолчанию

спасибо за науку. дьявол кроется в деталях
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
Ответ

Опции темы



Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании