#1 |
Новичок
|
![]()
В общем суть проблемы. Поставили насосную станцию hydrofresh, вроде все сделали правильно, а она "плюётся" такое ощущение вроде где то воздух подтягивает. Перепроверили все вроде гуд. Не знаю куда дальше смотреть. Станция новая, скважина старая.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
Форумная легенда
|
![]()
А с какой глубины она тянет?
|
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#3 |
Новичок
|
![]()
Метров 18 даже меньше
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#4 |
Форумная легенда
|
![]()
Максимальная глубина всасывания у всех поверхностных станций 9м. (вертикаль). На всасывание влияет6 4м по горизонтали = 1м по вертикали.
Т.е. если у вас 18м от уровня земли до зеркала воды, от скважины до дома (например) 16м, то 16/4=4+18=22м Насосная станция этого не вытягивает. Вердикт: эжектор, лучший вариант-глубинный насос. |
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Alex33 (28.11.2011) |
![]() |
#5 |
Новичок
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#6 |
Форумная легенда
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#8 | |
Опытный форумчанин
Регистрация: 18.06.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 951
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 322 раз(а) в 258 сообщениях
|
![]()
А посмотрите-ка на сальник насоса. Который разделяет "сухой" ротор и "мокрую" турбинку.
Цитата:
А так вообще-то полагается ставить клапаны (? Нет, клапанА - во!) на каждом повороте (изгибе), а на прямых участках трубы - через каждый метр, в военное время - через полметра. |
|
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение: | Alex33 (05.12.2011) |
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +2.