Строим Дом

Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Перезагрузить страницу

Термоголовки с выносным датчиком

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.04.2011, 15:51   #1
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию Термоголовки с выносным датчиком

что такое, "термоголовки с выносным датчиком" каков их принцип работы? они регулируют сами, автомат?

надежны ли они в эксплуатации?
подойдут ли они к "Керми 2х"?
для них нужно электрику подводить?

(ссылка устарела)
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 16:01   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,835
Вы сказали Спасибо: 1,716
Поблагодарили 27,537 раз(а) в 7,726 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Надежны, некоторые подойдут (только зачем и как будет это выглядеть-загадка), электричества не требуют.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Ynker (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 19:36   #3
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 240 60 70
Пол: Мужской
Сообщений: 3,362
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
что такое, "термоголовки с выносным датчиком" каков их принцип работы? они регулируют сами, автомат?
А какие цели Вы преследуете? Зачем Вам выносной датчик?
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
Ynker (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 20:49   #4
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
А какие цели Вы преследуете? Зачем Вам выносной датчик?
сначала спасибо Вам что уделили внимание этой теме
ну... насколько я понимаю, а понимаю я не очень
есть термоголовки и головки - регуляторы ...
термоголовки - это головки которые регулируют заслонкой регулятора (закрыть-открыть- приоткрыть) автоматически, под воздействием жидкости, в зависимости от температуры которая выставлена на головке и температуры которая в помещении ...

а головки регуляторы - это регуляторы вручную которые просто выставляются по положениям 1.2.3 и т.п. и на них температура помещения не влияет. просто как кран с указателями...

ну а теперь основное... зачем нужно... ну вот например у меня шоры там длинные весят и за шторой температура +22 градуса и термоголовка закрыла клапан, а за шторой +15 и таким образом она ловит неправильную температуру ..

ну вот.. написал как понимаю ... поправьте если что ...
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 04:02   #5
LEVITAN
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 44
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

Если вопрос упирается в длинные шторы, то такие терморегуляторы и надо... Вопрос подойдут или не подойдут решаются просто: если есть радиаторные клапаны - берем клапан или точную маркировку и идет в магазин для подбора термоголовки, если нет - покупайте и клапан и головку вместе.
(ссылка устарела)
Уж если есть желание разбираться с вопросами, то почитайте и это. На имена собственные не обращайте внимание.
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LEVITAN за это полезное сообщение:
Ynker (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 22:55   #6
LEVITAN
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 44
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

И какое решение приняли?
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 08:20   #7
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
И какое решение приняли?
ну... на 95% уверен что буду их ставить ...
но... сейчас только начинается шпаклевка стен... думаю... стоит их трубку закатывать в шпаклевку или всетаки поверху стен пустить , но как оно будет смотреться ...

можно их за шпаклевать ? а если что-то случиться а под ними обои ... что тогда ...
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 08:34   #8
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
а если что-то случиться а под ними обои ... что тогда ...
Тогда просто термоголовка работать не будет

Кстати , решения сильфонную трубку в штукатурку - не встречал пока...
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 09:09   #9
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Тогда просто термоголовка работать не будет

Кстати , решения сильфонную трубку в штукатурку - не встречал пока...
я читал где-то про такое решение но как оно будет работать ... мне тоже сомнительно ... посмотрим ... может кто-то с практического опыта подскажет нормально ли оно будет работать ...
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:34   #10
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

Работать должно. ИМХО. Там в трубке газ, он давит на шток и перекрывается поток теплоносителя. Главное, не повредить труббку
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 14:47   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,835
Вы сказали Спасибо: 1,716
Поблагодарили 27,537 раз(а) в 7,726 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
я читал где-то про такое решение но как оно будет работать .....
велик гистерезис срабатывания, время реакции вообще около получаса. Зачем такие сложности.

Хотите точности и выносного датчика?
Поставьте кран с возможностью подключения сервопривода и повесьте комнатный регулятор в комнату.
Минусы: дороже и требует питания.
Плюсы: точнее и быстрее некуда.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:50   #12
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
велик гистерезис срабатывания
А что такое гистерезис?
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 14:51   #13
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
А что такое гистерезис?
да кстати 8-)
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:53   #14
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

чур, цитатми из Энциклопедиии не бросаться, своими словами, плз
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:55   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,835
Вы сказали Спасибо: 1,716
Поблагодарили 27,537 раз(а) в 7,726 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
А что такое гистерезис?
Это страшное и сильное колдунство.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
LEVITAN (22.04.2011), svod (24.01.2012)
Старый 21.04.2011, 15:00   #16
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

Да для меня пайка меди, сварка тоже "страшное и сильное колдунство". Теперь еще и гистерезис.
Надо слово выучить произносить быстро, буду заказчиков удивлять.

-почему вода капает в ненужном месте?
-да гистерезис еще нестабильный, дня через 2-3 затянется, благодаря энтропии во взвешеном состоянии.
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 15:01   #17
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Да для меня пайка меди, сварка тоже "страшное и сильное колдунство". Теперь еще и гистерезис.
Надо слово выучить произносить быстро, буду заказчиков удивлять.

-почему вода капает в ненужном месте?
-да гистерезис еще нестабильный, дня через 2-3 затянется, благодаря энтропии во взвешеном состоянии.
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 23:10   #18
LEVITAN
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 44
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Теперь еще и гистерезис.
Надо слово выучить произносить быстро, буду заказчиков удивлять.
Как говорили у Бабеля:"А оно Вам надо?"


И вообще, подумаем... Как говорилось выше

Цитата:
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
ну вот например у меня шоры там длинные весят и за шторой температура +22 градуса и термоголовка закрыла клапан, а за шторой +15 ...
То зачем тогда такие шторы? Или придумаем новое направление - обогрев зашторного пространства?

А стоит вообще "огород городить" из-за куска материи (да простят меня производители штор)
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 23:20   #19
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
Как говорили у Бабеля:"А оно Вам надо?"


И вообще, подумаем... Как говорилось выше


То зачем тогда такие шторы? Или придумаем новое направление - обогрев зашторного пространства?

А стоит вообще "огород городить" из-за куска материи (да простят меня производители штор)
ну по сути... практически - согласен ... да, оно так как вы говорите ... но я же не могу в зале так где у меня эркер там где оно просто будет придавать уют комнате -занавеску до подоконника повесить ... ну извините ... так можно и договорится то абсурда ... просто оно все должно взаимодействовать и гармонировать...
я не хочу сказать что вы не правы... просто это мое мнение ... что бы в первую очередь это было комфортно мне ... а ставить или нет ... это уже каждый решает для себя...
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 23:26   #20
Ynker
Форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 216
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию

можно и сказать ... зачем Вам двери ? можно через окно залезать ... выпускаем же теплый воздух на улицу... или вообще нафига окна ... это же сколько теплого воздуха улетучивается ... давайте лазить через щелку в чердаке так теплее будет ...
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании