Строим Дом

Перезагрузить страницу

Делать или не делать вентканал

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.10.2013, 10:07   #1
Kirash
Новичок
Аватар для Kirash
 
Регистрация: 14.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kirash с помощью ICQ
По умолчанию Делать или не делать вентканал

Уважаемые форумчане!

Необходим совет\разъяснение по поводу создания вентканала в топочной.

Исходные данные:
- топочная 1,76 х 2,2 х 2,8 м.;
- окно 0,6 х 0,9 м., (открывается на себя);
- котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания - 28 кВт.,
Vaillant ecoTEC plus VUW OE 296/3-5H;
- в топочной установлен газоанализатор "Варта 2-03";
- вывод продуктов сгорания выполнен через трубу, которая шла от производителя котла;
- газ подключен. Есть Акт приема объекта подписанный специалистами обл газа;
- есть проект на подключение;
- дверь в топочную без порога, так же в двери имеются решетки для притока воздуха;

Вопрос таков: согласно проекта к топочной должен быть пристроен немаленький такой
себе вентканал. По факту его нет. Предполагаю, что первый же проверяющий выпишет
мне предписание на его создание. В ДБН В.2.5.-20-2001 не нашел четкий требований
по этому поводу. Подскажите действительно ли нужно будет создавать вентканал высотой
выше конька?

P.S. Очень уж не охота делать дыры в стене и портить фасад дома трубами.

Спасибо.
Kirash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 10:11   #2
bgt
Старожил форума
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,216
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kirash Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!

Необходим совет\разъяснение по поводу создания вентканала в топочной.

Исходные данные:
- топочная 1,76 х 2,2 х 2,8 м.;
- окно 0,6 х 0,9 м., (открывается на себя);
- котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания - 28 кВт.,
Vaillant ecoTEC plus VUW OE 296/3-5H;
- в топочной установлен газоанализатор "Варта 2-03";
- вывод продуктов сгорания выполнен через трубу, которая шла от производителя котла;
- газ подключен. Есть Акт приема объекта подписанный специалистами обл газа;
- есть проект на подключение;
- дверь в топочную без порога, так же в двери имеются решетки для притока воздуха;

Вопрос таков: согласно проекта к топочной должен быть пристроен немаленький такой
себе вентканал. По факту его нет. Предполагаю, что первый же проверяющий выпишет
мне предписание на его создание. В ДБН В.2.5.-20-2001 не нашел четкий требований
по этому поводу. Подскажите действительно ли нужно будет создавать вентканал высотой
выше конька?
P.S. Очень уж не охота делать дыры в стене и портить фасад дома трубами.

Спасибо.

Естественная вытяжка основное требование, удивляюсь как Вам пустили газ. По притоку можно юлить (откидное окно, двери) а с вытяжкой....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 10:23   #3
Kirash
Новичок
Аватар для Kirash
 
Регистрация: 14.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kirash с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Естественная вытяжка основное требование, удивляюсь как Вам пустили газ. По притоку можно юлить (откидное окно, двери) а с вытяжкой....
Понятно.

Подскажите пожалуйста, где об этом требовании можно почитать? Возможно пункт ДБН или еще какой то документ?

Спасибо.
Kirash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 10:41   #4
MADALEX13
Форумчанин
 
Регистрация: 10.12.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 128
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kirash Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где об этом требовании можно почитать? Возможно пункт ДБН или еще какой то документ?
Смотрите требование на установку вытяжки обязательное. Расчитывается он изходя из 3-х кратного воздухообмена. Тобишь канал должен вытянуть 3 объема помещения где стоит котел.
Приток расчитывается на этот 3-х кратный воздухообмен + воздух на горение котла. Но у вас с закрытой камерой сгорания поэтому только 3-х кратный воздухообмен
Где посмотреть так это ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" пункт 6.4
Но это касается котлов от 30 кВт до 200 кВт. У вас 29 поэтому просто вытяжку 120х120мм.
По поводу высоты поднятия вытяжки с котельной ее зачастую поднимают вместе с дымовым каналом. А на какую высоту вам ответит Приложение "Ж" этого же ДБНа пункт
Ж. 15.


MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 10:43   #5
Zeland
Старожил форума
Аватар для Zeland
 
Регистрация: 02.12.2012
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,310
Вы сказали Спасибо: 3,575
Поблагодарили 1,621 раз(а) в 813 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kirash Посмотреть сообщение
- котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания
а я думал что если котел с закрытой камерой сгорания то не нужно трубы..
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 10:53   #6
MADALEX13
Форумчанин
 
Регистрация: 10.12.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 128
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zeland Посмотреть сообщение
а я думал что если котел с закрытой камерой сгорания то не нужно трубы.
Ладно раз 2+2=5 тогда читаем:
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме*щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том;

Ну и так дальше качайте ДБН там все написано.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013), no comment (17.05.2014), Zeland (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 11:11   #7
bgt
Старожил форума
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,216
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zeland Посмотреть сообщение
а я думал что если котел с закрытой камерой сгорания то не нужно трубы..
Вытяжка нужна не для котла, а для Вас. ибо если будет утечка газа, то она должна в паре с притоком воздуха, выбросить в атмосферу газ. И не допустить поднятия концентрации газа в котельной до взрывоопасного.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bgt за это полезное сообщение:
IgorKOM (14.10.2013), Kirash (10.10.2013), Zeland (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 11:23   #8
<Nt>
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 09.06.2011
Пол: Женский
Сообщений: 76
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 78 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Ладно раз 2+2=5 тогда читаем:
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме*щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том;

Ну и так дальше качайте ДБН там все написано.
п. 6.40 описывает требования к помещению, если мощность котла более 30кВт. В данном же случае мощность котла 28кВт.
<Nt> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 11:24   #9
SON
Форумная легенда
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 11,188
Вы сказали Спасибо: 6,128
Поблагодарили 6,669 раз(а) в 4,360 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kirash Посмотреть сообщение
нужно будет создавать вентканал высотой
выше конька?
На малюнке.
Если вентканал из кирпича - то не менее 140*140, ежли круглая труба - то Ф не менее 150 мм. Трубу на улице утеплить.
Миниатюры
дымох. высота.jpg  
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 11:29   #10
<Nt>
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 09.06.2011
Пол: Женский
Сообщений: 76
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 78 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение

Смотрите требование на установку вытяжки обязательное. Расчитывается он изходя из 3-х кратного воздухообмена. Тобишь канал должен вытянуть 3 объема помещения где стоит котел.
Приток расчитывается на этот 3-х кратный воздухообмен + воздух на горение котла. Но у вас с закрытой камерой сгорания поэтому только 3-х кратный воздухообмен
Где посмотреть так это ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" пункт 6.4
Но это касается котлов от 30 кВт до 200 кВт. У вас 29 поэтому просто вытяжку 120х120мм.
По поводу высоты поднятия вытяжки с котельной ее зачастую поднимают вместе с дымовым каналом. А на какую высоту вам ответит Приложение "Ж" этого же ДБНа пункт
Ж. 15.


Насколько я понимаю приложение "Ж" в частности п.15 описывает высоту дымовой трубы, а не вент канала (или я ошибаюсь?).
В этом конкретном случае продукты сгорания выводятся через наружную стену без устройства вертикального канала (согласно п.18 приложения "Ж")
<Nt> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 11:40   #11
SON
Форумная легенда
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 11,188
Вы сказали Спасибо: 6,128
Поблагодарили 6,669 раз(а) в 4,360 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от <Nt> Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю приложение "Ж" в частности п.15 описывает высоту дымовой трубы, а не вент канала (или я ошибаюсь?).
По высоте над кровлей нормы одинаковы.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 11:59   #12
MADALEX13
Форумчанин
 
Регистрация: 10.12.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 128
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ;2494645
п. 6.40 описывает требования к помещению, если мощность котла более 30кВт. В данном же случае мощность котла 28кВт.
Правильно, этот пункт как раз говорит о том что котлы до 30 кВт можно размещать в кухне( т.к. там есть вент канал), а свыше в обособленном помещении. А ежели вы решились ставить котел не на кухне то вент канал обязательно!!! Его размеры вопрос расчета!


Цитата:
Сообщение от ;2494654
Насколько я понимаю приложение "Ж" в частности п.15 описывает высоту дымовой трубы
Правильно но и вент канал выводиться натакую же высоту как и дымоход.
Это все связано с зоной аэродинамической тени (ну допустим у вас частный дом с газовым котлом и тут через допустим 5 лет строят высотку рядом. Вот и все она будет заслонять своей "тенью" ваш дымоход и вент канал и тяги не будет! )
Вот поэтому в этом пункте и расписано на какую высоту поднимать и при каких условиях.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 12:15   #13
<Nt>
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 09.06.2011
Пол: Женский
Сообщений: 76
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 78 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Правильно, этот пункт как раз говорит о том что котлы до 30 кВт можно размещать в кухне( т.к. там есть вент канал), а свыше в обособленном помещении. А ежели вы решились ставить котел не на кухне то вент канал обязательно!!! Его размеры вопрос расчета!
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

тут написано, что устанавливать можно либо в кухне, либо в обособленном помещении, при этом требование к кухне описано, а к обособленному помещению нет.
в п.6.40 есть требования к обособленному помещению, но если мощность котла свыше 30кВт.
Т.е. отдельного пункта, который бы описывал требования к обособленному помещению, в котором будет установлен котел, мощностью до 30кВт нет?

Опять же не понятно, почему нельзя сделать дырку в стене и закрыть ее решеткой? либо поставить вентилятор, который бы обеспечивал принудительную вентиляцию?
<Nt> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:11   #14
MADALEX13
Форумчанин
 
Регистрация: 10.12.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 128
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ;2494750
Т.е. отдельного пункта, который бы описывал требования к обособленному помещению, в котором будет установлен котел, мощностью до 30кВт нет?
Попробуйте объяснить это газовщику. И не понятно чего такое сопротивление, по логике газовщику в какой-то степени пофиг(взятка), а жить-то будете вы с детьми и не дай бог кто-то надышется или того хуже бабахнет, думаю ДБН это будет последнее что вы будете читать потом.


Цитата:
Сообщение от ;2494750
Опять же не понятно, почему нельзя сделать дырку в стене и закрыть ее решеткой? либо поставить вентилятор, который бы обеспечивал принудительную вентиляцию?
Вентилятор нельзя, пропадет свет вы будете его пальцем крутить что-бы вытяжка работала (конечно можно упс и все такое). Самое надежное это естественная вытяжка.
А поповоду дырки в стене то опять же приложение "Ж" пункт Ж.15.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 13:26   #15
Kirash
Новичок
Аватар для Kirash
 
Регистрация: 14.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kirash с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Попробуйте объяснить это газовщику. И не понятно чего такое сопротивление, по логике газовщику в какой-то степени пофиг(взятка), а жить-то будете вы с детьми и не дай бог кто-то надышется или того хуже бабахнет, думаю ДБН это будет последнее что вы будете читать потом.
Я так понимаю если не дай Бог что то случится, он (газовщик) несет за это определенного рода ответственность, возможно даже криминальную. Вот и получается "сопротивление" с его стороны... Он этим самым скорее переживает не за меня и мою семью, а и за себя, что вполне можно понять.

Всех благодарю за разъяснения и подсказки!
Kirash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:30   #16
LITMANENko
Старожил форума
Аватар для LITMANENko
 
Регистрация: 12.07.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,155
Вы сказали Спасибо: 1,006
Поблагодарили 2,558 раз(а) в 1,182 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Вентилятор нельзя, пропадет свет вы будете его пальцем крутить что-бы вытяжка работала
Мне газовщик даже не так объяснял, он говорил, что мол вы к вентилятору подводите электричество, при его включении искра и взрыв. Ну слегка корявое объяснение, но видимо до некоторых так лучше доходит.
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:32   #17
Kirash
Новичок
Аватар для Kirash
 
Регистрация: 14.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kirash с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
На малюнке.
Если вентканал из кирпича - то не менее 140*140, ежли круглая труба - то Ф не менее 150 мм. Трубу на улице утеплить.

Тут в том же ДБН пункт Ж. 15 указано: ""Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается."

Допускается ли такой зонт над вентканалом? И если нет, то как сделать так, что бы в трубу не попадали осадки ?
Kirash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:46   #18
<Nt>
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 09.06.2011
Пол: Женский
Сообщений: 76
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 78 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Попробуйте объяснить это газовщику. И не понятно чего такое сопротивление, по логике газовщику в какой-то степени пофиг(взятка), а жить-то будете вы с детьми и не дай бог кто-то надышется или того хуже бабахнет, думаю ДБН это будет последнее что вы будете читать потом.


Вентилятор нельзя, пропадет свет вы будете его пальцем крутить что-бы вытяжка работала (конечно можно упс и все такое). Самое надежное это естественная вытяжка.
А поповоду дырки в стене то опять же приложение "Ж" пункт Ж.15.
а на каком основании газовщик может требовать эту трубу, если таких требований нет в ДБН? собственно и вопрос был, насколько такие требования правомерны, т.к. однозначного ответа в ДБН не нашли.
да, на данном этапе я против трубы, т.к. отделка дома закончена, и непонятно, как ее теперь туда лепить. Когда проводился и запускался газ, почему-то про окно нам сказали, а про трубу для вентиляции нет.
Вентилятор можно подключить к упсу, в который включен котел - это как раз не проблема.
<Nt> вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 14:36   #19
Ponochka
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 16.12.2010
Адрес: Киев
Пол: Женский
Сообщений: 65
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Ponochka с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kirash Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!

Необходим совет\разъяснение по поводу создания вентканала в топочной.

Исходные данные:
- топочная 1,76 х 2,2 х 2,8 м.;
- окно 0,6 х 0,9 м., (открывается на себя);
- котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания - 28 кВт.,
Vaillant ecoTEC plus VUW OE 296/3-5H;
- в топочной установлен газоанализатор "Варта 2-03";
- вывод продуктов сгорания выполнен через трубу, которая шла от производителя котла;
- газ подключен. Есть Акт приема объекта подписанный специалистами обл газа;
- есть проект на подключение;
- дверь в топочную без порога, так же в двери имеются решетки для притока воздуха;

Вопрос таков: согласно проекта к топочной должен быть пристроен немаленький такой
себе вентканал. По факту его нет. Предполагаю, что первый же проверяющий выпишет
мне предписание на его создание. В ДБН В.2.5.-20-2001 не нашел четкий требований
по этому поводу. Подскажите действительно ли нужно будет создавать вентканал высотой
выше конька?

P.S. Очень уж не охота делать дыры в стене и портить фасад дома трубами.

Спасибо.

Добрый день.
Вот как раз решетки для притока воздуха могли и не делать, а вентканал надо.
Вот цитата из ДБН В.2.5.-20-2001:
"6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания."
Ponochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ponochka за это полезное сообщение:
Kirash (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 15:17   #20
Kirash
Новичок
Аватар для Kirash
 
Регистрация: 14.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kirash с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ponochka Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вот как раз решетки для притока воздуха могли и не делать, а вентканал надо.
Вот цитата из ДБН В.2.5.-20-2001:
"6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания."
уже нашел это опосля. Но всеравно спасибо.
Kirash вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании