#roofinspector Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Присылает мне, как-то, представитель заказчика видео: Приезжай, говорит. Тут всё очень печально. Краткое содержание предыдущих серий: мы на этой (уже готовой) крыше ставили мансардные окна и врезали вентканалы. Т.е. нарушали герметичность как могли... )))) Тут я вспоминаю, что дымоходы этой крыши должны были облицовывать соответствующие ребята и мы для них оставили ходовые мостики из досок, для перемещения по черепице. К слову, черепица толщиной 8 мм - очень хрупкая и даже не смотря на ходовые мостики она в некоторых местах потрескалась. Я так сразу предположил, что именно в эти пробитые черепки и течёт. Напрягся и мы поспешили. На место прибыли и увидели такую картину: в определённых участков из-под водостока (т.е. с мембраны) капала вода. Но не везде а только в одном месте. Мы сняли все доски с крыши (предварительно их откопав из снега) и в процессе замены треснутых черепиц приметили такой любопытный факт что под ними было абсолютно сухо. Прям вот совсем. Лежала пыль на мембране, без следов воды. Даже паутина была. Стал вырисовываться "рэбус". Coming soon... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Что сразу привлекло внимание и удивило - толстенный слой льда на карнизе, при том, что в других местах такое явление не наблюдалось Необычный контраст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Сняли первые черепки - под ними всё мокро. Что не удивительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Снимаем дальше и что мы видим: резкая граница между мокрым и сухим. Начинаю размышлять. Эта граница чётко совпадает с началом стены (свесы крыши там около 1,5 метров). Т.е. над свисающей частью всё мокро а над домом всё сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 И тут я понимаю, что виновник этого торжества - труба газового котла, который там недавно был установлен. И труба его выведена в сторону. И парит она будь здоров! И мокрая зона чётко совпадает с зоной расположения этого дымохода. Формально за пределы крыши но реально находится под крышей. Я заметил, что даже небольшой ветерок с лёгкостью задувает пар (продукты сгорания газа) из этой трубы под крышу. Т.е. мы имеем дело с тем, коаксиальный дымоход, некорректно выведенный, стал причиной конденсата в определённом месте. Вот такой вот ребус. Всем читателям наука. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 спасибо за науку. дьявол кроется в деталях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...