sahar2010 Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Здравствуйте!!!Я опять к спецам за советом.Подскажите как правильно сделать отопление здания размер которого 30х25,высота 3.5 м.Источник тепла ТТ котел.Теплопотери здания около 80 кВт(щитал проектант).Подтолкните на правильные мысли пожалуйста!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Котлов лучше два. Лучше побольше и поменьше чтобы проще регулировать мощность. Угольные и дровяные котлы немного отличаются. Поэтому выбирать лучше помня о топливе. Если все помещение один объем - можно подумать о воздушном отоплении - Булерьяне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Теплопотери здания около 80 кВт(щитал проектант). А дальше нричего не рисовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 А дальше нричего не рисовал? Рисовал.Радиаторы по наружным стенам.Но такая система будет (как мне кажется) малоефективной потому что вдоль всех стен будут стоять стелажи для продуктов,и они перекроют тепло излучаемое радиаторами.Надо что-то другое!!!Как быть?Подскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Как быть?Подскажите Снова садится вместе с Вами, у знавать где какие стелажи и другие особенности. А узнав, начать двигать радиаторы и подбирать другие отопительные приборы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Мы в аптеке делали отопление, там тоже стеллажи. Просто между радиатором и стеллажем расстояние 5см. Уже 4 год не жалуются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Здравствуйте!!!Я опять к спецам за советом.Подскажите как правильно сделать отопление здания размер которого 30х25,высота 3.5 м.Источник тепла ТТ котел.Теплопотери здания около 80 кВт(щитал проектант).Подтолкните на правильные мысли пожалуйста!!! Котел буде працювать на вугіллі, дрОвах або пеллетах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Я с самого начала темы неправильно задал вопросИзвините!!! Я хотел узнать какими приборами можно заменить радиаторы.Теплый пол тоже не пойдет потому что уже лежит плитка.Надо приборы которые монтируются выше стелажей.Подскажите кто знает как выйти из сложившейся ситуации!!!Радиатор не пойдет никак,потому что свободных стен не будет,все перекроют холодильники и стелажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Я хотел узнать какими приборами можно заменить радиаторы. Фанкойлы. Как вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Я с самого начала темы неправильно задал вопросИзвините!!! Я хотел узнать какими приборами можно заменить радиаторы. На фото склад. Под потолком подвешены фанкойлы (сахары, ветродуйки и пр. названия) Высота 12 метров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Фанкойлы. Как вариант На 3,5м?)) Проектант все нормально сделал, отодвиньте стеллажи на сантиметров 10 и будет Вам счастье! Если нужно сделать изменения, то с ним сядьте и все обсудите. Что-то мне подсказывает, что за стеллажами стоят окна. А радиаторы как правило устанавливают под окнами, где наибольшие теплопотери! Вы прикиньте, если назначение магазина поменяется или захотят перепланировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 На 3,5м?)) Дайте ссылку на запрет или невозможность, если Вас не затруднит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 troll_9000, Да не в запрете дело, и возможно все, но смысл . Я лично не вижу смысла(ИМХО). Да и технологических планов никто не видел, как что-то советовать. Думаю проектант не лох какой-то и разобрался. Но есть такой факт, что технологические чертежи у проектанта могут быть друге, чем у монтажника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 .Надо приборы которые монтируются выше стелажей Да и технологических планов никто не видел, как что-то советовать. Хочет ТС альтернативу радиаторам, да еще выше стеллажей - пожалуйста еще есть одно противоречие : все перекроют холодильники и стелажи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 GeoTeplo, можете дать ссылку или какую другую информацию по таким фанкойлам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 sahar2010, in-group.com.ua/ru/services/node2617/node2635 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
puscifer Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Вариант отопления длинноволновыми ИК обогревателями не рассматривали? если интересно могу скинуть информацию или пишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 GeoTeplo, можете дать ссылку или какую другую информацию по таким фанкойлам. Поищите производителя PROTON. Вот такого же плана стоит на тепличке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Поищите производителя PROTON. А чем они от Вулканов отличаются? Да и магазин не теплица. Нужно ставить за стеллажими и всебудет О,кей. Либо торговый зал сделать с окнами, а прилавки по внутренней стене, как впрочем и во всех магазинах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Нужно ставить ................ и всебудет О,кей. Я скромно промолчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...